Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
-
- Мастер
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 11:41
- Репутация: 269
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Вообщем случилась у меня вчера неприятность. Надо было сделать работу, включаю станок, а он ка-а-а-к шваркнет автоматом! Я не поверил, пробую снова - автомат снова вырубает вниз. Со словами "Ведь вчера еще всё работало!" полез разбираться. Методом исключения понял, что это из-за частотника. Вынимаю его из шкафа, кладу на верстак и снова пробую включать. Автомат снова - шандара-х-х! Разобрал. Ничего нигде подозрительного нет, горелым не пахнет. Понимаю, что ремонт может затянуться, полез посмотреть, по чём сейчас Никита из Липецка продает инверторы, оказалось 7500 руб. Подумываю, что надо заказать, а этот, если получится отремонтировать, то пойдет в запас, тем более планируется скоро еще один станок. Я хоть по образованию и техник-электронщик, но по специальности не работал, и уже многое позабылось. Звоню моему земляку Александру caha200762, и под его руководством в скайпе мы выявили неисправность. Неисправностью оказался один из шести диодов в 3-х фазном мосту на входе. Его пробило накоротко. Диодный мост там 36МТ160 (на 36А, с обратный напряжением 1600в). Решено было менять мост. Но в Новосибе таких нет, только под заказ. Но нашел в двух местах 36МТ120, он вполне подойдёт, но цены в одном месте 735 руб, в другом 300 руб. Посмотрел на ебее, везде с доставкой более 500 руб. Но на Тао в среднем по 11 юаней. Думаю, ладно, надо брать у себя по 300руб. Потом, уже сегодня, рисую схему 3-х фазного выпрямителя, и понимаю, что можно ведь попробовать подключить входное напряжение к другим входам. У меня было подключено к R и S. Диод, который пробило, подключен ко входу S. Я подсоединяю проводки к R и T, и зажмурившись, подаю напругу. И усё заработало! Собираю, подключаю шпиндель - усё вертится. Облегчённо вздыхаю. Но диодный мост обязательно куплю, чтобы был под рукой. Там еще его большая морока выпаивать, у него 5 широких ножек, и двухсторонняя плата. Я думал, что по-тихоньку перерезать все ножки ножовочным полотном, если получится, и потом их уже по одной выпаять. И потом уже впаять новый мост. Может кто какие советы даст по этому делу?
И еще там между входами у частотника стоят варисторы 14D821K. Александр говорит, что по его опыту у варисторов бывает снижение уровня напряжения, при котором они замыкаются, в следствии чего должен выбивать автомат. И если такое происходит, то можно их просто выкусить, ну или ставить новые. Мой частотник, кстати, отработал уже больше 3-х лет.
Ну вот как-то так, чем я и хотел поделиться.
Хочу выразить просто огромную благодарность Александру caha200762 за помощь в выявлении неисправности!
И еще там между входами у частотника стоят варисторы 14D821K. Александр говорит, что по его опыту у варисторов бывает снижение уровня напряжения, при котором они замыкаются, в следствии чего должен выбивать автомат. И если такое происходит, то можно их просто выкусить, ну или ставить новые. Мой частотник, кстати, отработал уже больше 3-х лет.
Ну вот как-то так, чем я и хотел поделиться.
Хочу выразить просто огромную благодарность Александру caha200762 за помощь в выявлении неисправности!
Последний раз редактировалось Карпуха 08 апр 2015, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не сделано, если что-то не доделано!
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Карпуха, у меня только что такой же сгорел. Выдернул из розетки, начал переносить, уронил. Внутри что то бахнуло как будто кондеры коротнули и все сдох
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Мастер
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 11:41
- Репутация: 269
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
aftaev , сочувствую! Может еще удастся починить.
Ничего не сделано, если что-то не доделано!
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
да уже ремонтировали и не раз
у меня 4квт частотник крутил двиг 7.5квт на токарке. Щас воткнул Мицубиси 1.5квт и так же крутит
у меня 4квт частотник крутил двиг 7.5квт на токарке. Щас воткнул Мицубиси 1.5квт и так же крутит
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2180
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
И момента хватает?aftaev писал(а):Щас воткнул Мицубиси 1.5квт и так же крутит
Или по 0,1 мм снимаешь?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Здравствуйте!
У меня сломался частотный преобразователь китайского производства модель HY02D223B. Суть проблемы в том, что он не реагирует на нажатия кнопок на клавиатуре. Ни одна кнопка не работает. На дисплее моргают нули.
Поэтому нет возможности посмотреть настройки или их сбросить к заводским. Клавиатуру и ее шлейф я проверил - целые. До этого частотник благополучно работал. Первая проблема проявилась в невозможности остановить шпиндель кнопкой стоп. Пришлось отключить питание. После этого он запустился, но постепенно кнопки перестали работать одна за другой.
Если есть мысли по этому поводу, прошу помочь.
У меня сломался частотный преобразователь китайского производства модель HY02D223B. Суть проблемы в том, что он не реагирует на нажатия кнопок на клавиатуре. Ни одна кнопка не работает. На дисплее моргают нули.
Поэтому нет возможности посмотреть настройки или их сбросить к заводским. Клавиатуру и ее шлейф я проверил - целые. До этого частотник благополучно работал. Первая проблема проявилась в невозможности остановить шпиндель кнопкой стоп. Пришлось отключить питание. После этого он запустился, но постепенно кнопки перестали работать одна за другой.
Если есть мысли по этому поводу, прошу помочь.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 1854
- Зарегистрирован: 02 июл 2013, 09:03
- Репутация: 335
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Как вариант пропало подтягивающее напряжение с кнопок.
Меряйте на кнопке напряжение, по идее около пяти вольт там должно быть.
Меряйте на кнопке напряжение, по идее около пяти вольт там должно быть.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
вариант. надо проверить
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
проверил кнопки напряжение присутствует 5В. Так что тут все норм.
Интересно панель с кнопками отвечает только за интерфейс ввода вывода или еще является контроллером инвертора. На этой платке распаян контроллер Atmel.
Где хранятся все параметры инвертора? (Pr0, Pr1).
Интересно панель с кнопками отвечает только за интерфейс ввода вывода или еще является контроллером инвертора. На этой платке распаян контроллер Atmel.
Где хранятся все параметры инвертора? (Pr0, Pr1).
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
а без панели можно как то управлять двигателем? Знаю что клеммы For, Rst, Rev итд отвечают за управление, но для них нужно залезть в параметры и подключить ручное управление. Тупик
- selenur
- Почётный участник
- Сообщения: 4604
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
- Репутация: 1621
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Новый Уренгой
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Можно попробовать проследить дорожки от контактов клавиатуры до микроконтроллера, и посмотреть приходят-ли управляющие сигналы.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
-
- Почётный участник
- Сообщения: 1854
- Зарегистрирован: 02 июл 2013, 09:03
- Репутация: 335
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Смотрите на силовую плату, если на ней контроллера нет, то рулит плата дисплея.Mexatron писал(а):Где хранятся все параметры инвертора? (Pr0, Pr1).
Конкретно как называется контроллер?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
на панельки контроллер At89c2051. А на плате инвертора нашел микруху с 40 выводами 0250f8a, но информации по ней нет в инете.
Вот покапался да нарисовал схемку кнопок с контроллером. прозвонил дорожки от кнопок до контроллера - все норм. померил сигнал на входе контроллера от каждой кнопки - там сигнал типа меандра. И что странно общий провод от кнопок не подсоединен ни куда. Для эксперимента посадил его на землю, но без толку. Как я понял At89c2051 опрашивает кнопки и через Тx Rx общается с платой инвертора.
Еще пробовал через modbus подключится к нему, но опять без результатно - не видит он инвертор.
Получается не работает либо панель с кнопками, либо плата электроники в инверторе. Вот только как узнать что именно? Жалко инвертор проработал всего ничего
Вот покапался да нарисовал схемку кнопок с контроллером. прозвонил дорожки от кнопок до контроллера - все норм. померил сигнал на входе контроллера от каждой кнопки - там сигнал типа меандра. И что странно общий провод от кнопок не подсоединен ни куда. Для эксперимента посадил его на землю, но без толку. Как я понял At89c2051 опрашивает кнопки и через Тx Rx общается с платой инвертора.
Еще пробовал через modbus подключится к нему, но опять без результатно - не видит он инвертор.
Получается не работает либо панель с кнопками, либо плата электроники в инверторе. Вот только как узнать что именно? Жалко инвертор проработал всего ничего
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1645
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Должен быть общий куда-то подключен, иначе не заработает... Что-то еще не нарисовано...
- selenur
- Почётный участник
- Сообщения: 4604
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
- Репутация: 1621
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Новый Уренгой
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Да все верно, общий должен быть соединен с землей, в любом случае, иначе работать не будет.N1X писал(а):Должен быть общий куда-то подключен, иначе не заработает... Что-то еще не нарисовано...
Замерь сопротивление между общим проводом, и выводом gnd микроконтроллера, оно должно быть очень маленьким.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Замерял конечно и с Gnd и Vcc но связь отсутствует. К тому же я для пробы припаял свой проводок к общей шине и на Gnd. но не работает
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
И что странно работало же все изначально. Может общая шина с кнопок где то скрыто соединена, хотя я вызванивал ее с каждым контактом. И визуально ее видно полностью, я бы заметил если где отвалился контакт.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Может у кого есть такая панелька которую не страшно разобрать и посмотреть куда же все таки подсоединена общая шина с кнопок?
Сам же понимаю что на Gnd должно быть, но всяко бывает.
Сам же понимаю что на Gnd должно быть, но всяко бывает.
-
- Мастер
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 16:45
- Репутация: 387
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Украина. Закарпатская обл.
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Общий контакт кнопок соеденен с 7-ой ногой микрухи 52an1rmMexatron писал(а):Может у кого есть такая панелька которую не страшно разобрать и посмотреть куда же все таки подсоединена общая шина с кнопок?
Сам же понимаю что на Gnd должно быть, но всяко бывает.
Последний раз редактировалось vektor_z 27 авг 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 авг 2016, 20:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
спасибище. завтра пойду попробую