У кого подобный частоник, BEST FC300-2.2G-S2-B4, подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включаться FAN ?
Вентиляятор не крутится, в P051 (Overheat protection A/D value, Setting range: 0-1023. It is calculated from the data of the NTC temperature sensor of inverter and overheat protection data.) прописано 90.. не понятно.. пока нагревался до 45C
BEST FC300-2.2G-S2-B4
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1731
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 199
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
В мануале сказано "установлено на заводе, параметр "только для чтения", т.е. задать его с панели нельзя. Но на руках сего девайса нет - не скажу. В найденом мануале стоит параметр 130. Похоже это всё сугобо индивидуально для каждой ревизии частотника или даже для каждого ПЧ.. зависит от самого терморезистора и % погрешности используемых компонентов.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Блинов Сергей
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
Я это понимаю, отсюда и вопрос был именно для владельцев данного инвертера.. такое у всех или только мне повезло и надо лезть чинить
- sima8520
- Почётный участник
- Сообщения: 4502
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1616
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
у меня он включается вместе с подачей питания 220В
-
- Мастер
- Сообщения: 1723
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 287
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
Overheat protection A/D value
скорей всего частотник в защиту уходит на этой т, для вкл вентилятора 90 - чересчур много.
скорей всего частотник в защиту уходит на этой т, для вкл вентилятора 90 - чересчур много.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Блинов Сергей
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
Вот нашел еще вариант документации в которой указано P052 (В остальных он Reserved)
Fan Start A/D value = 60
According to the NTC temperature sensor and overheating protection to calculate.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Блинов Сергей
- Контактная информация:
Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4
В общем, свой вопрос снимаю.
Если кому интересно, действительно, P052 - это температура, при которой включается вентилятор.
Поставил другой термо-резистор (чтоб не греть весь инвертор), и нагрел его феном, вентилятор включился при 60С и выключился при 55С
Если кому интересно, действительно, P052 - это температура, при которой включается вентилятор.
Поставил другой термо-резистор (чтоб не греть весь инвертор), и нагрел его феном, вентилятор включился при 60С и выключился при 55С