Приветствую!
Помогите разобраться с парой частотник шпиндель, в деле новичок, запускаю первый раз.
Имеем частотник suswe 320 2.2 и шпиндель G-PENNY 2.2KW
В частотнике выставил параметры
F9.00 Номинальная мощность 2.2
F9.01 Номинальное напряжение 220
F9.02 Номинальный ток 8.5
F9.03 Номинальная скорость 24000
F9.04 Номинальная частота 50
F0.08 Максимальная выходная частота 400,0 Гц
F0.09 Верхний предел частоты 400,0 Гц
Проблема шпиндель запускается до 3 или 4 герц каждый старт по разному, крутится с писком и греется, на крутилку реагирует только в меньшую сторону и то с задержкой, чтобы остановить шпиндель нужно держать кнопку стоп секунды 3.
Инструкция на частотник дал китаец https://yadi.sk/i/cRwB63zYt3zJeA
Видео https://www.youtube.com/shorts/aUiVAWM-Hgs
Частотник не раскручивает шпиндель
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
Если шиндель еще остался жив, что очень мало вероятно, срочно меняйте частоту на 400Гц (на шпинделе же черным по белому )
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 ноя 2023, 22:36
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Иван
- Контактная информация:
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
Спасибо, смотрел настройку на ютубе, не придал значения что там обычный мотор. Все заработало
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:15
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Rolandi Davidovix Gojitashvili
- Контактная информация:
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
Здравствуйте. Я преобрёл такойже частотник SUSWE 3kW Я не могу разобратся как его настроить на шпиндель 2.2кв прочитал заявление. У меня вопрос, в этом частотнике только эти значение надо поменять, или ещо ест другие значении чтоби его настроить. Если знаите напишите. С уважением Роланд.
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:15
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Rolandi Davidovix Gojitashvili
- Контактная информация:
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
Здравствуйте. Я преобрёл частотник SUSWE 3kW Я не могу разобратся как его настроить на шпиндель G-PENNY 2.2кв У меня вопрос, как его настроить. Если знаите напишите. С уважением Роланд.
-
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
- Репутация: 7
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
По идее да, такие же, с учётом исправленное параметра номинальной частоты.