Настройка ATV312 под китайский шпиндель
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Уважаемые форумчане прошу помощи с настройкой Альтивара 312 1.5кВт под шпиндель G-PENNY GST1/5-65-24K.
Проштудировав просторы интернета и инструкцию были установлены следующие параметры в частотник:
drC--> bFr--> 50
drC-->UnS--> 220
drC-->FrS--> 400
drC-->nCr--> 6
drC-->nSP--> 24000
drC-->tFr--> 400
SEt-->ACC-->7
SEt-->dEC-->7
SEt-->LSP-->100 (по рекомендации с форума чтоб не насиловать шпиндель на низких частотах)
SEt-->HSP-->400
после чего запущена автоподстройка
drC--> tUn
После чего попытался кнопочкой RUN запустить шпиндель, но не тут то было, ни чего не произошло, погуглив еще немного нашол решение вопроса, подержав кнопочку моде более 3 секунд я перешел в режим локального управления на сколько я понял.
Шпиндель запустился, нажав на кнопочку с крутилкой перешол в режим отображения параметров, выбрал индикацию обороты шпинделя, индикация показала 3000 по логике нижняя частота в настройка 100Гц, стал потихоньку увеличивать обороты с промежутком в пару минут, дошол до 12000 а дальше ни как.
Где я накосячил?
Шпиндель до 24000 или меня нагрели?
На шпинделе 24000 написано
Проштудировав просторы интернета и инструкцию были установлены следующие параметры в частотник:
drC--> bFr--> 50
drC-->UnS--> 220
drC-->FrS--> 400
drC-->nCr--> 6
drC-->nSP--> 24000
drC-->tFr--> 400
SEt-->ACC-->7
SEt-->dEC-->7
SEt-->LSP-->100 (по рекомендации с форума чтоб не насиловать шпиндель на низких частотах)
SEt-->HSP-->400
после чего запущена автоподстройка
drC--> tUn
После чего попытался кнопочкой RUN запустить шпиндель, но не тут то было, ни чего не произошло, погуглив еще немного нашол решение вопроса, подержав кнопочку моде более 3 секунд я перешел в режим локального управления на сколько я понял.
Шпиндель запустился, нажав на кнопочку с крутилкой перешол в режим отображения параметров, выбрал индикацию обороты шпинделя, индикация показала 3000 по логике нижняя частота в настройка 100Гц, стал потихоньку увеличивать обороты с промежутком в пару минут, дошол до 12000 а дальше ни как.
Где я накосячил?
Шпиндель до 24000 или меня нагрели?
На шпинделе 24000 написано
-
- Мастер
- Сообщения: 1256
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
- Репутация: 162
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
del
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Так по инструкции и делал, ввел только основные параметры, в инструкции написано какой параметр за что отвечает.гражданинъ писал(а): ↑28 мар 2022, 22:22 Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Да была одна мысля , но ошибочная. потому сообщение и удалил.......
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Буду дома могу глянуть что вы понастраивали - у меня такой же частотник используется (ну разве что серву крутит и с внешним управлением)
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
- Вложения
-
- ATV312_rukovodstvo-po-programmirovaniyu.pdf
- (2.42 МБ) 157 скачиваний
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
SEt- SdS скорее всего, я смотрел в эту сторону но так до меня и не дошло как его правильно настроить да по умолчанию там 30.nevkon писал(а): ↑30 мар 2022, 09:03 Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
И про SEt- ItH - ток перегрузки можно по подробней, как расчитать?
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
попросту выведи на дисплей отображение частоты, если 400Гц наберет,то 24000 об\мин на валу шпинделя будет....
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
На 32 странице описано. Лучше указывать то что написано на шпинделе или чуть больше.
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Настройки скорректировал все отлично
Есть еще вопрос по настройке drC--> SFr шпиндель подсвистывает.
Есть еще вопрос по настройке drC--> SFr шпиндель подсвистывает.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Чем ниже несущая частота тем по ощущениям будет больше момент на тех же настройках, но будет громче гул обмоток шпинделя. И наоборот чем выше частота тем меньше будет момент, но шум уйдет в другой частотный диапазон вплоть до исчезновения восприятия. Стоит рекомендуемая 4кГц, я бы выше 8кГц не рекомендовал ставить - мало того что вектор будет более жесткий, так еще и компоненты частотника будут сильнее греться.
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Вот спасибо за дельную информацию.
-
- Кандидат
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 янв 2018, 14:54
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Анатолий
- Откуда: Нижегородская обл. город Бор
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Ну и на последок
Есть у меня шпиндель KAVO 4025 долго он у меня не работал (минут 10-20), но я решил им люминьку по маленьку отфрезеровать, все рядом был, но пришлось отлучится минут на десять, дак пока меня не было он перегрелся и его заклинило, хотелось бы избежать таких последствий в будущем.
Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Термодатчик типа как в чайниках они на разную тимпературу бывают, типа такого
Есть у меня шпиндель KAVO 4025 долго он у меня не работал (минут 10-20), но я решил им люминьку по маленьку отфрезеровать, все рядом был, но пришлось отлучится минут на десять, дак пока меня не было он перегрелся и его заклинило, хотелось бы избежать таких последствий в будущем.
Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Термодатчик типа как в чайниках они на разную тимпературу бывают, типа такого
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Тут не подскажу - не подключал. По идее должен был по току отключиться. Хотя какой-то параметр тепловой защиты есть в инструкции, но подробно не смотрел т.к. не нужно было.
-
- Мастер
- Сообщения: 2100
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Как правило у частотника несколько настраваемых входов.
Можно такой датчик приколхозить к шпинделю, а воткнуть в частотник, который будет определять аварию и останавливаться.
Но чтобы ЧПУ перестало гонять оси, надо еще и ему сообщить об аварии. Для этого с частотника стоит взять сигнал аварии и занести его в ЧПУ. Соответственно настроить и частотник, и ЧПУ.
Заводить сигнал с датчика сразу в ЧПУ тоже можно, но тогда о разных других авариях инвертора ЧПУ знать не будет.