Страница 2 из 4

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 26 июл 2012, 15:35
Osip
про 15 вольт я тут увидел на драйвере http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 26 июл 2012, 16:22
Serg
comm - это common, общий для step и dir,

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 26 июл 2012, 16:57
Nick
Если там -15 и +15, то в сумме это 30В.
Судя по этому описанию схожих энкодеров на Ebay:
http://www.ebay.com/itm/Two-Leine-Linde ... 4ab6e15d8a
Этот энкодер надо питать наверное 12 вольтами
А 2А... это может тип выходов, может там и нет фазы B вообще?
Вообще у энкодеров по хорошему должно быть по два выхода, А и -А, чтобы было более помехоустойчиво.


Давай сначала проверим, что энкодер работает, из инструкции к драйверу:


Отключите питание модуля. Энкодер подключается к контактам ENC A (выход А), ENC B
(выход B), ENC GND (- питания энкодера), ENC +5V (+ питания энкодера).
Обязательно подключите контакт ERR/RES (вход/выход сигнала аварии/ресета драйвера) к
контакту ENC +5V (+ питания энкодера). Это позволит автоматически перезапускать драйвер в
процессе его настройки (после аварии).

На индикаторах SYNC, ALRM, ERR выполнен детектор синхронизации положения
энкодера с поданным сигналом STEP. Индикатор SYNC горит пока значение ошибки <128
отсчетов, индикатор ALRM горит пока значение ошибки =128..255 отсчетов, индикатор ERR
загорается когда значение ошибки >255 отсчетов и драйвер входит в режим аварии (нуждается в
перезапуске по входу ERR/RES).
Подайте напряжение питания на драйвер. Должен загореться индикатор PWR и ERR, через
1 сек. ERR погаснет и загорится индикатор SYNC. Медленно вращая рукой вал ЩСД убедитесь
что
происходит переключение индикаторов SYNC → ALRM → ERR. После наступления
аварии драйвер будет перезапускаться автоматически (потому что контакт ERR/RES подключен к
контакту ENC +5V).

Т.е. подключай все как тут написанно, кроме питания энкодера, т.е. оставь все как есть, только мотор отключи и начни плавно вращать энкодер.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 30 июл 2012, 12:22
Osip
Послал запрос в российское представительство изготовителя линейки, прислали пдф.
http://narod.ru/disk/58368070001.330895 ... 9.pdf.html
может кто чего поймет тут?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 31 июл 2012, 14:29
Nick
Ну это инструкция от LIDA 190, а у тебя LIDA 201...

Я честно говоря не совсем понял, но там много пишут о синусоидах на выходе сканирующей головки... может это не энкодер, а резольвер http://en.wikipedia.org/wiki/Resolver_(electrical) ???

ты пробовал подключать его так как я писал, и проверять реакцию драйвера на поворот энкодера?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 31 июл 2012, 16:42
Osip
Nick писал(а):Ну это инструкция от LIDA 190, а у тебя LIDA 201..
LIDA 190, и LIDA 201 это планки, а у них сенсор один LIDA 19. Да у него синусоида, до платы оцифровки ЕХЕ , она у меня на фотографиях http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view дальше идет цифра как я понял.
Я Пробовал подключать и линейку и энкодер вот же фоты http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Меня больше линейки интересуют из за "прямых валов с гайками".

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 31 июл 2012, 17:17
Nick
Да, но как на них реагирует твой драйвер, который 2080? Он их видит?
Если видит, то можно продолжать дальше, если нет нужно тестировать...

Если интересует линейка, тогда давай работать только с ней :).

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 31 июл 2012, 18:06
Osip
Nick писал(а):Если интересует линейка, тогда давай работать только с ней
Ты же сам сказал, что на моих винтах энкодер будет пропускать сервошаги. Да и линейки то уже стоят, ничего не надо пилить-точить.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 31 июл 2012, 19:12
Nick
Ну, так в итоге, драйвер purelogic видит эти линейки или нет? Проходит ли тест описанный выше?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 01 авг 2012, 12:36
Osip
Сегодня чуть позже попробую подключить другую ось в сборе с линейкой и датчиком. Та что стоит на станке я ее как бы мог сбить при снятии установке на место. А две оставшиеся были нетронуты. Может с ней будет все удачно. По даташиту на линейку питание должно быть 5 вольт на датчике.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 13:52
Osip
Вобщем поставил другую ось, подключил а, В, +5 -5, экран от а-в не нашел куда воткнуть.
001.JPG (1908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.64 КБ)</a>
Тихо как в танке.
Вчера приехал из гонконга энкодер
http://viewitem.eim.ebay.ru/Metronix-Ro ... 85296/item
подключил его -
002.jpg (1908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.02 КБ)</a>
все работает, тобишь влево кручу- мотор в одну сторону крутится, и наоборот. Как перестаешь крутить знкодер, мотор через несколько сек переходит на тихие обороты. Лампочки переливаются, когда кручу энкодер.
Значит драйвер с энкодером пашут, что то тогда я с линейкой делаю не так.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 18:16
Nick
А при подключении линейки что происходит???
Osip писал(а): экран от а-в не нашел куда воткнуть.
Кого?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 18:49
Osip
Nick писал(а):Кого?
Из линейки (вернее после линейки из платы) выходят шланги А+ и А-(экран) , В+ и В- (экран), питание +5в (красный провод) и -5В (белый провод) .
А+ я воткнул в драйвер enc A+ ,
В+ я воткнул в драйвер enc B+ ,
+5 с платы воткнул в enc +5в ,
-5 с платы воткнул в enc grnd.
А куда втыкать экраны А- и В- ?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 18:58
Nick
Это не экран, это референсный сигнал для гашения помех, если вычесть из A+ A- то получим сигнал без помех. Если на драйвере такого сигнала нет - значит нет...
И втыкать их никуда не надо.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 18:59
Nick

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 20:01
Osip
Nick писал(а):И втыкать их никуда не надо.
004.JPG (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.95 КБ)</a>

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 02 авг 2012, 20:47
Nick
Хммм... по идее, если это нормальные A- и B-, то их лучше делать не в виде экрана, а в виде витой пары, чтобы A+ было свито с А-, т.е. чтобы любые наводки одинаково влияли на оба провода. Если же этот экран на обоих проводах подключен на землю - то это просто экран, а не A- и B- и по идее никуда его включать не надо.

У тебя есть тестер? Попробуй посмотри, что на выходах A+ и B+, появляется ли на них 5В при неподвижной линейке? (попробуй в разных местах линейки, чтобы исключить случайное попадание в пустое место на фазе)

Если появляется то будет дальше думать, что не так с драйвером, если нет - то будем думать, что с линейкой.

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 03 авг 2012, 17:40
Osip
C платы ЕХЕ приходит по А+ и В+ к драйверу около 1,3 вольта на каждом, гоняю стол, иногда показывает 0 в каких то положениях. На плату ехе подаю 5 вольт

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 03 авг 2012, 18:02
Nick
Вот это оно и странно, может с линейкой байда какая-нибудь...
А на них постоянно 1.3 или значение меняется?

Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли

Добавлено: 06 авг 2012, 19:28
Osip
линейки глаза и платы разные менял пробовал, подозрительно, что ведут себя одинаково