Страница 2 из 2

Re: сервомотор 130st-m15025 ошибка

Добавлено: 30 май 2020, 15:34
Leo_1943
Для начала сбросить ошибку, и посмотреть поддержку данным драйвером мотора

Re: сервомотор 130st-m15025 ошибка

Добавлено: 30 май 2020, 15:45
Serg
Leo_1943 писал(а):Тут не соглашусь, выпрямленное 220 это 311
Ну он-же написал про 380 - вдруг у него там трёхфазное 3х660V. ;)
Я про то, что даже межфазного может не хватить.

Re: сервомотор 130st-m15025 ошибка

Добавлено: 30 май 2020, 18:03
mtm999
Leo_1943 писал(а):Тогда есть шанс не правильного подключения двигателя к серво преобразователю. Кабель родной? А без двигателя ошибка есть, может сбросить
Кабель родной. Без двигателя (с отключенным шлейфом CN3 - энкодер) показывает ошибку al-05.
Как сбросить ?

Re: сервомотор 130st-m15025 ошибка

Добавлено: 30 май 2020, 18:04
mtm999
UAVpilot писал(а):
Leo_1943 писал(а):Тут не соглашусь, выпрямленное 220 это 311
Ну он-же написал про 380 - вдруг у него там трёхфазное 3х660V. ;)
Я про то, что даже межфазного может не хватить.
Попробуем подключить три фазы на R/S/T, а на L1/L2 оставить 220V ?!

Re: сервомотор 130st-m15025 ошибка

Добавлено: 30 май 2020, 19:36
Serg
mtm999 писал(а):на L1/L2 оставить 220V ?!
Не уверен, но скорее всего прокатит - За этими клеммами всё равно стоит импульсный БП выдающий что-то вроде 24V для питания электроники, скорее всего и межфазное 380 на входе переварит, но надо по докам уточнить. :)