все же этот пункт наверно стоит поставить последним. Я конечно понимаю что пока RUN(пуск) не нажмем ничего не произойдет и шпиндель не сгорит, но человек впервые настраивающий инвертор, по суете и неопытности, случайно может и нажать пуск до выполнения всех настроек инвертора.RStrlcpy писал(а):2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
-
- Кандидат
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 окт 2015, 07:57
- Репутация: 7
- Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
- Откуда: г. Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 22:49
- Репутация: 0
- Настоящее имя: валерий Сергеевич Погосян
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Кто имел дело с частотником HY02D223B. у которого в программе всего 35 пунктов Pn1----Pn35
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 май 2016, 19:28
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Всем привет! Не стал плодить новую тему по данному частотнику.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
-
- Опытный
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:41
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
-
- Опытный
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:41
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Подскажите,Дабавляю обороты шпинделя по 10% с частоты 300(по 30 ) в Mach3?А на частотнике с частоты 500 по 10% (по 50).Как настроить что бы цифры были одинаковы?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- Крафтер
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
- Репутация: 61
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Выглядит так, как будто частотник показывает Герцы, а мач - обороты/мин. А у тебя параметры PD143 и PD144 правильно настроены?
- Крафтер
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
- Репутация: 61
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Не нравится мне, что на холостых оборотах двигатель жрёт амперы, при 50 Гц 2.7А, при 100Гц 1.8А вроде бы. В руководстве нарисованы непонятные графики для крутящего момента, ничем не обоснованные, там где кривая V/f, зачем-то крутящий момент напряжением регулируется. Нашёл интересный параметр PD009 (intermediate voltage), если его уменьшить, снижается ток на маленьких оборотах. Говорят, if it set improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter, если неправильно его задать, это приведёт к большому току или маленькому моменту, а может даже выключит инвертер. Наверное надо для повышения мощности на малых оборотах.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись .
Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись .
Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
- Крафтер
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
- Репутация: 61
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Так, я кажется понял, что означает график в мануале. Зависимость напряжения от частоты задаётся 3 точками: (PD007, PD010), (PD006, PD009), (PD005, PD008). Менять их надо согласованно, чтобы V/f не изменялась. Потому что если задать больше, то обмотки уйдут в насыщение и ток уже никто не будет тормозить, а если задать меньше, то не будет достигаться максимальное магнитное поле и скольжение будет больше. По умолчанию там настройки для 50 Гц, чтобы переделать в 400, надо уменьшать напряжение (частоту у первых двух поднимать не надо, потому что она упоминается в контексте частоты питающей сети, может как-то связано с резонансом).
Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
-
- Кандидат
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 09:33
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Почему нельзя ниже 100 задавать?RStrlcpy писал(а):Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 фев 2018, 21:20
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Серега
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Всем привет , народ есть у кого принципиальная схема HY02D223B и принципиальная схема шпинделя 2.2квт 8.5А 400гц. За ранее спасибо
- Tulumbas
- Кандидат
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 17 фев 2017, 13:15
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Станислав
- Откуда: Санкт Петербург
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Доброго ! С основными настройками частотника вроде разобрался, шпиндель крутится 6000об/мин ток 1.9А.
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин : Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин : Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
-
- Мастер
- Сообщения: 514
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 09:41
- Репутация: 19
- Контактная информация:
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Всем привет. Подскажите как правильно настроить управления оборотами ШИМ, при заданных в настройках 8000 оборотах, частотник раскручивает на 6000 , при заданных 15000 частотник выдает 14100. При 18000 заданных выдает 17300-17250. Причем при 8000 тысячах через пару секунд работы частотник разгоняет до 14000 ( но это может быть косяк платы)
- kurtkobat
- Кандидат
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 мар 2017, 20:52
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Dmitriy
- Контактная информация:
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B
Всем привет... Появился по данному частотнику вопрос (HY02D223B)... вкл выкл происходит через отдельный релейный модуль который подходит на FOR -dcm. Вроде работает норм... Но бывает попадается работа когда нет возможности сидеть по 19 часов у станка, и боюсь рано или поздно будет какая нибудь шняга с электрепездичеством, после чего шпиндель остановится, а станок продолжит работу, соответственно хана фрезе, заготовке и заново калибровать станок. У данного частотника есть релюха, раньше я ее к помпе подключал(вкл обороты-вкд охлаждение), сейчас охлаждение включается вместе со станком... Как данную релюху настроить на ошибки частотника. Типа пошел слабый ток выходит сообщение, подается сигнал на релюху, а от нее на E-stop, вырубается шпиндель и движки, фреза цела, заготовка тоже и все довольны и счастливы. Хотелось бы увидеть развернутый ответ (PD... значение, провод красный от колодки(..) на + реле, провод синий от колодки(..) ни - реле) ну или хотя бы схемуку с названиями клей с данного частотника, а то в интернете вроде что-то нашел, но понятного ровно 0 =(((
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
А умеет-ли частотник выдавать такие сигналы узнать не хотелось-бы?..
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- kurtkobat
- Кандидат
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 мар 2017, 20:52
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Dmitriy
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Хотелось бы.. но где то читал что вроде у всех должна быть такая функция
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Я не встречал. Разве что сигнал о превышении максимального тока.
Во многих можно вывести аналоговый сигнал, пропорциональный току мотора.
Но толку от этого мало - просто возьми токовые клещи и померь как меняется ток, потребляемый мотором в интересных тебе режимах... Тут уже была похожая тема - там много подробностей.
Во многих можно вывести аналоговый сигнал, пропорциональный току мотора.
Но толку от этого мало - просто возьми токовые клещи и померь как меняется ток, потребляемый мотором в интересных тебе режимах... Тут уже была похожая тема - там много подробностей.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 09 мар 2015, 20:25
- Репутация: 74
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Вопрос, по-моему, не правильно поставлен. Сигнал о низком токе я тоже не встречал у частотников.
Но бывают сигналы реле типа Аварии частотника или Заданная частота достигнута. И они позволят останавливать программу при некоторых авариях. Например:
1. пропала одна фаза на мотор - перегрузка по току - авария частотника - стоп контроллера
2. пропали 2 фазы мотора - частотник скорее всего никак не среагирует - контроллер дальше ломает фрезу
3. любая авария частотника по внешним причинам (просадка напряжения, утечка в моторе и т.п.) - стоп контроллера
Т.е. прям все аварийные ситуации не предусмотреть, но большинство вполне реально.
Но бывают сигналы реле типа Аварии частотника или Заданная частота достигнута. И они позволят останавливать программу при некоторых авариях. Например:
1. пропала одна фаза на мотор - перегрузка по току - авария частотника - стоп контроллера
2. пропали 2 фазы мотора - частотник скорее всего никак не среагирует - контроллер дальше ломает фрезу
3. любая авария частотника по внешним причинам (просадка напряжения, утечка в моторе и т.п.) - стоп контроллера
Т.е. прям все аварийные ситуации не предусмотреть, но большинство вполне реально.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
А точнее только те, о которых умеет сообщать ваш частотник. Так это без проблем настраивается и работает.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- kurtkobat
- Кандидат
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 мар 2017, 20:52
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Dmitriy
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Есть тип аварии самые распространенные- e.lu.n, e.lu.s и т.д. (если кому то надо могу все расписать, они есть в мануале). При данных ошибках станок дальше продолжает движение, но шпиндель останавливается. Хотелось бы как то сделать принудительно обратную связь с контроллером, что бы не переживать лишний раз. У меня редко, да выскакивает e.lu.n. приятного мало. Через modbus когда работал, такого небыло (но часто приходилось переключать на другой usb разъём)...
Последний раз редактировалось kurtkobat 09 сен 2020, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно