Один из способов от наводок - это экранирование.
Если у тебя "гуляющие" токи - то подтягивающий резистор.
Рэле для быстродействия и высокой точности - очень плохое решение. Для концевиков есть отличное решение - индукционные датчики, но они дороговаты, зато точность на высоте.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 09:24
aftaev
master_70 писал(а):тогда как избавится от наводок?
релюхи тебе наврят помогут.

у тебя кнопка Естоп подключена?

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 09:27
2cme

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 11:03
Serg
Если датчики контактные и изолированы от корпуса, то о каких наводках речь?
Если не изолированы, то оптроны помогут.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 21:40
master_70
aftaev писал(а):релюхи тебе наврят помогут.

у тебя кнопка Естоп подключена?

неа , нету кнопки естоп
вместо ее стоить 0 инструмента

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 21:45
master_70
2cme писал(а):Один из способов от наводок - это экранирование.
ровода экранированнык.

а от фрезера могут быть такие помехи?
сейчас все концевики отключил и все работает нормально.
но ради интереса и само понимания длЯ эксперемента подключу свою платку. . убрать не долго. о результатах сего экспереметта выложу свой отчет

на крайняк спаяю аналогичную на оптронах вместо релюшек
.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 23:26
aftaev
master_70 писал(а):неа , нету кнопки естоп
если у тебя Мач то в настройках обязательно прописывается ЕСТОП вот и посади его на несуществующий порт LPT

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 24 сен 2012, 23:48
master_70
aftaev писал(а):если у тебя Мач то в настройках обязательно прописывается ЕСТОП вот и посади его на несуществующий порт LPT
у меня прописан естоп.
ктонить набросает схемку подобную но вместо релюшек оптроны.???

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 00:11
aftaev
master_70 писал(а):у меня прописан естоп.
куды прописан?

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 08:31
2cme
master_70 писал(а):ктонить набросает схемку подобную но вместо релюшек оптроны.???
На схеме "на обработку" подключается к LPT.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 08:42
Тима
Оооо :thinking: , как-раз эту схему хотел начать искать, а она сама прибежала :good:
а R и C какими должны быть?

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 17:19
2cme
master_70, обрати внимание что оптопары/оптроны конструкционно есть разные.
При креплении на станок нужно предусмотреть защиту от поподания паразитной засветки, а также запыление/загрязнение приемника/излучателя оптрона. В первом случае приведет к ложным срабатываниям, во втором к постоянной сработки/несработки.
В ответственных девайсах переодически проверяется работа оптопары.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 17:52
aftaev
Omrin 672 поставить самое то.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 18:45
Сергей Саныч
aftaev писал(а):Omrin 672 поставить самое то.
Omron имеется в виду.
Только у него схема подключения другая. Гораздо проще. Никаких резисторов не надо.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 18:47
aftaev
Serg-tmn писал(а):Omron имеется в виду.
ну да промазал кнопкой :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 2&_sacat=0

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 23:19
master_70
это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.

теперь есть вопос еще один
вообщем - нарисовал я в автокаде детальку хитрую . импортировал в .stl , но как ее теперь заложить в арткам или куда там еще. чоб сделать на станке на своем. вот деталька
привод.dxf
(1.04 МБ) 1081 скачивание

материал -капралон.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 25 сен 2012, 23:47
aftaev
master_70 писал(а):вообщем - нарисовал я в автокаде детальку хитрую
ты бы еще в автокаде музыку написал :)
3Д модели делают в 3Дшных прогах типо СолидВорк, Компас и тд...
Солид открыл его как чертеж, а не модель
МастерКам открыл его но не видет грани. Как обрабатывать его в САМ программах :wik:
Программы с которыми работаю в шоке от твоего чертежа :)
Солид и МХ.JPG (2086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
Не догоняю как можно такую деталь изготовить на твоем станке :wik:

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 26 сен 2012, 07:36
2cme
master_70 писал(а):это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.
Для оптрона закрытого все тоже самое.

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 26 сен 2012, 07:41
master_70
aftaev писал(а):ты бы еще в автокаде музыку написал :)
3Д модели делают в 3Дшных прогах типо СолидВорк, Компас и тд...
Солид открыл его как чертеж, а не модель
МастерКам открыл его но не видет грани. Как обрабатывать его в САМ программах :wik:
Программы с которыми работаю в шоке от твоего чертежа :)
вобщето я его делал в инверторе потом экспортировал в авокад.
но как его из инвертора экспортировать в сам прогу хз. в арткам не смог .

Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза

Добавлено: 26 сен 2012, 08:52
Сергей Саныч
master_70 писал(а):это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.
Возьми закрытый оптрон, у той схемы в разрыв вывода светодиода, который идет на землю включи свой концевик.
Только особого резона в этом нету, нормальная развязка будет только, когда вход и выход оптрона гальванически не связаны (не имеют общих цепей питания/земли). В твоем случае будет полезно отключить входы LPT, которые идут на концевики, подтянуть их через резисторы около 1 кОм к 5В и сообщить о результатах. Причем эти 5 вольт лучше брать от самого компьютера.