Страница 2 из 2

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 12:42
SVP
calabr писал(а):Взять фазу у тебя, а ноль свой оставить. Или на батарею.
Ну это вообще ад какой-то. От этого кстати общий УЗО на 500ма должен отлично помогать.

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 14:47
nevkon
Не всегда. На ютубе натыкался на ролик с ошибками подключения УЗО. Так там был вариант ошибки при которой можно было включать не сильно мощные приборы в розетку и не срабатывает, а включаешь мощную нагрузку - сработает.
У нас на работе есть укладчик листов - ох и замаялся с ним из-за статики. Иногда так шарахает что потом долго прыгаешь. А вроде все заземлено. Уже четко знаю как нельзя хвататься.

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 14:50
Serg
SVP писал(а):Смотреть пылесос ?
Единственное что приходит в голову, это то, что у него земля соединена с нулём, а нуль либо перепутан с фазой, либо на него какие-то недетские наводки.
Земля в розетках есть? Подключена?
Ну и ещё надо учитывать что сам ты как правило не заземлён, но при этом являешься и антенной для помех и одной обкладкой конденсатора... :)
SVP писал(а):Вышибит ли узо/дифавтомат, если ток будет течь между нулем и землей ? Т.е. не через фазу вовсе ?
Сработает если разность токов по L и N превысит величину срабатывания УЗО.

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 15:40
Сергей Саныч
SVP писал(а):Вроде-бы всё заземлено нормально, но если взять в руки шланг пылесоса (а он заземлен у промышленного),
А сам пылесос заземлен? Заземляющий контакт в розетке с вилкой контачит?

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 19:47
calabr
SVP писал(а):Вышибит ли узо/дифавтомат, если ток будет течь между нулем и землей ? Т.е. не через фазу вовсе ?
Вышибет, если падения напряжения на 0 хватит для превышения тока снаботки УЗО.
Не однократно вырубало, когда коротиш землю и 0 после УЗО.

По пылесосу - если земляной контакт висит в воздуже, то через входной фильтр питания на корпусе, шланге и т.д. будет 110В переменки.
Меряется тестером или отверткой-индикатором.
Теперь вынятый из щитка УЗО можно по очереди подключать перед сервами, частотником и т.д. чтоб выяснить кто испортил электричество.
Я-бы его вообще в щитке мастерской поселил ( вернее я у себя и так поселил) - там всегда есть чему перетереться, упасть, протечь...

Re: Частотник и УЗО

Добавлено: 21 ноя 2019, 21:38
SVP
calabr писал(а):Теперь вынятый из щитка УЗО можно по очереди подключать перед сервами, частотником и т.д. чтоб выяснить кто испортил электричество.
Да тут по-моему без вариантов, все развлечения начались как-раз после смены частотника.

Заземление вроде есть везде, пылесос промышленной серии, попробую проверить что там с розеткой, электрики дебилы в этот раз попались.
Но со стороны щитка земля есть.