ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Скажите кто нибудь настраивал инвертер по этой ссылки?Будет ли правильно работать?

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 04 окт 2014, 23:19
ХОЧУВСЁЗНАТЬ

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 05 окт 2014, 08:47
Kopyloff
Я вчера только настраивал. Всё работает прекрасно http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 92#p142867

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:24
igor44
Прошу помощи у электронщиков.
Хочу вывести управление шпинделя от инвертора на внешнюю панель. Поставить переменный резистор и кнопки включения.
Схема подключения у меня такая как на скриншоте.
Задача для кнопок у меня простая.........просто включение в одну сторону. То есть мне надо задействовать одну из кнопок.
Вопрос: По идее мне подойдёт тумблер или кнопка с фиксацией. Но смущает то, что на инверторе две кнопки. Пуск и стоп и они без фиксации. Я ни чего не спалю в инверторе применив тумблер?
Спасибо.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:27
PKM
Нужен тумблер для переключения направления и кнопка с фиксацией для включения

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:36
Дрюня
igor44 писал(а):Хочу вывести управление шпинделя от инвертора на внешнюю панель.
А какой инвертор? На нём панелька не снимается?
P1013037.JPG
P1013037.JPG (37.54 КБ) 17137 просмотров
Наследник китайца CNC 3040 #6

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:40
Serg
Можно два тумблера или две кнопки с фиксацией: один меняет направление, другой пуск/стоп, нужно только входе перенастроить - там есть соотв. варианты.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:45
igor44
Дрюня писал(а): А какой инвертор? На нём панелька не снимается?
Да, панелька съёмная. Хотел делать кабель, но у меня трудности достать штекера для изготовления кабеля.
По этому решил использовать переменный резистор и кнопки или тумблеры.
PKM писал(а):Нужен тумблер для переключения направления и кнопка с фиксацией для включения
Вот ещё есть такая схема подключения (см скриншот)
Может она будет правильнее? Хотя мне не нужно менять направление.
Спасибо

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 03 ноя 2014, 23:48
igor44
UAVpilot писал(а):Можно два тумблера или две кнопки с фиксацией: один меняет направление, другой пуск/стоп, нужно только входе перенастроить - там есть соотв. варианты.
Настройку конечно сделаю......главное понять, что тумблер будет всё время замкнут и для инвертора это будет не страшно.
С родной панели он запускается простым кратковременным нажатием.
Спасибо.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 04 ноя 2014, 00:03
Дрюня
igor44 писал(а): Да, панелька съёмная. Хотел делать кабель, но у меня трудности достать штекера для изготовления кабеля.
Там и родные можно аккуратненько переставить, но дело хозяйское ;)

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 04 ноя 2014, 00:07
igor44
Дрюня писал(а):Там и родные можно аккуратненько переставить, но дело хозяйское
Просто где то писали, что если родные кнопки выйдут из строя.........менять сам я их не смогу.
Это тоже меня останавливает.........)))

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 04 ноя 2014, 11:49
igor44
В общем разобрался. ;)
По первой схеме не заработало. К счастью в наличии оказалась кнопка пуск-стоп. У неё один контакт нормально замкнутый, второй разомкнутый. Попробовал подключить по второй схеме (только убрал кнопку реверсивного вращения)
Настроил параметры и шпиндель запускается и останавливается отлично.
С потенциометром проблем не было.
Может кому пригодится, ниже схема подключения.
Всем откликнувшимся спасибо))))

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 16 апр 2016, 19:23
KOS
Здравствуйте.Подскажите мне вот эти все настройки для шпинделя не перебор или они в любом шпиндели должны быть https://yadi.sk/i/MWUT3Cdlr3xJA

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 16 апр 2016, 21:36
MX_Master
KOS писал(а):Здравствуйте.Подскажите мне вот эти все настройки для шпинделя не перебор или они в любом шпиндели должны быть https://yadi.sk/i/MWUT3Cdlr3xJA
Шпиндели бывают разные, хотя б характеристики глянуть.
И совет, перед тем как вбивать эти параметры в частотник, прочитайте в инструкции назначение каждого из них. Потому что вслепую - это риск. Я сам пока все параметры не изучил - ничего не включал. Не зря время потратил, теперь точно знаю как частотник готовить и с чем его есть.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 16 апр 2016, 23:23
KOS
инвертер HY02D223B

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 28 май 2016, 17:40
Askov
Может есть у кого, на русском языке инструкция?

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 14 янв 2017, 02:32
RStrlcpy
Подскажите всё ли верно:

Шпиндель 2.2 KW/8.5А/400Hz

Инвертер настроен согласно инструкции из первого сообщения, но ни о каких 0.1-0.3 А (как тут в одной из тем пишется) на холостых (до 400 не крутил, крутил на минимальных 100) и речи быть не может. Инвертер показывает 6.3 А.
Это нормально или что то не так?

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 14 янв 2017, 07:40
MX_Master
Ну, 100Гц это не минимум и 6.3А для такой холостой скорости - это многовато. У меня при 10Гц - 5-6А, а при 400Гц - 2-3А.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 14 янв 2017, 15:53
RStrlcpy
В итоге наверное я настроил его. На 400 ток порядка 2.5А На 100 также порядка 6. При остановке ток вырастает до 10А

Обобщу всё что я начитал и там и тут:

У меня HY02D223B с панелью, на которой есть крутилка. Шпиндель у меня 2.2KW/8.5A/400Hz. Параметры списаны с корпуса.

1. Подсоединяем 220В к на клему с обозначением R/S/T, т.е. цепляем наши розеточные L и N к любой паре.
2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
3. Цепяляем заземление.
4. Включаем инвертер в розетку. Мой стартует спустя секунды 2, так что если после подачи питания ничего не происходит, не кипишуйте, просто подождите.
5. Первым делом имеет смысл сбросить инвертер в дефолт для этого ставим Pd013 = 8
6. Далее выставялем максимальную частоту, которую будет выдавать инвертер. Для этого ставим Pd005 = 400.00. Этот параметр влияет на все остальные, связанные с верхними границами частот. Выше этого другие поставить нельзя.
7. Теперь задаем частоту, на которой шпиндель получит максимальное напряжение (это те самые 400Hz с корпуса шпинделя). Для этого ставим Pd004 = 400.00
8. Теперь задаем частоту, котороя будет выставлена при крайнем левом положении крутилки. Фактически это нижняя граница регулирования. Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
9. Теперь выставим параметры, которые отвечают за корректное отображение скорости вращения шпинделя. Судя по информации отовсюду это именно отображение и ничего более. Первый параметр это количество полюсов шпинделя Pd143 = 2. И второй параметр это кличество оборотов шпинделя при частоте 50 Hz: Pd144 = 3000. Т.е. учитывая что мы задали в п.8 минимальную рабочую частоту 100 Hz, значит минимальные обороты будет 6000.
10. Задаем режим управления оборотами. Т.к. у меня есть крутилка на панели, то я ставлю Pd002 = 1.
11. Для корректного управления с крутилки нужно задать Pd070 = 1, что означает дианазон напряжения регулирования от 0 до 5 Вольт. По умолчания этот параметр выставлен в 0, что соотвествует границам от 0 до 10 Вольт. Т.е. если оставть по дефолту, то крутилкой не получиться поднять частоту до максимума.
12. И последнее задаем диапазоны регулирования по частоте при помощи аналогового входа Pd072 = 400.00 Pd073 = 100.00
13. Также следует проверить что Pd008 = 220. Это максимальное рабочее напряжение шпинделя.
14.Из интересных параметров есть ещё Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней. Особого смысла делать плавный подъем не вижу. Хотя если ваша минимальная частота довольно высока, то можно и включить. Второй параметр это Pd026, задающий режим остановки: 0 - плавно снижаем частоту, 1 - останавливаемся по инерции. Пока я поставил остановку по инериции, позже поколдую над снижением частоты, т.к. при парамтрах по умолчанию в этом режиме потребление шпинделя растет до 10 А.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Добавлено: 25 фев 2017, 17:04
Александр Эфа
RStrlcpy писал(а):В итоге наверное я настроил его
не вижу у Вас настройки PD142 отвечающую за номинальный ток мотора. В Вашем случае 8 А.