Страница 2 из 2

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 22 май 2018, 09:09
Sashalex24
сколько импульсов в настроике серапака выставить чтоб получить правильную редукцию. Электронной редукции должен быть целым числом и желательно из ряда 1,2,4,8,16,32..

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 09:46
Sashalex24
Чето у меня не как не получается. Ставлю частоту в положение по таблице 2 (2МГц) в программе прописываю 24000имп на оборот в настроиках сервапака ставлю 100000имп. В размер перемещения не попадаю. И скорость медленная. Пробую писать в программе 20000имп на оборот и в серве 100000 имп. Все в размер попадает и скорость 4метра в минуту получается. Хотел увеличить разрешение до 160000 имп. падает скорость. Чет не как не поиму зависимость.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 10:12
Remton
Прошу сообщить значение электронной редукции, от нее тоже зависит попадете вы в размер или нет.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 10:16
Sashalex24
Я ее не выставлял. Она автоматом счетается в настроике. Когда Я делаю настроику сервы могу выбрать одну из двух окон колличество импульсов или редукция.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 10:21
Sashalex24
При авто настроике сервы когда в окне колличество импульсов стоит 10000на оборот. А в правом не октивном окне N/D редукции N0 а D1000

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 11:37
Remton
Сожалею, но мне не приходилось работать с сервами, которые бы сами считали электронную редукцию.
Поэтому всегда устанавливал параметры вручную. Собственно, просил я вас сообщить параметры Pr.0-09 и Pr.0-10

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 24 май 2018, 12:49
Roma1984
Чет какаето страсть происходит. Пользователи пропадают. Автор темы пропал для личных сообщений. И последние сообщения пропали.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 26 май 2018, 22:38
Sashalex24
Подскажи, а как этот параметр посмотреть? На самом сервапаке или из программы настроики?

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 26 май 2018, 22:49
Remton
Это как вам удобнее, я предпочитаю настройки делать через софт.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 26 май 2018, 22:51
Sashalex24
Я сейчас глянул на самом сервапаке PR-09 =0 PR-10= 10000

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 27 май 2018, 21:32
Remton
Я сеичас глянул на самом сервапаке PR-09 =0 PR-10= 63
A5_basic(1).png (2014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.53 КБ)</a>
A5_basic(2).png (2014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.73 КБ)</a>
В зависимости от значения параметра Pr0.08 и комбинации параметров Pr0.09 Pr0.10 получается значение электронной редукции.
В качестве примера:
Pr0.08=0, Pr0.09=15, Pr0.10=3, электронная редукция = Pr0.09/Pr0.10 = 15/3 = 5
В документации на сервопривод всего опять возможных комбинаций.
Выберете ту, которая лучше отвечает вашим требованиям.

Re: Подключение panasonic minas a5

Добавлено: 06 сен 2020, 22:50
putnik
Подскажите как подключать питание к сервам? Куда что подавать ?