Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
-
- Опытный
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 авг 2014, 17:51
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Армавир.Краснодарский край.
- Контактная информация:
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
Скажите кто нибудь настраивал инвертер по этой ссылки?Будет ли правильно работать?
Разум и наука-продукты человечества!
-
- Опытный
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 авг 2014, 17:51
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Армавир.Краснодарский край.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Разум и наука-продукты человечества!
-
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Я вчера только настраивал. Всё работает прекрасно http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 92#p142867
- igor44
- Почётный участник
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 10:10
- Репутация: 257
- Откуда: Костромская обл.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Прошу помощи у электронщиков.
Хочу вывести управление шпинделя от инвертора на внешнюю панель. Поставить переменный резистор и кнопки включения.
Схема подключения у меня такая как на скриншоте.
Задача для кнопок у меня простая.........просто включение в одну сторону. То есть мне надо задействовать одну из кнопок.
Вопрос: По идее мне подойдёт тумблер или кнопка с фиксацией. Но смущает то, что на инверторе две кнопки. Пуск и стоп и они без фиксации. Я ни чего не спалю в инверторе применив тумблер?
Спасибо.
Хочу вывести управление шпинделя от инвертора на внешнюю панель. Поставить переменный резистор и кнопки включения.
Схема подключения у меня такая как на скриншоте.
Задача для кнопок у меня простая.........просто включение в одну сторону. То есть мне надо задействовать одну из кнопок.
Вопрос: По идее мне подойдёт тумблер или кнопка с фиксацией. Но смущает то, что на инверторе две кнопки. Пуск и стоп и они без фиксации. Я ни чего не спалю в инверторе применив тумблер?
Спасибо.
- PKM
- Почётный участник
- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Нужен тумблер для переключения направления и кнопка с фиксацией для включения
- Дрюня
- Почётный участник
- Сообщения: 2040
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 00:19
- Репутация: 1504
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Днепр
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
А какой инвертор? На нём панелька не снимается? Наследник китайца CNC 3040 #6igor44 писал(а):Хочу вывести управление шпинделя от инвертора на внешнюю панель.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Можно два тумблера или две кнопки с фиксацией: один меняет направление, другой пуск/стоп, нужно только входе перенастроить - там есть соотв. варианты.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- igor44
- Почётный участник
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 10:10
- Репутация: 257
- Откуда: Костромская обл.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Да, панелька съёмная. Хотел делать кабель, но у меня трудности достать штекера для изготовления кабеля.Дрюня писал(а): А какой инвертор? На нём панелька не снимается?
По этому решил использовать переменный резистор и кнопки или тумблеры.
Вот ещё есть такая схема подключения (см скриншот)PKM писал(а):Нужен тумблер для переключения направления и кнопка с фиксацией для включения
Может она будет правильнее? Хотя мне не нужно менять направление.
Спасибо
- igor44
- Почётный участник
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 10:10
- Репутация: 257
- Откуда: Костромская обл.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Настройку конечно сделаю......главное понять, что тумблер будет всё время замкнут и для инвертора это будет не страшно.UAVpilot писал(а):Можно два тумблера или две кнопки с фиксацией: один меняет направление, другой пуск/стоп, нужно только входе перенастроить - там есть соотв. варианты.
С родной панели он запускается простым кратковременным нажатием.
Спасибо.
- Дрюня
- Почётный участник
- Сообщения: 2040
- Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 00:19
- Репутация: 1504
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Днепр
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Там и родные можно аккуратненько переставить, но дело хозяйскоеigor44 писал(а): Да, панелька съёмная. Хотел делать кабель, но у меня трудности достать штекера для изготовления кабеля.
- igor44
- Почётный участник
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 10:10
- Репутация: 257
- Откуда: Костромская обл.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Просто где то писали, что если родные кнопки выйдут из строя.........менять сам я их не смогу.Дрюня писал(а):Там и родные можно аккуратненько переставить, но дело хозяйское
Это тоже меня останавливает.........)))
- igor44
- Почётный участник
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 10:10
- Репутация: 257
- Откуда: Костромская обл.
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
В общем разобрался.
По первой схеме не заработало. К счастью в наличии оказалась кнопка пуск-стоп. У неё один контакт нормально замкнутый, второй разомкнутый. Попробовал подключить по второй схеме (только убрал кнопку реверсивного вращения)
Настроил параметры и шпиндель запускается и останавливается отлично.
С потенциометром проблем не было.
Может кому пригодится, ниже схема подключения.
Всем откликнувшимся спасибо))))
По первой схеме не заработало. К счастью в наличии оказалась кнопка пуск-стоп. У неё один контакт нормально замкнутый, второй разомкнутый. Попробовал подключить по второй схеме (только убрал кнопку реверсивного вращения)
Настроил параметры и шпиндель запускается и останавливается отлично.
С потенциометром проблем не было.
Может кому пригодится, ниже схема подключения.
Всем откликнувшимся спасибо))))
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Здравствуйте.Подскажите мне вот эти все настройки для шпинделя не перебор или они в любом шпиндели должны быть https://yadi.sk/i/MWUT3Cdlr3xJA
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7476
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3099
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Шпиндели бывают разные, хотя б характеристики глянуть.KOS писал(а):Здравствуйте.Подскажите мне вот эти все настройки для шпинделя не перебор или они в любом шпиндели должны быть https://yadi.sk/i/MWUT3Cdlr3xJA
И совет, перед тем как вбивать эти параметры в частотник, прочитайте в инструкции назначение каждого из них. Потому что вслепую - это риск. Я сам пока все параметры не изучил - ничего не включал. Не зря время потратил, теперь точно знаю как частотник готовить и с чем его есть.
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
инвертер HY02D223B
-
- Мастер
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 13 май 2014, 12:35
- Репутация: 731
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Может есть у кого, на русском языке инструкция?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:13
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Roman
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Подскажите всё ли верно:
Шпиндель 2.2 KW/8.5А/400Hz
Инвертер настроен согласно инструкции из первого сообщения, но ни о каких 0.1-0.3 А (как тут в одной из тем пишется) на холостых (до 400 не крутил, крутил на минимальных 100) и речи быть не может. Инвертер показывает 6.3 А.
Это нормально или что то не так?
Шпиндель 2.2 KW/8.5А/400Hz
Инвертер настроен согласно инструкции из первого сообщения, но ни о каких 0.1-0.3 А (как тут в одной из тем пишется) на холостых (до 400 не крутил, крутил на минимальных 100) и речи быть не может. Инвертер показывает 6.3 А.
Это нормально или что то не так?
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7476
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3099
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Ну, 100Гц это не минимум и 6.3А для такой холостой скорости - это многовато. У меня при 10Гц - 5-6А, а при 400Гц - 2-3А.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:13
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Roman
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
В итоге наверное я настроил его. На 400 ток порядка 2.5А На 100 также порядка 6. При остановке ток вырастает до 10А
Обобщу всё что я начитал и там и тут:
У меня HY02D223B с панелью, на которой есть крутилка. Шпиндель у меня 2.2KW/8.5A/400Hz. Параметры списаны с корпуса.
1. Подсоединяем 220В к на клему с обозначением R/S/T, т.е. цепляем наши розеточные L и N к любой паре.
2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
3. Цепяляем заземление.
4. Включаем инвертер в розетку. Мой стартует спустя секунды 2, так что если после подачи питания ничего не происходит, не кипишуйте, просто подождите.
5. Первым делом имеет смысл сбросить инвертер в дефолт для этого ставим Pd013 = 8
6. Далее выставялем максимальную частоту, которую будет выдавать инвертер. Для этого ставим Pd005 = 400.00. Этот параметр влияет на все остальные, связанные с верхними границами частот. Выше этого другие поставить нельзя.
7. Теперь задаем частоту, на которой шпиндель получит максимальное напряжение (это те самые 400Hz с корпуса шпинделя). Для этого ставим Pd004 = 400.00
8. Теперь задаем частоту, котороя будет выставлена при крайнем левом положении крутилки. Фактически это нижняя граница регулирования. Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
9. Теперь выставим параметры, которые отвечают за корректное отображение скорости вращения шпинделя. Судя по информации отовсюду это именно отображение и ничего более. Первый параметр это количество полюсов шпинделя Pd143 = 2. И второй параметр это кличество оборотов шпинделя при частоте 50 Hz: Pd144 = 3000. Т.е. учитывая что мы задали в п.8 минимальную рабочую частоту 100 Hz, значит минимальные обороты будет 6000.
10. Задаем режим управления оборотами. Т.к. у меня есть крутилка на панели, то я ставлю Pd002 = 1.
11. Для корректного управления с крутилки нужно задать Pd070 = 1, что означает дианазон напряжения регулирования от 0 до 5 Вольт. По умолчания этот параметр выставлен в 0, что соотвествует границам от 0 до 10 Вольт. Т.е. если оставть по дефолту, то крутилкой не получиться поднять частоту до максимума.
12. И последнее задаем диапазоны регулирования по частоте при помощи аналогового входа Pd072 = 400.00 Pd073 = 100.00
13. Также следует проверить что Pd008 = 220. Это максимальное рабочее напряжение шпинделя.
14.Из интересных параметров есть ещё Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней. Особого смысла делать плавный подъем не вижу. Хотя если ваша минимальная частота довольно высока, то можно и включить. Второй параметр это Pd026, задающий режим остановки: 0 - плавно снижаем частоту, 1 - останавливаемся по инерции. Пока я поставил остановку по инериции, позже поколдую над снижением частоты, т.к. при парамтрах по умолчанию в этом режиме потребление шпинделя растет до 10 А.
Обобщу всё что я начитал и там и тут:
У меня HY02D223B с панелью, на которой есть крутилка. Шпиндель у меня 2.2KW/8.5A/400Hz. Параметры списаны с корпуса.
1. Подсоединяем 220В к на клему с обозначением R/S/T, т.е. цепляем наши розеточные L и N к любой паре.
2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
3. Цепяляем заземление.
4. Включаем инвертер в розетку. Мой стартует спустя секунды 2, так что если после подачи питания ничего не происходит, не кипишуйте, просто подождите.
5. Первым делом имеет смысл сбросить инвертер в дефолт для этого ставим Pd013 = 8
6. Далее выставялем максимальную частоту, которую будет выдавать инвертер. Для этого ставим Pd005 = 400.00. Этот параметр влияет на все остальные, связанные с верхними границами частот. Выше этого другие поставить нельзя.
7. Теперь задаем частоту, на которой шпиндель получит максимальное напряжение (это те самые 400Hz с корпуса шпинделя). Для этого ставим Pd004 = 400.00
8. Теперь задаем частоту, котороя будет выставлена при крайнем левом положении крутилки. Фактически это нижняя граница регулирования. Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
9. Теперь выставим параметры, которые отвечают за корректное отображение скорости вращения шпинделя. Судя по информации отовсюду это именно отображение и ничего более. Первый параметр это количество полюсов шпинделя Pd143 = 2. И второй параметр это кличество оборотов шпинделя при частоте 50 Hz: Pd144 = 3000. Т.е. учитывая что мы задали в п.8 минимальную рабочую частоту 100 Hz, значит минимальные обороты будет 6000.
10. Задаем режим управления оборотами. Т.к. у меня есть крутилка на панели, то я ставлю Pd002 = 1.
11. Для корректного управления с крутилки нужно задать Pd070 = 1, что означает дианазон напряжения регулирования от 0 до 5 Вольт. По умолчания этот параметр выставлен в 0, что соотвествует границам от 0 до 10 Вольт. Т.е. если оставть по дефолту, то крутилкой не получиться поднять частоту до максимума.
12. И последнее задаем диапазоны регулирования по частоте при помощи аналогового входа Pd072 = 400.00 Pd073 = 100.00
13. Также следует проверить что Pd008 = 220. Это максимальное рабочее напряжение шпинделя.
14.Из интересных параметров есть ещё Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней. Особого смысла делать плавный подъем не вижу. Хотя если ваша минимальная частота довольно высока, то можно и включить. Второй параметр это Pd026, задающий режим остановки: 0 - плавно снижаем частоту, 1 - останавливаемся по инерции. Пока я поставил остановку по инериции, позже поколдую над снижением частоты, т.к. при парамтрах по умолчанию в этом режиме потребление шпинделя растет до 10 А.
-
- Кандидат
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 окт 2015, 07:57
- Репутация: 7
- Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
- Откуда: г. Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
не вижу у Вас настройки PD142 отвечающую за номинальный ток мотора. В Вашем случае 8 А.RStrlcpy писал(а):В итоге наверное я настроил его