Страница 2 из 9
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 12:08
nkp
Сергей Саныч писал(а):G10 L2 P0 Z0 тут P0 означает, что нужно установить Z=0 в текущей пользовательской СК, неважно, какая у нас сейчас установлена.
наверно это имеет смысл только в отношении g53 vs <все остальные>...
ведь "текущая" и есть "сейчас установлена" ??
NightV писал(а):в ini файле в разделе [HALUI] вставь (первой строчкой, тогда он будет halui.mdi-command-01)
halui.mdi-command-0
0 (?)
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 12:12
NightV
nkp писал(а):halui.mdi-command-00 (?)
да, ты прав, первая строчка это halui.mdi-command-00
(исправил)
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 12:19
Сергей Саныч
nkp писал(а):наверно это имеет смысл только в отношении g53 vs <все остальные>...
ведь "текущая" и есть "сейчас установлена" ??
Ну да, но это скорее для случая P0 vs P1..P9. Во втором варианте мы можем установить смещения для любой СК, а не только для текущей.
G53 в LinuxCNC вообще "особый случай". Ее "установить" вообще невозможно, можно только использовать в строке с G0 или G1 и всё.
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 16:40
solanto
NightV писал(а): НО! саму программу нужно доработать, как я уже и писал
сам датчик уже подцепил? у тебя LPT?
Да у меня LPT. А точнее плата StepMaster от Юрия. Датчик заведён на 15 пин.
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 16:48
solanto
Сделал всё как описал nkp, и получил такую ошибку:
Файлы станка прикрепляю.
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 16:58
nkp
эту строку перенеси в custom_postgui.hal:
net probe-button_z halui.mdi-command-00 <= pyvcp.probe-button
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:04
NightV
solanto писал(а):Сделал всё как описал nkp
вообщето это я писал

Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:10
Predator
solanto писал(а):А точнее плата StepMaster от Юрия
От Михаила наверное

...а если всё-таки от Юрия, то это уже контрофакт!
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:17
NightV
NightV писал(а):вообщето это я писал
и писал по памяти, так что мог и ошибок наделать
вон
nkp на одну уже показал, раз дальше тишина, значит ошибок больше нет, надеюсь

Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 21:24
solanto
NightV писал(а):вообщето это я писал
Звиняй. Обшибся малёха
Predator писал(а):От Михаила наверное
Что то на меня сегодня нашло. Наверно 4 выходных подряд дают о себе знать
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 21:26
solanto
NightV писал(а):значит ошибок больше нет, надеюсь
И тут откуда не возьмись:
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 21:28
solanto
Извените за последнее сообщение. Запустил не сохранив хал
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 21:31
solanto
EMC2 теперь запускается и обнуляется. Но при нажатии на кнопку "Инструмент" он же "Probe" вываливается вот что:
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 21:47
nkp
а файл zerro_on_z лежит в /home/cnc/linuxcnc/nc_files ??
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 22:25
solanto
Переложил. Теперь другая ошибка вылезла.
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 04 ноя 2014, 22:30
nkp
в ini поправить лимиты:
MIN_LIMIT = -70.0
MAX_LIMIT = -0.999
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 05 ноя 2014, 07:48
solanto
Такие и стоят.
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 05 ноя 2014, 09:16
nkp
solanto писал(а):Такие и стоят.
так их и поправить...
ну там от 0.1 да -70
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 05 ноя 2014, 09:22
solanto
MIN_LIMIT = -0.1
MAX_LIMIT = -70.0
Так что-ли?
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 05 ноя 2014, 09:41
nkp
попробуй
MIN_LIMIT = -70.0
MAX_LIMIT = 0.1