Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 29 янв 2019, 19:50
Зачем физически измерять, если известно, что шпиндель при 400Гц должен выдавать 24000 об/мин? От этого и отталкиваться.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Код: Выделить всё
#EMC2_HOME := /usr
EMC2_HOME := /home/user-name/linuxcnc-dev
#EXTRA_CFLAGS += -I$(EMC2_HOME)/include/linuxcnc
EXTRA_CFLAGS += -I$(EMC2_HOME)/include Может свисти попались не качественные?Vasia_Pupkin писал(а):Прикупил 3 переходника с USB на RS-485
Есть конечно такая вероятность, но тут два разных типа были...Nikomas писал(а):Может свисти попались не качественные?
Вилки как таковой нет, провод обрезан, заведен на автомат, земля заведена на колодку земли.А блок питания компьютера у вас заземлен(на вилке третий провод)?
Тоже об этом подумал, попробую найти что нибудь такое в городе.Самое простое наверное для вас будет взять свисток с гальванической изоляцией (оптопарами)
Из китайского ПЧ они растут.Vasia_Pupkin писал(а):Есть конечно такая вероятность, но тут два разных типа были...Nikomas писал(а):Может свисти попались не качественные?
Вилки как таковой нет, провод обрезан, заведен на автомат, земля заведена на колодку земли.А блок питания компьютера у вас заземлен(на вилке третий провод)?
Тоже об этом подумал, попробую найти что нибудь такое в городе.Самое простое наверное для вас будет взять свисток с гальванической изоляцией (оптопарами)
Но все же интересно, от чего все эти беды и откуда ноги растут.
Оно и имелось. Если "страшно" - можно соединить через резистор 100-200 Ом.Vasia_Pupkin писал(а):А что делать с переходником где нет GND http://radiomir66.ru/katalog/elektronik ... rs485.html, DCM от частотника заводить на GND от USB? или что имелось ввиду под общим проводом?
Вангую, что между "землей", точнее ноль вольт ПК и DCM частотника будет переменка ~120В. 0В ПК правильно привязан к заземлению, а в частотнике этот DCM может болтаться посередине сетевых L и N.ScrewDriver писал(а):замерь напряжение между ними.
У этого (Kinda) тоже изолированы. Проблемы вызывают емкостные наводки на несущей частоте и ее гармониках. Дренажный провод снимает проблему полностью.UAVpilot писал(а):У более-менее нормальных частотников цепи управления и сами мозги гальванически изолированы от сети и от силовой части.
Уже полгода такой же частотник исправно работает с обычным недорогим адаптером. Правда, дренаж заведен без резистора.Vasia_Pupkin писал(а):либо в целом в этой модели.
У вас коды ошибок приведены в hex (шестнадцатеричной системе), надо или перевести их в dec (десятичную)Vasia_Pupkin писал(а):Правда значения регистра с буквами отказались работать - закомментировал их.
Код: Выделить всё
16 : "Communication fault",Код: Выделить всё
0x10 : "Communication fault",Магия))Уже полгода такой же частотник исправно работает с обычным недорогим адаптером. Правда, дренаж заведен без резистора.
Принято. То-то я думаю фигня какая-то у меня с номерами ошибок вышла)У вас коды ошибок приведены в hex (шестнадцатеричной системе), надо или перевести их в dec (десятичную)
Покупали без оптоизоляции?Сергей Саныч писал(а):Уже полгода такой же частотник исправно работает с обычным недорогим адаптером. Правда, дренаж заведен без резистора.
Не медленная оптопара?1, британский FTDI компании: FT232RL (15.8RMB) + Mei Xin автоматической чип управления: MAX13487 (3.4RMB) схема защиты "истинный" чип закупок самостоятельности построить mall
2. Защита от ОУР с положительным и отрицательным 15KV
3, скорость передачи составляет до 500 кбит/с.