BEST FC300-2.2G-S2-B4

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
blny
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
Репутация: 2
Настоящее имя: Блинов Сергей
Контактная информация:

BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение blny »

Добрый день,

У кого подобный частоник, BEST FC300-2.2G-S2-B4, подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включаться FAN ?

Вентиляятор не крутится, в P051 (Overheat protection A/D value, Setting range: 0-1023. It is calculated from the data of the NTC temperature sensor of inverter and overheat protection data.) прописано 90.. не понятно.. пока нагревался до 45C
Аватара пользователя
iMaks-RS
Мастер
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
Репутация: 198
Настоящее имя: Maks
Откуда: От туда.
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение iMaks-RS »

В мануале сказано "установлено на заводе, параметр "только для чтения", т.е. задать его с панели нельзя. Но на руках сего девайса нет - не скажу. В найденом мануале стоит параметр 130. Похоже это всё сугобо индивидуально для каждой ревизии частотника или даже для каждого ПЧ.. зависит от самого терморезистора и % погрешности используемых компонентов.
blny
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
Репутация: 2
Настоящее имя: Блинов Сергей
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение blny »

Я это понимаю, отсюда и вопрос был именно для владельцев данного инвертера.. такое у всех или только мне повезло и надо лезть чинить
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4501
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1615
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение sima8520 »

у меня он включается вместе с подачей питания 220В
alex_sar
Мастер
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
Репутация: 278
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение alex_sar »

Overheat protection A/D value

скорей всего частотник в защиту уходит на этой т, для вкл вентилятора 90 - чересчур много.
blny
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
Репутация: 2
Настоящее имя: Блинов Сергей
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение blny »

sima8520 писал(а): 23 июн 2022, 18:22 у меня он включается вместе с подачей питания 220В
Вот такой ?

Изображение
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4501
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1615
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение sima8520 »

такой
Вложения
Inverter-22kw.png (1614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204059&sid=69b263b74546179d1d8859e954f269a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.36 КБ)</a>
blny
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
Репутация: 2
Настоящее имя: Блинов Сергей
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение blny »

alex_sar писал(а): 23 июн 2022, 19:36 Overheat protection A/D value

скорей всего частотник в защиту уходит на этой т, для вкл вентилятора 90 - чересчур много.
Вот нашел еще вариант документации в которой указано P052 (В остальных он Reserved)

Fan Start A/D value = 60

According to the NTC temperature sensor and overheating protection to calculate.
blny
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 авг 2021, 00:36
Репутация: 2
Настоящее имя: Блинов Сергей
Контактная информация:

Re: BEST FC300-2.2G-S2-B4

Сообщение blny »

В общем, свой вопрос снимаю.

Если кому интересно, действительно, P052 - это температура, при которой включается вентилятор.
Поставил другой термо-резистор (чтоб не греть весь инвертор), и нагрел его феном, вентилятор включился при 60С и выключился при 55С
Ответить