Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 09 сен 2020, 00:05
kurtkobat
Enot_1 писал(а): 08 сен 2020, 23:56
kurtkobat писал(а): обратную связь с контроллером,
Встроенное рэле в частотник завязать с e-stop.
Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы. Выше я об это говорил. И при данных ошибках реле не щёлкает.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 09 сен 2020, 01:28
Serg
kurtkobat писал(а): На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы.
kurtkobat писал(а): И при данных ошибках реле не щёлкает.
Ну так выбери что тебе важней и настрой соответственно.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 09 сен 2020, 01:38
kurtkobat
UAVpilot писал(а): 09 сен 2020, 01:28
kurtkobat писал(а): На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы.
kurtkobat писал(а): И при данных ошибках реле не щёлкает.
Ну так выбери что тебе важней и настрой соответственно.
Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил. Как сделать чтоб реле реагировала на ошибки частотника? Какие клемы преобразователя взаимодействуют с ошибками? Просто в мануале я не углядел, так как он на английском. Подумал может на форуме найдутся знатоки. Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли, думаю и на этот раз придется доходить своими мозгами.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 09 сен 2020, 01:57
Serg
kurtkobat писал(а): Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил.
Очень просто: открываешь документацию на частотник и читаешь как это настроить.
kurtkobat писал(а): Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли
Какую помощь вы рассчитывали получить? Чтобы кто-то нашёл документацию на ваш частотник, изучил её и написал для вас пошаговую инструкцию по настройке?..
Вы даже своё "обращение" разместили в теме совершенно неподходящей для этого и другим людям приходится после вас наводить порядок.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 09 сен 2020, 08:49
Enot_1
kurtkobat писал(а): Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы
Хоть 1000V. Это рэле, обычно несколько пар независимых контактов, сколько там на соседних - разницы нет.
Исправляю : вы помпу пустили напрямую через встроенное рэле. Я обычно ставлю внешнее, с несколькими контактными парами. Так правильнее и надёжнее.
По алгоритму работы, сегодня будет время, гляну, но что оно продолжает работать при выключении шпинделя или его ошибке - сомневаюсь.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 10 сен 2021, 21:36
ptihka
Всем здравствуйте , подскажите пожалуйста ! Есть инвертор , вроде бы настроенный HY02D223B и шпиндель с водяным охлаждением 2,2 киловатта , проблемма заключается в том что при старте шпинделя его можно удержать рукой , с не большим всего лишь усилием , если отпустить он вроде нормальнго крутится . Тако го же не должно быть , что бы 2 киловата можно было удержать при старте , или это норма. И если так не должно быть , то в чем может быть проблемма.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 11 сен 2021, 22:21
xvovanx
ptihka писал(а): то бы 2 киловата можно было удержать при старте
А кто вам сказал, что при минимальных оборотах на старте шпиндель выдает 2 кВт ;) ...сначала ток и напряжение совсем смешные...
А вот при 24000 оборотах на 400Гц удержать лучше и не пытайтесь ;)

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 11 сен 2021, 23:23
iMaks-RS
ptihka, ПЧ не поддерживает векторный режим... его там просто нет..
Если нужны низкие обороты до 12000 и высокий момент, желательно брать 4х полюсных шпиндель и векторный инвертор

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Добавлено: 12 сен 2021, 22:29
ptihka
Всем спасибо за ответ , я так и понял , проверил обмотки двигателя , проверил инвертор все в порядке , пользуюсь им уже больше 3 лет а на это не обращал внимание , а тут просто один провод фазы отвалился и я заметил что при старте нет мощности , вот и расстерялся сразу.