Страница 2 из 2
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 01 июл 2013, 12:25
michael-yurov
yurk1151 писал(а):Здравствуйте это я владелец этого чюда FANCH 2040M. Дело в том что в программе отображается зеленым те действия которые как раз таки не активны а активные наоборот красным, это мы поняли путем выключения кнопки Аварийного выключения, как только зажимали она загорается красным.
Боюсь вы ошибаетесь.
Проверить сейчас нет возможности, но судя по всему - зеленый кружок - это активный сигнал, а красный - наоборот.
Как-там срабатывает кнопка, это не имеет значения. Нужно сделать так, чтобы при нажатии кнопки загорался зеленый кружок.
Тоже самое нужно сделать и с лимитами, и с кнопками Пуск, стоп, и т.п.
Как переключить полярность - я уже написал выше:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 600#p73403
yurk1151 писал(а):Нам выслали китайцы снимок как он якобы у них подключен вот ссылка на фотографию
Забавный снимок, конечно, но вы уж сами разбирайтесь, какие проводки у вас куда подключены. Так надежнее будет.
На фотографии я увидел просто клеммную колодку и много разноцветных проводов. Что там куда, откуда и зачем - понятия не имею.
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 01 июл 2013, 19:32
gramozeka
michael-yurov писал(а): но вы уж сами разбирайтесь, какие проводки у вас куда подключены. Так надежнее будет.
во-о-от, таки я об чем!? только ни одного штатного экземпляра "схема электрическая принципиальная" на сей девайс нету. Вот ведь в чём соль. Нет, я конечно же знаю, что означает термин "reverse engineering" и в линуксе (малеха севсем) подшурупливаю, таки задам энтот вопрос : чтобы вся эта байда заработала я\мы\samebody должен провести выше озвученную процедуру "..идя по приборам..", параллельно подрихтовывая драчёвым напильником огрехи китайского станкопрома?
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 01 июл 2013, 19:42
michael-yurov
В утешение могу сказать, что система управления у вас шикарная и очень дорогая.
Она стоит того, чтобы со всем разобраться и правильно ее настроить.
Если это сделать - работать будет прекрасно (если в программе параметры правильные установить).
У вас на интерфейсной плате скорее всего подписаны все входы/выходы.
Вот от этого и нужно плясать.
Никаких хитростей в подключении быть не должно.
Обратной разработкой заниматься не стоит. Китайцы это уже сделали и продают старую версию NCStudio за 1500 руб.
Нужно просто подключить кнопки/концевики/моторы и в программе установить правильную полярность входов.
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 01 июл 2013, 20:05
gramozeka
michael-yurov писал(а):Нужно просто подключить кнопки/концевики/моторы и в программе установить правильную полярность входов.
рабочая станция там поддерживает виртуализацию "искаропки" можно всё это в
xen запихнуть, а dom0 назначить
Slackwere, во парни курнут манов то...

Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 01 июл 2013, 20:21
michael-yurov
Я, конечно, ни одного слова не понял,
но мне кажется, что многовато пафоса в деле подключения обыкновенной кнопки парой проводов.
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 09:47
yurk1151
michael-yurov писал(а):
У вас на интерфейсной плате скорее всего подписаны все входы/выходы.
Вот от этого и нужно плясать.
Никаких хитростей в подключении быть не должно.
Обратной разработкой заниматься не стоит. Китайцы это уже сделали и продают старую версию NCStudio за 1500 руб.
Нужно просто подключить кнопки/концевики/моторы и в программе установить правильную полярность входов.
Сегоденя проверили все входы и выходы которые подписаны, все совпадает, инверсию производили ничего не дало, что делать даже уже не догадываюсь
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 10:01
Nick
А концевик вообще работает? Когда его замыкаешь размыкаешь меняются состояния входов?
Может к "пину" limit switch что-то другое подключено?
Кстати, а там нет кнопки Override limits?
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 10:25
michael-yurov
yurk1151 писал(а):Сегоденя проверили все входы и выходы которые подписаны, все совпадает
Не нужно проверять то, что совпадает.
Нужно проверять то, что не работает!
yurk1151 писал(а):инверсию производили ничего не дало
А на что рассчитывали то?
Должно быть так, как я написал -
Красный - неактивный.
Зеленый - активный.
Нужно проверить, что в нормальном состоянии кружки входов красные,
а при нажатии кнопок / срабатывании датчиков - зеленеют.
Это так и происходит? Дайте скриншот нормального состояния.
И я так и не понял, если вы все правильно настроили и подключили, станок продолжает выдавать ту же ошибку?
Что происходит то, что не помогло?
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 10:27
michael-yurov
Nick писал(а):Может к "пину" limit switch что-то другое подключено?
Нужно просто активировать концевик и посмотреть на экран. Не понимаю, почему ТопикСтартеру не удается это сделать.
Nick писал(а):Кстати, а там нет кнопки Override limits?
Есть. Но она необычно работает - пока диалоговое окно отключения лимитов активно - они не учитываются, а когда закрываешь - опять включаются.
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 10:55
yurk1151
Мои глубочайшие извинения, все заработало, правда после перезагрузки системы. Только полярность поменяли все пошло как по маслу.
СПАСИБО огромное "michael-yurov"
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 11:20
michael-yurov
Пожалуйста!
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 13:26
gramozeka
можно закрывать топик <SOLVED>
P.S. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Добавлено: 02 июл 2013, 13:31
michael-yurov
gramozeka писал(а):можно закрывать топик <SOLVED>
P.S. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Допиши в название темы - "под управлением NCStudio"