не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Gromov24RUS
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей Громов
Контактная информация:

не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение Gromov24RUS »

Всем добрый день.

Помогите разобраться, подключаю частотный преобразователь VFD-M 1.5kW к контроллеру DDCS V3.1. Не могу запустить шпиндель и не регулируются обороты. Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено. Пробовал на другом контроллере Mach, все тоже самое. Из-за чего может быть такое? Заранее спасибо.
rry
Мастер
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 12:01
Репутация: 35
Настоящее имя: Victor
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение rry »

Из панели ПЧ работает?
вообще сам ПЧ настраивали?
параметр Pr00 вероятно должно быть 2
Pr01 =1
ну и другие настройки в соответствии с вашими параметрами и подключением
Gromov24RUS
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей Громов
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение Gromov24RUS »

С панельки работает, параметры устанавливал как для работы с панельки так и для контроллера. До заземления ЧП у меня все работало с Mach3. Сейчас что с заземление что без него, не хочет запускаться.
Аватара пользователя
Alexandr Borisjuk
Кандидат
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 10:12
Репутация: 15
Настоящее имя: Александр Борисюк
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение Alexandr Borisjuk »

Gromov24RUS писал(а): 30 сен 2022, 11:25 Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено.
Схема подлючения контроллера к частотнику? Как реально подключен?
Gromov24RUS
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2022, 18:16
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей Громов
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение Gromov24RUS »

PIN2(VSO)-+10в
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
Евжений
Мастер
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 122
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение Евжений »

К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.

DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
Аватара пользователя
xenon-alien
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
Репутация: 920
Настоящее имя: Daniel
Откуда: Закарпатская обл. Украина
Контактная информация:

Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера

Сообщение xenon-alien »

Gromov24RUS писал(а): 30 сен 2022, 15:43 PIN2(VSO)-+10в
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
Не правильно подключили. Видмо в инструкцию даже не заглянули.
Какого лешего вы подаёте на аналоговый вход ПЧ прямые обороты?
Вы бы хоть мультиметром для начала прозвонили выходы с контролёра мультиметром. Меняется ли VSO, при нажатии вкл. шпиндель "замыкается ли на общий"

Вот тут верно.
Евжений писал(а): К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.

DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
Ответить