Re: Модернизация газорезки Комета
Добавлено: 16 авг 2016, 12:04
aftaev, спасибо большое за разъяснение! Что-то начало складываться.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
вот тут хотелось бы тоже разобраться. Есть варианты подключения сервы в режиме контроля скорости и в режиме контроля позиции. Какой вариант когда используется? Я так понимаю есть УЧПУ с каналами ЦАП, есть с ЦИП, а есть и то и другое вместе. ЦАП - аналоговое задание скорости, ЦИП - импульсы. Вот применительно к данной теме, что больше подойдет?aftaev писал(а):В современных сервах на моторе стоит энкодер по которому привод(драйв) держит скорость если серва работает в режиме скорости или держит позицию(степ/дир) если серва работает в режиме позиции. И на приводе(драйве) есть выход сигналов энкодера для ЧПУ
Старые привода работали только на аналоге +-10в цифры особо не было. Сейчас больше идет управление степ/дир - проще подключать, проще настраивать.egg писал(а):Есть варианты подключения сервы в режиме контроля скорости и в режиме контроля позиции. Какой вариант когда используется?
ЦАП - это +-10вegg писал(а):ЦАП - аналоговое задание скорости, ЦИП - импульсы.
И то и другое подойдет. Если старые движки и привода оставлять то они упраляются скорее всего +-10в, если новые моторы и привода ставить - то степ/дир проще.egg писал(а):Вот применительно к данной теме, что больше подойдет?
Речь наверно про поддержание зазора. Это называется ТНС. А что с ней делать, разбираться со старой или покупать новую. Что там новая выдает не понятно.egg писал(а):системой стабилизации.
да, удержание зазора между горелкой и листом. Не совсем понял что значит "ТНС". Балтсистем ответил на заявку. Готовых комплектов у них нет. Рекомендуют NC210 и серву SA-030-KM-11-04.0-020. У 210 нет цип, и это печалит. Но у нее 4 канала DOC и вход датчика касания, что нужно для удержания горелки, я так понимаю. Можно ли как-то это обойти, и организовать систему стабилизации на одном ЦАП NC201 и сервой на подъем каретки?aftaev писал(а):Речь наверно про поддержание зазора. Это называется ТНС
THC = Torch Hight Control - по вашему удержание зазора между горелкой и листом.egg писал(а):Не совсем понял что значит "ТНС"
Датчик касания нужен чтобы коснуться горелкой и определить ноль. TCH измеряет емкость между листом и измерительным диском. Выдает сигнал цифровой Up или Down (поднять или отпустить горелку). ЧПУ видит что на входе UP появилась 1 и подымает резак.egg писал(а):Но у нее 4 канала DOC и вход датчика касания, что нужно для удержания горелки, я так понимаю.
Это нужно спрашивать у Балтсистема. Они скажут можно, но скорее всего будите делать сами. У Балтсистема через задницу написаны мануалы.egg писал(а):Можно ли как-то это обойти, и организовать систему стабилизации на одном ЦАП NC201 и сервой на подъем каретки?
По сути там касания, как такового и не нужно. Необходимо просто зависнуть на определенной высоте над листом и держать зазор. Если срукоделить автономную систему стабилизации (удержания), или взять готовую, то от чпу понадобиться лиш сигнал down и up, в начале и в конце цикла резки. Просто дискретные сигналы. Так?aftaev писал(а):Датчик касания нужен чтобы коснуться горелкой и определить ноль. TCH измеряет емкость между листом и измерительным диском. Выдает сигнал цифровой Up или Down (поднять или отпустить горелку). ЧПУ видит что на входе UP появилась 1 и подымает резак.
Чтобы держать зазор, нужно два сигнала в ЧПУ заводить +(поднять) и -(отпустить)egg писал(а):и держать зазор.
THC - выдает сигнал Up/Down в ЧПУ, а уже ЧПУ реагирует на этот сигнал управляем мотором оси Zegg писал(а):то от чпу понадобиться лиш сигнал down и up,
Да.egg писал(а):Просто дискретные сигналы. Так?
вот про это я и спрашивал. Если поставить автономный контроллер ТСН + сервопривод, который будет удерживать горелку. УЧПУ останется только дать down и up, в начале и конце. Так?aftaev писал(а):Чтобы держать зазор, нужно два сигнала в ЧПУ заводить +(поднять) и -(отпустить)
УЧПУ такой термин не применяют на форуме - вот такое есть в мануалах Балтсистема и весь моск ломает.egg писал(а): УЧПУ останется только дать down и up, в начале и конце. Так?