Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

Уважаемые форумчане прошу помощи с настройкой Альтивара 312 1.5кВт под шпиндель G-PENNY GST1/5-65-24K.
Проштудировав просторы интернета и инструкцию были установлены следующие параметры в частотник:
drC--> bFr--> 50
drC-->UnS--> 220
drC-->FrS--> 400
drC-->nCr--> 6
drC-->nSP--> 24000
drC-->tFr--> 400
SEt-->ACC-->7
SEt-->dEC-->7
SEt-->LSP-->100 (по рекомендации с форума чтоб не насиловать шпиндель на низких частотах)
SEt-->HSP-->400
после чего запущена автоподстройка
drC--> tUn
После чего попытался кнопочкой RUN запустить шпиндель, но не тут то было, ни чего не произошло, погуглив еще немного нашол решение вопроса, подержав кнопочку моде более 3 секунд я перешел в режим локального управления на сколько я понял.
Шпиндель запустился, нажав на кнопочку с крутилкой перешол в режим отображения параметров, выбрал индикацию обороты шпинделя, индикация показала 3000 по логике нижняя частота в настройка 100Гц, стал потихоньку увеличивать обороты с промежутком в пару минут, дошол до 12000 а дальше ни как.
Где я накосячил?
Шпиндель до 24000 или меня нагрели?
На шпинделе 24000 написано
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение гражданинъ »

Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение niksooon »

del
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

гражданинъ писал(а): 28 мар 2022, 22:22 Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
Так по инструкции и делал, ввел только основные параметры, в инструкции написано какой параметр за что отвечает.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

niksooon писал(а): 28 мар 2022, 22:23del
По русски можно?
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение niksooon »

Да была одна мысля , но ошибочная. потому сообщение и удалил.......
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2390
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 302
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение nevkon »

Буду дома могу глянуть что вы понастраивали - у меня такой же частотник используется (ну разве что серву крутит и с внешним управлением)
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

nevkon писал(а): 29 мар 2022, 07:55 Буду дома могу глянуть что вы понастраивали - у меня такой же частотник используется (ну разве что серву крутит и с внешним управлением)
Буду очень признателен :)
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2390
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 302
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение nevkon »

Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
Вложения
ATV312_rukovodstvo-po-programmirovaniyu.pdf
(2.42 МБ) 146 скачиваний
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

nevkon писал(а): 30 мар 2022, 09:03 Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
SEt- SdS скорее всего, я смотрел в эту сторону но так до меня и не дошло как его правильно настроить да по умолчанию там 30.
И про SEt- ItH - ток перегрузки можно по подробней, как расчитать?
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение niksooon »

попросту выведи на дисплей отображение частоты, если 400Гц наберет,то 24000 об\мин на валу шпинделя будет....
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2390
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 302
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение nevkon »

На 32 странице описано. Лучше указывать то что написано на шпинделе или чуть больше.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

Настройки скорректировал все отлично :good:
Есть еще вопрос по настройке drC--> SFr шпиндель подсвистывает.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2390
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 302
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение nevkon »

Чем ниже несущая частота тем по ощущениям будет больше момент на тех же настройках, но будет громче гул обмоток шпинделя. И наоборот чем выше частота тем меньше будет момент, но шум уйдет в другой частотный диапазон вплоть до исчезновения восприятия. Стоит рекомендуемая 4кГц, я бы выше 8кГц не рекомендовал ставить - мало того что вектор будет более жесткий, так еще и компоненты частотника будут сильнее греться.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

Вот спасибо за дельную информацию.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

Ну и на последок :hehehe:
Есть у меня шпиндель KAVO 4025 долго он у меня не работал (минут 10-20), но я решил им люминьку по маленьку отфрезеровать, все рядом был, но пришлось отлучится минут на десять, дак пока меня не было он перегрелся и его заклинило, хотелось бы избежать таких последствий в будущем.
Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Термодатчик типа как в чайниках они на разную тимпературу бывают, типа такого
IMG_20220331_100513.jpg (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202520&sid=eb803a196fab538d442997fbd2d2288a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2390
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 302
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение nevkon »

Тут не подскажу - не подключал. По идее должен был по току отключиться. Хотя какой-то параметр тепловой защиты есть в инструкции, но подробно не смотрел т.к. не нужно было.
Semiel
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
Репутация: 2
Настоящее имя: Анатолий
Откуда: Нижегородская обл. город Бор
Контактная информация:

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение Semiel »

nevkon писал(а): 31 мар 2022, 15:53 Тут не подскажу - не подключал. По идее должен был по току отключиться. Хотя какой-то параметр тепловой защиты есть в инструкции, но подробно не смотрел т.к. не нужно было.
Да не хотелось бы до этого состояния доводить.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 322
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение lkbyysq »

Semiel писал(а): Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Как правило у частотника несколько настраваемых входов.
Можно такой датчик приколхозить к шпинделю, а воткнуть в частотник, который будет определять аварию и останавливаться.
Но чтобы ЧПУ перестало гонять оси, надо еще и ему сообщить об аварии. Для этого с частотника стоит взять сигнал аварии и занести его в ЧПУ. Соответственно настроить и частотник, и ЧПУ.
Заводить сигнал с датчика сразу в ЧПУ тоже можно, но тогда о разных других авариях инвертора ЧПУ знать не будет.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 322
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель

Сообщение lkbyysq »

nevkon писал(а): По идее должен был по току отключиться.
Сначала клинит шпиндель от перегрева, и только потом до порога отключения возрастает ток.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»