Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Аватара пользователя
kurtkobat
Кандидат
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 20:52
Репутация: 3
Настоящее имя: Dmitriy
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение kurtkobat »

Enot_1 писал(а): 08 сен 2020, 23:56
kurtkobat писал(а): обратную связь с контроллером,
Встроенное рэле в частотник завязать с e-stop.
Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы. Выше я об это говорил. И при данных ошибках реле не щёлкает.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Serg »

kurtkobat писал(а): На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы.
kurtkobat писал(а): И при данных ошибках реле не щёлкает.
Ну так выбери что тебе важней и настрой соответственно.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
kurtkobat
Кандидат
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 20:52
Репутация: 3
Настоящее имя: Dmitriy
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение kurtkobat »

UAVpilot писал(а): 09 сен 2020, 01:28
kurtkobat писал(а): На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы.
kurtkobat писал(а): И при данных ошибках реле не щёлкает.
Ну так выбери что тебе важней и настрой соответственно.
Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил. Как сделать чтоб реле реагировала на ошибки частотника? Какие клемы преобразователя взаимодействуют с ошибками? Просто в мануале я не углядел, так как он на английском. Подумал может на форуме найдутся знатоки. Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли, думаю и на этот раз придется доходить своими мозгами.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение Serg »

kurtkobat писал(а): Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил.
Очень просто: открываешь документацию на частотник и читаешь как это настроить.
kurtkobat писал(а): Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли
Какую помощь вы рассчитывали получить? Чтобы кто-то нашёл документацию на ваш частотник, изучил её и написал для вас пошаговую инструкцию по настройке?..
Вы даже своё "обращение" разместили в теме совершенно неподходящей для этого и другим людям приходится после вас наводить порядок.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 240
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение Enot_1 »

kurtkobat писал(а): Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы
Хоть 1000V. Это рэле, обычно несколько пар независимых контактов, сколько там на соседних - разницы нет.
Исправляю : вы помпу пустили напрямую через встроенное рэле. Я обычно ставлю внешнее, с несколькими контактными парами. Так правильнее и надёжнее.
По алгоритму работы, сегодня будет время, гляну, но что оно продолжает работать при выключении шпинделя или его ошибке - сомневаюсь.
ptihka
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 21:25
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение ptihka »

Всем здравствуйте , подскажите пожалуйста ! Есть инвертор , вроде бы настроенный HY02D223B и шпиндель с водяным охлаждением 2,2 киловатта , проблемма заключается в том что при старте шпинделя его можно удержать рукой , с не большим всего лишь усилием , если отпустить он вроде нормальнго крутится . Тако го же не должно быть , что бы 2 киловата можно было удержать при старте , или это норма. И если так не должно быть , то в чем может быть проблемма.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение xvovanx »

ptihka писал(а): то бы 2 киловата можно было удержать при старте
А кто вам сказал, что при минимальных оборотах на старте шпиндель выдает 2 кВт ;) ...сначала ток и напряжение совсем смешные...
А вот при 24000 оборотах на 400Гц удержать лучше и не пытайтесь ;)
Аватара пользователя
iMaks-RS
Мастер
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
Репутация: 198
Настоящее имя: Maks
Откуда: От туда.
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение iMaks-RS »

ptihka, ПЧ не поддерживает векторный режим... его там просто нет..
Если нужны низкие обороты до 12000 и высокий момент, желательно брать 4х полюсных шпиндель и векторный инвертор
ptihka
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 21:25
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Сообщение ptihka »

Всем спасибо за ответ , я так и понял , проверил обмотки двигателя , проверил инвертор все в порядке , пользуюсь им уже больше 3 лет а на это не обращал внимание , а тут просто один провод фазы отвалился и я заметил что при старте нет мощности , вот и расстерялся сразу.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»