Страница 1 из 1
Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 13 дек 2023, 15:18
Brus
Добрый день , на дисплее серво привода появляются значения 810 и он отключает двигатель , что это за ошибка? И как её исправить?
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 13 дек 2023, 18:21
Bioraptor
Ошибка обратной связи энкодера.
Батарейка на проводе есть?
Может настройки слетели (Fn008)
Может обрыв провода
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 14 дек 2023, 08:12
Brus
На проводе нет а в сервоприводе наверное есть
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 21 дек 2023, 13:00
Brus
Bioraptor писал(а): ↑13 дек 2023, 18:21
Ошибка обратной связи энкодера.
Батарейка на проводе есть?
Может настройки слетели (Fn008)
Может обрыв провода
На проводах её нет
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 23 дек 2023, 12:53
merkwurdigliebe
на дисплее же светится A.10 - overcurrent
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 27 дек 2023, 14:16
Brus
merkwurdigliebe писал(а): ↑23 дек 2023, 12:53
на дисплее же светится A.10 - overcurrent
Не подскажите что нужно сделать? Или новый всё-таки новый покупать?
Re: Серво привод sgdm-10ada
Добавлено: 14 янв 2024, 06:46
andrysir1
Overcurrent - перегруз.
Вариантов несколько:
- подклинивание механики: устраните поломки механики
- недорегулирование жёсткости системы привода: перенастройте параметры системы.
- неправильный подбор серво системы. - увеличивайте редукцию или заменяйте сервопривод на больший.