Я так и понял что это огрехи перевода. Хотя инструкция с официального сайта Сименс.Сергей Саныч писал(а):Там какие-то заморочки с переводом. P0100 - следует читать как "номинальная частота сети" (50 Гц), а P0310 - "базовая частота двигателя" и ставить в вашем случае 300 Гц.
Помогите подключить шпиндель
-
konstantinshr
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить шпиндель
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить шпиндель
Просто в большинстве случаев используют обычный асинхронник на 50Гц, вот там этот перевод параметра не критичен.
Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем.
Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем.
-
konstantinshr
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить шпиндель
Где год назад мелькало сообщение о таком частотнике и шпинделе только меньшей мощьности. Я так понимаю можно любой частотник использовать только чтобы верхняя частота удовлетворяла. А у этого вроде 640 Гц. Просто Сименс позиционирует этот частотник как очень простой в применении и настройках.ukr-sasha писал(а):Просто в большинстве случаев используют обычный асинхронник на 50Гц, вот там этот перевод параметра не критичен.
Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить шпиндель
Судя по документации, это так и есть.konstantinshr писал(а):Просто Сименс позиционирует этот частотник как очень простой в применении и настройках.
-
konstantinshr
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить шпиндель
Наконец то пришел частотник. Настройки оказались действительно простейшими. выставил базовую частоту и мин и макс частоту, ток, мощьность двигателя и способ управления. И вуаля шпиндель вращается. Так что рекомендую очень адекватный частотник, можно использовать. На всемирной барахолке такой можно выцыпить за 50 Евро. И если из Германии то и доставка не дорого.ukr-sasha писал(а): Вы наверное первый, кто решил такой частотник использовать с высокочастотным шпинделем.