Re: Помогите подключить шпиндель

Добавлено: 11 июн 2014, 07:06
konstantinshr
Сергей Саныч писал(а):Там какие-то заморочки с переводом. P0100 - следует читать как "номинальная частота сети" (50 Гц), а P0310 - "базовая частота двигателя" и ставить в вашем случае 300 Гц.
Я так и понял что это огрехи перевода. Хотя инструкция с официального сайта Сименс.

Re: Помогите подключить шпиндель

Добавлено: 11 июн 2014, 07:21
ukr-sasha
Просто в большинстве случаев используют обычный асинхронник на 50Гц, вот там этот перевод параметра не критичен.
Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем. :hehehe:

Re: Помогите подключить шпиндель

Добавлено: 11 июн 2014, 10:52
konstantinshr
ukr-sasha писал(а):Просто в большинстве случаев используют обычный асинхронник на 50Гц, вот там этот перевод параметра не критичен.
Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем. :hehehe:
Где год назад мелькало сообщение о таком частотнике и шпинделе только меньшей мощьности. Я так понимаю можно любой частотник использовать только чтобы верхняя частота удовлетворяла. А у этого вроде 640 Гц. Просто Сименс позиционирует этот частотник как очень простой в применении и настройках. :D

Re: Помогите подключить шпиндель

Добавлено: 11 июн 2014, 12:09
ukr-sasha
konstantinshr писал(а):Просто Сименс позиционирует этот частотник как очень простой в применении и настройках.
Судя по документации, это так и есть.

Re: Помогите подключить шпиндель

Добавлено: 02 июл 2014, 14:09
konstantinshr
ukr-sasha писал(а): Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем. :hehehe:
Наконец то пришел частотник. Настройки оказались действительно простейшими. выставил базовую частоту и мин и макс частоту, ток, мощьность двигателя и способ управления. И вуаля шпиндель вращается. Так что рекомендую очень адекватный частотник, можно использовать. На всемирной барахолке такой можно выцыпить за 50 Евро. И если из Германии то и доставка не дорого.