Страница 2 из 2

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 27 сен 2017, 11:24
kubonit
Lexxa писал(а):
Карабас писал(а):К официалам. Сервис - пароли знает только производитель, и стережёт он их как "зеницу ока".
Пароль нулевого уровня не поможет.
Вы очень невнимательно читали книжки)
С любым уровнем доступа можно сделать архив.
Поэтому делаете архив, переключателями сбрасывание nc/plc, заходите со стандартным паролем уровня 1, восстанавливаете архив и наслождаетесь.
А в этом архиве будут управляющие программы?

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 28 сен 2017, 19:07
nkipia
kubonit писал(а):Добрый день!
На днях на станке со стойкой Sinumerik 840D недобросовестный наладчик, поменял пароли всех уровней и уволился. SUNRISE, EVENING и CUSTOMER теперь не верные пароли. Существует пароль 0 уровня - пароль который знает только Siemens (хотя есть сомнения). У меня теперь вопрос. Мог ли оператор поменять пароль 0 уровня, если он его как-то узнал?
ECHTZEIT

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 29 сен 2017, 03:55
kubonit
nkipia писал(а):
kubonit писал(а):Добрый день!
На днях на станке со стойкой Sinumerik 840D недобросовестный наладчик, поменял пароли всех уровней и уволился. SUNRISE, EVENING и CUSTOMER теперь не верные пароли. Существует пароль 0 уровня - пароль который знает только Siemens (хотя есть сомнения). У меня теперь вопрос. Мог ли оператор поменять пароль 0 уровня, если он его как-то узнал?
ECHTZEIT
Пробовали, поменян.

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 29 сен 2017, 07:30
Lexxa
nkipia писал(а):
kubonit писал(а):Добрый день!
На днях на станке со стойкой Sinumerik 840D недобросовестный наладчик, поменял пароли всех уровней и уволился. SUNRISE, EVENING и CUSTOMER теперь не верные пароли. Существует пароль 0 уровня - пароль который знает только Siemens (хотя есть сомнения). У меня теперь вопрос. Мог ли оператор поменять пароль 0 уровня, если он его как-то узнал?
ECHTZEIT
Естественно

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 29 сен 2017, 10:02
nkipia
kubonit писал(а):
nkipia писал(а):
kubonit писал(а):Добрый день!
На днях на станке со стойкой Sinumerik 840D недобросовестный наладчик, поменял пароли всех уровней и уволился. SUNRISE, EVENING и CUSTOMER теперь не верные пароли. Существует пароль 0 уровня - пароль который знает только Siemens (хотя есть сомнения). У меня теперь вопрос. Мог ли оператор поменять пароль 0 уровня, если он его как-то узнал?
ECHTZEIT
Пробовали, поменян.
Стираем NCU и проводим заново серийную пусконаладку (если имеются родные архивы, созданные до вмешательства недобросовестного наладчика). На эту процедуру лучше пригласите специалиста. Процедура несложная, но последствия могут быть печальные...

Re: Sinumerik 840D изменение пароля 0 уровня

Добавлено: 29 сен 2017, 10:59
Lexxa
К слову. измененный через HMI пароль не меняет его в консоли)