настройка частотника (инвертора) шпинделя
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2022, 11:49
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
настройка частотника (инвертора) шпинделя
Здравствуйте, товарищи. Помогите, пожалуйста, советом. Занимаюсь пусконаладкой старого станка, раньше он работал по камню, все отлично, сейчас затачиваю его для работы с деревом. Шпиндель 400гц. 2.2квт 24000 об. водяной, частотник 220вт, 3квт. Максимальное количество оборотов выдает 11500 на частоте 400, а надо хотя бы 22000. Подскажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за увеличение кол-ва оборотов? В инетике нашел инфу по настройке, но именно этот параметр обходят стороной и по умолчанию у всех шпилит на максималках. А у меня этот параметр скрутили, т.к. на высоких оборотах камень горит. По поводу марки-модели ничего сказать не могу, ибо просто не смог это все идентифицировать. Айм сорри. Буду рад конструктивной информации.
портфолио https://vk.com/id501778393
-
- Кандидат
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Вадим
- Контактная информация:
Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя
По секрету скажу - частотнику глубоко наплевать, сколько пар полюсов у движка, он выдает Герцы. А если есть такой параметр, то это только для корректного отображения оборотов на дисплее.
2Димыч: Сбросьте все параметры до заводских (обязательно) и затем установите нужную верхнюю частоту, ну и источники команд и задания скорости.
Ну и без марки/модели это конечно сделать невозможно. ИщИте.
-
- Мастер
- Сообщения: 1355
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
- Репутация: 241
- Настоящее имя: Arkadiy
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя
По секрету скажу, все верно ранее написано. 400Гц - 24000. Вот количество пар полюсов и ещё параметр один - зависит сколько оборотов будет показывать на экране, и эта величина расчётная.
Вот как человек получил 11500? Если на экране глянул, то это возможно ошибка. Если 400 гц выдаёт - обороты 24000.
-
- Кандидат
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Вадим
- Контактная информация:
Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя
Да, согласен... Частотник еще и скольжение х.х. сминусовал.
2Димыч: Потыкайте в кнопочки при работе, попытайтесь сменить индикацию на экране, должны увидеть и ток, и частоту..
2Димыч: Потыкайте в кнопочки при работе, попытайтесь сменить индикацию на экране, должны увидеть и ток, и частоту..
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2022, 11:49
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: настройка частотника (инвертора) шпинделя
Всем спасибо, вопрос решен. В настройке Pd 144 (передаточное отношение) стояло 1440. Выставил 3000, как рекомендовали на форумах, и все получилось.VaBo писал(а): ↑12 авг 2022, 17:34По секрету скажу - частотнику глубоко наплевать, сколько пар полюсов у движка, он выдает Герцы. А если есть такой параметр, то это только для корректного отображения оборотов на дисплее.
2Димыч: Сбросьте все параметры до заводских (обязательно) и затем установите нужную верхнюю частоту, ну и источники команд и задания скорости.
Ну и без марки/модели это конечно сделать невозможно. ИщИте.
портфолио https://vk.com/id501778393
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 10:56
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Рустам
- Контактная информация:
Люди добрые, помогите разобраться в частотнике VLT® HVAC Drive FC 102
Всем салют и с Новым годом!!!
На объекте на одном из AHU приточной вентиляции стоит частотник VLT® HVAC Drive FC 102. Диспетчеризация осуществляется через ПО от Siemens. При уставке 400 Па на вытяжку и 400 Па на приточку вытяжной вентилятор разгоняется до 400 Па, а приточный до 197 Па. Но если на приточке поставить уставку в 100 Па. соответственно уменьшается до 100 Па, но при увеличении уставки снова до 400 ПА вентилятор разгоняется только до 197. А вот на вытяжном вентиляторе такого не наблюдается. Там вентилятор разгоняется и убавляется по уставке строго.
Проверил настройки самих частотников на вытяжную и приточную вентиляторы. В настройках разницы не увидел кроме "Статуса". В статусе вытяжного вентилятора меняются обороты незначительно и герцы, а вот на приточном вентиляторы неизменно стоят обороты на 1840об/мин.
Подскажите у кого какие мысли на счет этого? что можно сделать, чтобы при задании уставки вентилятор разгонялся до нее
На объекте на одном из AHU приточной вентиляции стоит частотник VLT® HVAC Drive FC 102. Диспетчеризация осуществляется через ПО от Siemens. При уставке 400 Па на вытяжку и 400 Па на приточку вытяжной вентилятор разгоняется до 400 Па, а приточный до 197 Па. Но если на приточке поставить уставку в 100 Па. соответственно уменьшается до 100 Па, но при увеличении уставки снова до 400 ПА вентилятор разгоняется только до 197. А вот на вытяжном вентиляторе такого не наблюдается. Там вентилятор разгоняется и убавляется по уставке строго.
Проверил настройки самих частотников на вытяжную и приточную вентиляторы. В настройках разницы не увидел кроме "Статуса". В статусе вытяжного вентилятора меняются обороты незначительно и герцы, а вот на приточном вентиляторы неизменно стоят обороты на 1840об/мин.
Подскажите у кого какие мысли на счет этого? что можно сделать, чтобы при задании уставки вентилятор разгонялся до нее