Всем добрый день.
Помогите разобраться, подключаю частотный преобразователь VFD-M 1.5kW к контроллеру DDCS V3.1. Не могу запустить шпиндель и не регулируются обороты. Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено. Пробовал на другом контроллере Mach, все тоже самое. Из-за чего может быть такое? Заранее спасибо.
не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей Громов
- Контактная информация:
-
- Мастер
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 12:01
- Репутация: 35
- Настоящее имя: Victor
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
Из панели ПЧ работает?
вообще сам ПЧ настраивали?
параметр Pr00 вероятно должно быть 2
Pr01 =1
ну и другие настройки в соответствии с вашими параметрами и подключением
вообще сам ПЧ настраивали?
параметр Pr00 вероятно должно быть 2
Pr01 =1
ну и другие настройки в соответствии с вашими параметрами и подключением
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей Громов
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
С панельки работает, параметры устанавливал как для работы с панельки так и для контроллера. До заземления ЧП у меня все работало с Mach3. Сейчас что с заземление что без него, не хочет запускаться.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 июл 2017, 10:12
- Репутация: 15
- Настоящее имя: Александр Борисюк
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
Схема подлючения контроллера к частотнику? Как реально подключен?Gromov24RUS писал(а): ↑30 сен 2022, 11:25 Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено.
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей Громов
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
PIN2(VSO)-+10в
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
-
- Мастер
- Сообщения: 1097
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 126
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
Не правильно подключили. Видмо в инструкцию даже не заглянули.
Какого лешего вы подаёте на аналоговый вход ПЧ прямые обороты?
Вы бы хоть мультиметром для начала прозвонили выходы с контролёра мультиметром. Меняется ли VSO, при нажатии вкл. шпиндель "замыкается ли на общий"
Вот тут верно.
Евжений писал(а): К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0