Страница 13 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 13:24
Сергей Саныч
Nick писал(а):Судя по картинке, те же герконы, только оптические, на валу и в отдельной коробке

.
Дэвушка, ты краска бэлый ноч знаешь? Мнэ надо точно такой же, только темно-зеленый!
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 14:53
nik1
Точно знаю , что там pnp выходы на датчике положения
По маслу не просили сделать смену
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 17:12
Nick
nik1 писал(а):Точно знаю , что там pnp выходы на датчике положения
а какая разница, там по схеме нарисовано как оно работает, есть отдельный фронт срабатывания на любую ячейку + битовое кодирование номера инструмента. Т.е. это не энкодер, а устройство типо тех с герконами, скорее всего там диск с кучкой прорезей + несколько оптических датчиков. Причем точные прорези нужны только на фронт ячейки, остальные +-мм, а может и на ячейку не очень точный пойдет, зависит от зажима.
nik1 писал(а):По маслу не просили сделать смену
Жаль, очень инстересно на механическую часть посмотреть и на качество ее изготовления

.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 17:44
nik1
Ну фигзнат, есть у меня наш датчик с герконами, как то он явно похуже сделан
Разбирать не хочется пока целая
Не дай бог будет краш , тогда разберу
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 19:49
nik1
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 30 сен 2014, 16:38
nik1
Собрали редуктор с мотором, все срослось
Небольшие сомнения были из за нестандартного и переделанного фланца мотора, но обошлось
Примеряю электрофен, большой однако, видимо придётся ставить снаружи и тянуть гофру
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 19:49
nik1
Подготовил шкивы для нарезки канавок под поликлиновой ремень
Новые делать не решился, с старых сточил зубья и одел кольца
Жду резцы и пробую сие действие
DSC_2973 by
GTimofey, on Flickr
Алюминевый легко поддался, а с стальным пришлось повозиться
DSC_2959 by
GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 19:56
nik1
Есть вопросец
На револьверку нужно поставить твердотельные реле для быстрого отключения мотора
Они рекомендуют поставить в 2 фазы по реле
Почему такой вариант, в смысле почему не одно на 3 фазы?
Схемка вот
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:16
NightV
nik1 писал(а):Почему такой вариант, в смысле почему не одно на 3 фазы?
так ты сможеш этими релюшками реверс дать, а с одним нет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:18
PKM
Для экономии, скорее всего.

Ведь двух достаточно.
Мне кажется, что пускатели в этой схемкой коммутируются без нагрузки, а включение мотора - за счет SSR.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:23
NightV
о, точно, пускатели для реверса, я и не увидел

Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:33
nik1
Да, пускатели только для реверса
Твердотельное реле ставят именно для быстрого отключения мотора, иначе есть вероятность проскочить
Тоесть можно поставить одно на 3 фазы и не париться?
Или однофазные надежнее

??
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:37
PKM
Вроде трехфазное не хуже будет. Тогда уже добавить второе трехфазное и пускатели выкинуть.

Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 20:47
nik1
Через них током не шибанёт? Если без контакторов?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 окт 2014, 21:17
PKM
На мой (непрофессиональный) взгляд - не должно.
Кроме того, сама голова заземлена. Чтобы даже теоретически могло ударить током, придется голыми руками лезть в клеммную коробку мотора на включенном станке.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 окт 2014, 07:11
nik1
Понятно
Тогда остался последний момент
Блокировка одновременного включения реле мотора
На контакторах это реализовано за счет Нз контактов
Если ставить только ssr реле , то видимо надо поставить дополнительно сигнальные реле в цепи питания силовых или можно иначе ?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 окт 2014, 09:52
PKM
Да к сожалению SSR не имеет таких контактов. Наверное можно через доп. реле. Хотя быстродействие будет под вопросом.
А вот такая штука есть, типа реверсивное реле
http://www.aliexpress.com/item/Neng-Gon ... 46368.html
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 окт 2014, 11:49
nik1
Спасибо, похоже само то
Осталось выяснить быстродействие для полной уверенности

Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 окт 2014, 14:59
PKM
По идее разрывает контакт при переходе тока через 0.
Т.е. максимум 0.01 с.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 окт 2014, 16:36
nik1
Фактически быстрее контактора в 3-4 раза , по идее должно успеть