Страница 3 из 3

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 17:00
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а): Кстати, тут и мультиметр с возможностью измерения переменного тока не потребуется.
Как вариант, только лампочки повыкручивать всякие энергосберегающие, а-то они против могут быть такого кощунства :)
AndyBig писал(а):Такой пробой был бы нежелательным
Ты главное измерения начни, а там - разберемся. И напряжение в сети измерь - днем и ночью (лучше когда отрубит). Для понимаю ситуации.
Сейчас полно контор, дающих инструмент в аренду - можно же взять на денек нормальный инструмент и все померить.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 17:03
afz
Снимок-.JPG (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.93 КБ)</a>
AndyBig писал(а):UT-71
Есть такой. Хорошая железяка. Если бы 2 было, то под нагрузкой мерить можно было бы дельту.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 17:06
Сергей Саныч
ScrewDriver писал(а):Как вариант, только лампочки повыкручивать всякие энергосберегающие, а-то они против могут быть такого кощунства :)
На схеме ноль с фазой соединен. Но да, на всякий пожарный отключить все лишнее не помешает.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 17:07
AndyBig
ScrewDriver писал(а):Ты главное измерения начни, а там - разберемся.
На днях проведу измерения, сейчас пока есть срочная работа, не могу от нее отвлечься :( Пока просто отключил УЗО.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 17:13
afz
AndyBig писал(а):Есть, но в адекватности одного из них на измерении переменного тока у меня сомнения
Адекватность тут не важна, лишь бы показания менялись "без пробоя" и разрешение было не 1А на деление.
Втыкаешь сначала оба последовательно сразу после УЗО и смотришь как врут оба.
Потом один в ноль, другой в фазу сразу за УЗО.
А далее как пойдет :wik:

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 20:52
cyrus
Ну я бы как существо ленивое возможно бы купил всё таки один самый дешевый диф. автомат 10мА ( какой-нибудь Legrand ) а дальше бы последовательно в щитке включал его вместо каждого из автоматов, работающих ночью. И так до сработки.
Сработало 10мА - мы нашли нужную ветку. не сработало - возвращаем проводки из диффа на место, в дифф вкручиваем следующую ветку.

Дальше бы этот отдельный дифф 10мА поставил бы на влажные помещения и жаба была бы довольна, что деньги пошли на безопасность.
Для влажных помещений 10мА рекомендуется.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 21:30
Сергей Саныч
cyrus писал(а):я бы как существо ленивое возможно бы купил всё таки один самый дешевый диф. автомат
Все-таки просто проверить проводку на утечку может оказаться сильно полезно. Тем более, что
AndyBig писал(а):Дом старый, проводка, соответственно, тоже