Страница 1 из 1

Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 09:07
andrei-8482
Добрый день.
Помогите разобраться. Частотник YL 620-a, шпиндель G-penny 2.2 кВт. Управляю оборотами с панели преобразователя. Периодически шпиндель не запускается, и преобразователь выводит ошибку er04. Клемму с головы шпинделя снял - частотник запустился. В чем может быть проблема?

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 10:42
andrei-8482
Посмотрел манула, но мало что удалось понять.
Мануал говорит:
1. Могу быть неправильные настройки, но это отпадает...
2. Где-то кз, но провода кабеля прозвонил - замыкания не обнаружил. Как шпиндель проверить - хз.
3. Инвертор не пергревается, вентилятор работает.
4. пункт 9.6. из мануала не понял: 9.6. The gate drive voltage of the power component is too high or too low, requiring maintenance.

Такая ерунда с запуском происходит только если шпиндель выключен. Во время работы еще ни разу не отключался.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 11:15
lkbyysq
Увеличьте время раскрутки.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 11:17
lkbyysq
andrei-8482 писал(а): пункт 9.6. из мануала не понял: 9.6. The gate drive voltage of the power component is too high or too low, requiring maintenance
Скорее всего это про то, что 220 на входе слишком маленькое или слишком большое.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 12:42
andrei-8482
lkbyysq писал(а): 09 апр 2024, 11:15 Увеличьте время раскрутки.
В этом может быть дело? Управление частотой происходит вручную, с нуля. Регулировка и так плавная

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 15:53
lkbyysq
andrei-8482 писал(а): В этом может быть дело? Управление частотой происходит вручную, с нуля. Регулировка и так плавная
Я сказал сделать не "плавную регулировку", а "увеличить время раскрутки шпинделя".

Скорее всего это параметр P06.17 и P06.18. "Jog" в быту чпушников как правило переводится как "ручная".
В связи с тем, что я понятия не имею, на что влияют параметры всего раздела 06, поставьте там везде не менее 10 секунд. Я вообще не встречал менее 6 секунд время на раскрутку и останов.

В ЧПУ тоже не забудьте установить тоже время задержки исполнения программы на период раскрутки шпинделя.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 09 апр 2024, 15:58
lkbyysq
andrei-8482 писал(а): В этом может быть дело?
Может. Перегрузка по току может быть при быстрой раскрутке.

И вообще, что за мануалы Вы читаете?
Вот здесь https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26nosw%3D1
черным по белому первым пунктом:
"Er.04
alarm(short-circuit)
When the motor is running, fault in the internal power
component module of the converter occurs:
1. The acceleration and deceleration time is set too
short
;"

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 10 апр 2024, 08:34
vtgmfg
lkbyysq писал(а): Я вообще не встречал менее 6 секунд время на раскрутку и останов.
у меня какой то с али - разгон и остановка до/с 24к - 2 сек. меньше делать я не рискнул.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 10 апр 2024, 17:12
lkbyysq
vtgmfg писал(а): 10 апр 2024, 08:34 у меня какой то с али - разгон и остановка до/с 24к - 2 сек. меньше делать я не рискнул.
Это я про заводские настройки китайских станков со шпинделями 2,2 и без тормозного резистора.
Так-то я даже не экспериментировал в минус.

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 10 апр 2024, 18:45
xvovanx
lkbyysq писал(а): Так-то я даже не экспериментировал в минус.
;) только захотел включить шпиндель, а он уже сам вращается :hehehe:

Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04

Добавлено: 16 апр 2024, 08:46
vtgmfg
vtgmfg писал(а): у меня какой то с али - разгон и остановка до/с 24к - 2 сек. меньше делать я не рискнул.
чето задумался на эту тему - какие параметры можно безопасно выставлять в случае любительского ЧПУ и отсутствия возможности подключить тормозной резистор. получается что тут участвуют емкости в ПЧ и инерция ротора - а она минимальна. может и за 1 сек можно тормозить - в принципе можно посчитать типа задать +5% подзаряд. а вот если бы на оси был маховик - то потребуется резистор.
надо подключиться и померить напряжение - а то может я рискую убить ПЧ