настройка частотника (инвертора) шпинделя

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Димыч
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июн 2022, 11:49
Репутация: 0
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение Димыч »

Здравствуйте, товарищи. Помогите, пожалуйста, советом. Занимаюсь пусконаладкой старого станка, раньше он работал по камню, все отлично, сейчас затачиваю его для работы с деревом. Шпиндель 400гц. 2.2квт 24000 об. водяной, частотник 220вт, 3квт. Максимальное количество оборотов выдает 11500 на частоте 400, а надо хотя бы 22000. Подскажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за увеличение кол-ва оборотов? В инетике нашел инфу по настройке, но именно этот параметр обходят стороной и по умолчанию у всех шпилит на максималках. А у меня этот параметр скрутили, т.к. на высоких оборотах камень горит. По поводу марки-модели ничего сказать не могу, ибо просто не смог это все идентифицировать. Айм сорри. Буду рад конструктивной информации.
Вложения
IMG_20220808_164605.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204493&sid=f9506d48e0346bda2e0a248d10539c0e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_20220808_164638.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204494&sid=f9506d48e0346bda2e0a248d10539c0e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
портфолио https://vk.com/id501778393
alex_sar
Мастер
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
Репутация: 278
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение alex_sar »

Димыч писал(а): Максимальное количество оборотов выдает 11500 на частоте 400,
не, если 400гц то будет ~24000 оборотов, и частотником тут ничего не изменить.
скорей всего частотник показывает одно, а выдаёт другое.

скорей всего надо исправить количество полюсов двигателя в настройках.
VaBo
Кандидат
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
Репутация: 4
Настоящее имя: Вадим
Контактная информация:

Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение VaBo »

alex_sar писал(а): 12 авг 2022, 15:18 скорей всего надо исправить количество полюсов двигателя в настройках.
По секрету скажу - частотнику глубоко наплевать, сколько пар полюсов у движка, он выдает Герцы. А если есть такой параметр, то это только для корректного отображения оборотов на дисплее.

2Димыч: Сбросьте все параметры до заводских (обязательно) и затем установите нужную верхнюю частоту, ну и источники команд и задания скорости.
Ну и без марки/модели это конечно сделать невозможно. ИщИте.
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 240
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение Enot_1 »

VaBo писал(а): он выдает Герцы
По секрету скажу, все верно ранее написано. 400Гц - 24000. Вот количество пар полюсов и ещё параметр один - зависит сколько оборотов будет показывать на экране, и эта величина расчётная.
Вот как человек получил 11500? Если на экране глянул, то это возможно ошибка. Если 400 гц выдаёт - обороты 24000.
VaBo
Кандидат
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
Репутация: 4
Настоящее имя: Вадим
Контактная информация:

Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение VaBo »

Да, согласен... Частотник еще и скольжение х.х. сминусовал.

2Димыч: Потыкайте в кнопочки при работе, попытайтесь сменить индикацию на экране, должны увидеть и ток, и частоту..
Димыч
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июн 2022, 11:49
Репутация: 0
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя

Сообщение Димыч »

VaBo писал(а): 12 авг 2022, 17:34
alex_sar писал(а): 12 авг 2022, 15:18 скорей всего надо исправить количество полюсов двигателя в настройках.
По секрету скажу - частотнику глубоко наплевать, сколько пар полюсов у движка, он выдает Герцы. А если есть такой параметр, то это только для корректного отображения оборотов на дисплее.

2Димыч: Сбросьте все параметры до заводских (обязательно) и затем установите нужную верхнюю частоту, ну и источники команд и задания скорости.
Ну и без марки/модели это конечно сделать невозможно. ИщИте.
Всем спасибо, вопрос решен. В настройке Pd 144 (передаточное отношение) стояло 1440. Выставил 3000, как рекомендовали на форумах, и все получилось.
Вложения
IMG-20220815-WA0004.jpeg (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204529&sid=f9506d48e0346bda2e0a248d10539c0e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
портфолио https://vk.com/id501778393
Semurg33
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 10:56
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Контактная информация:

Люди добрые, помогите разобраться в частотнике VLT® HVAC Drive FC 102

Сообщение Semurg33 »

Всем салют и с Новым годом!!!
На объекте на одном из AHU приточной вентиляции стоит частотник VLT® HVAC Drive FC 102. Диспетчеризация осуществляется через ПО от Siemens. При уставке 400 Па на вытяжку и 400 Па на приточку вытяжной вентилятор разгоняется до 400 Па, а приточный до 197 Па. Но если на приточке поставить уставку в 100 Па. соответственно уменьшается до 100 Па, но при увеличении уставки снова до 400 ПА вентилятор разгоняется только до 197. А вот на вытяжном вентиляторе такого не наблюдается. Там вентилятор разгоняется и убавляется по уставке строго.
Проверил настройки самих частотников на вытяжную и приточную вентиляторы. В настройках разницы не увидел кроме "Статуса". В статусе вытяжного вентилятора меняются обороты незначительно и герцы, а вот на приточном вентиляторы неизменно стоят обороты на 1840об/мин.
Подскажите у кого какие мысли на счет этого? что можно сделать, чтобы при задании уставки вентилятор разгонялся до нее
Ответить