Re: Фильтр электромагнитных помех (EMI)
Добавлено: 18 апр 2019, 23:43
А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.шпиндель писал(а): поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.шпиндель писал(а): поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника
перед частотником я поставил тоже...а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их..NikolayUa24 писал(а):А зачем он там нужен ? Частотник гадит в сеть.
Это для защиты сети от помех, исходящих от нагрузки с ШИМ-регулированием (т.е., частотника)! На выходе частотника его ставить нельзя! На выходе можно/нужно ставить сглаживающий (синусный) НЧ-фильтршпиндель писал(а):
Вот инструкция к частотнику Дельта там все показано что и как должно быть по феншую.шпиндель писал(а):.а этот нужен, гасить помехи на кабеле к шпинделю...очень там много их..
Там не просто фильтр на какие-то 400 Гц нужен, а нужен сглаживающий фильтр, чтобы форма тока была максимально приближена к гармонической!Georg7 писал(а):Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.
Можно обойтись вариантом и подешевле. Например, заказать у Зерноеда дроссели и докупить кондерыiMaks-RS писал(а):стоит как шпиндель-комплект
На выходе частотника не 400 Гц, а 8, а то и 15 кГцGeorg7 писал(а):Вам нужен (если нужен конечно) фильтр, который рассчитан на максимальную частоту вашего инвертора. Вроде там 400 Гц.