ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2013, 09:42
- Репутация: 0
- Контактная информация:
ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
При включении вращения шпинделя начинают дергаться происходит перемещение по осям короткими рывками двигатели по оси Z и X Это (дергание двигателей) происходит когда шпиндель начинает набирать обороты. В гугле нашел ответ говорит, что это помехи от инвертора((( Раньше работал отлично сегодя во время работы отключили электричество, после включение такая проблема ПОМОГИТЕ пожалуйста. Как изменит параметры Инвертора?
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
Заземления и фильтров на станке/частотнике нет?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11626
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4634
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
И управление от LPT без гальванической развязки,
и питание интерфейсной платы от компа,
и подключено к интерфейсной плате еще что-то помимо драйверов, что-то вроде датчика касания без гальванической развязки,
или где-то ноль питания соединен с массой станка, или заземлением...
и питание интерфейсной платы от компа,
и подключено к интерфейсной плате еще что-то помимо драйверов, что-то вроде датчика касания без гальванической развязки,
или где-то ноль питания соединен с массой станка, или заземлением...
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2013, 09:42
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
я нашел проблему дела не в станках, в в компе Если отключаю электричество УПСА станок работает хорошо, поменял фазу компа не получилось что делать? как зазмеление на компу делать не знаю помогите
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
Попробуй, корпус станка и корпус компа соединить проводом.Jornalist писал(а): как зазмеление на компу делать не знаю помогите
Сферический ватник в вакууме.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11626
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4634
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
Это потому что ты разрываешь гальваническую связь между заземлением в розетке и компьютером (у него корпус подключен к контакту заземления).Jornalist писал(а):Если отключаю электричество УПСА станок работает хорошо
Говорит о том, что подключен станок некорректно.
Соединение корпуса компьютера с массой станка достаточно толстым проводом (мин 1 мм²) может частично исправить ситуацию.