Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 20:47
У меня нет муфт. Моторы стоят на коротких ремнях. Пробовал так делать на ремнях не помогло.
это как-бы косвенно указывает что проблема в настройке серводрайверов......Sashalex24 писал(а):Ради эксперимента подключил два мотора в параллель на один выход контроллера не помогло.
Пробовал отправлять в крайнее положение портал и выключить сервы одна из них отпрыгивает немного и сбивает порталу. Пробовал вынуть один винт и катать партал одной сервой и одним винтом после выключения и включения все отлично.niksooon писал(а):И все-же у тебя портал когда начинает перекашивать? ,когда в дом отправил и его перекосило ( простой тест-отправь портал в дом , после отключи серваки) если одна сторона портала отпрыгнет в сторону то проблема в одном.
если ошибка набегает во время перемещения оси , т е чем на большее расстояние ось отъехала тем сильнее перекос ,то это другая бяда.........
Маркировки моторов один в один. Хотел залить настроики одной сервы в другую не получилось. Окно сохранения настроек не активно.aftaev писал(а):Sashalex24, маркировка моторов один в один или какая то буковка отличается?
Не помню как в Панатерм, В СигмаВин если галки напротив параметров не стоит, то тоже нечего записывать. Видимо чтобы кнопка сохранить стала активной, нужно выбрать какие(все) параметры нужно записатьSashalex24 писал(а):Окно сохранения настроек не активно.
я правильно понял что если портал стоит в условно нулевой позиции ,то все ровно и при отключении серв одна сторона не отпрыгивает назад, а если портал переместить в крайнее положение то одна сторона начинает обгонять другую до состояния что портал начинает клинить и одина из серво уходит в защиту по моменту?Sashalex24 писал(а):Пробовал отправлять в крайнее положение портал и выключить сервы одна из них отпрыгивает немного и сбивает портал
Ошибка скорее всего появляется когда портал перекошен. Тогда одной из серв тяжко толкать и сваливается в ошибку.Sashalex24 писал(а):ошибки нет по превышению момента как только
Скорее всего при переездах одна из серв проезжает меньше, портал перекашивает, на глаз это не видно. Как только отключается активность, портал сам выравнивается.Sashalex24 писал(а):как только Я отключаю активность серв одна из них немного отпрыгивает и сбивает ровноту партала и получается он стал криво.
во, новая вводная , для процедуры Хоминга используются только два датчика или еще Z метки энкодера? сделай скрин экрана с настройками макроса выравнивания портала.....Sashalex24 писал(а):Тест отправь портал в дом , после отключи серваки одна сторона портала отпрыгнет в сторону именно так и есть.
Я планирую сделать Z метки в дальнейшем. Сейчас у меня станок работает без датчиков хоме и аварийных.niksooon писал(а):во, новая вводная , для процедуры Хоминга используются только два датчика или еще Z метки энкодера? сделай скрин экрана с настройками макроса выравнивания портала.....Sashalex24 писал(а):Тест отправь портал в дом , после отключи серваки одна сторона портала отпрыгнет в сторону именно так и есть.
А из за чего так получается что одна серва быстрей передвигается чем другая?aftaev писал(а):Ошибка скорее всего появляется когда портал перекошен. Тогда одной из серв тяжко толкать и сваливается в ошибку.Sashalex24 писал(а):ошибки нет по превышению момента как только
Скорее всего при переездах одна из серв проезжает меньше, портал перекашивает, на глаз это не видно. Как только отключается активность, портал сам выравнивается.Sashalex24 писал(а):как только Я отключаю активность серв одна из них немного отпрыгивает и сбивает ровноту партала и получается он стал криво.
Если гворишь что руко легко толкать и портал не перекошен. Тогда возьми отключи сервы, и на портале поставь с обоих сторон риски с каким то шагом например 200мм, маркером иль еще как нибудь. Эти риски будут показывать что портал ровно ездит. Потом подключи сервы и подгони к риске, посмотри с обоих сторон портала, потом к следующей. Скорее всего дна серва меньше проезжает чем другая.
метки на шкивах ставь и смотри насколько проворачивается швп во время включения , сервомотор как-бы не обязан во время включения встать в туже позицию что и при отключении,может слегка сместиться............Sashalex24 писал(а): После нечего не трогая включить станок и подвести к этом уже угольнику и проверить ровноту портала получается перекос на длине 320мм где то 0.1мм
Извиняюсь за каламбур Я просто бьюсь несколько дней и уже не знаю что делать.niksooon писал(а):вот ты голову то нам позаморочил толи во время хомления перекос (которого как оказывается нет ) толи во время движения ошибка набегает............
короче пост 30 второй абзац для начала постарайся выполнить........