peratron писал(а):Viktor3018 писал(а):Поэтому мой предварительный пока еще никем не проверенный на практике вариант подключения платы управления лазером по каналу управления (канал питания, как на картинке по ссылке выше) :
Работать не будет!
На коннекторах шпинделя и лазера плюс привязан к шинам 24 и 12 В соответственно, а минус коммутируется ключом IRF540.
Таким образом, на этих разъёмах ШИМ инверсный!
И именно по этой причине возникает проблема инвертирования ШИМ для стандартного входа лазерного контроллера.
Вариант решения - тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p424346
Согласен с замечанием. Долго не мог понять, где ошибся. Оказалось, что у мультиметра, которым пользовался (у меня их несколько) в режиме прозвона цепи красный щуп - это минус.
Предложенный вариант решения не устраивает, во первых я его не понимаю

), а во вторых есть подозрение что силовой транзистор в этой схеме применен для ШИМ модуляции по питанию, от чего стремимся уйти. И опять таки нет гарантии что в лог 1 не будет напряжения выше 5 в. Иначе обратный ток ИП и нехорошие режимы работы входного транзистора TTL _ PNP - база-коллектор и на ИП блока управления лазером.
Как, зачем + 12V напрямую на ТТL вход платы лазера подать? А минус коммутировать. На моей плате минус входа TTL "на корпусе". Поэтому не годится. Мне кажется не нужно мудрить, сделать классический ключ на биполярнике, практически любом с коэффициентом H21э > 100:

- Схема2.JPG (8.08 КБ) 2671 просмотр
Делитель должен приводить в район 4V, поэтому R2 = 4к, R3 = 2 к. R1 к примеру 50к. Можно было бы и больше, но непонятно какие характеристики по малым токам у силового ключа на контроллере, поэтому чтобы не заморачиваться. Транзистор на схеме будет работать в режиме насыщения (особое быстродействие тут не нужно, а вот надежность переключения нужна). Поэтому вроде как должно работать.
PS, кстати на TTL входе открытая база, и нет там никакого сопротивления на +. Поэтому режим работы когда TTL вход не подключен, - там будет наводиться 1, но это нежелательный режим работы. Т.е. совет коммутацией по питанию от комрадов из поднебесной тоже не катит.