Yaskawa sigma 2 SGDH-10DE 400v, не могу проверить в JOG режиме, может есть параметр который включает основное питание?
Драйвер никаких ошибок не выдает, в sigmawin+ подключается. При попытке проверить JOG, НЕ подключает основное питание на двигатель (ошибок никаких не выдает). Лед индикатор charge - не горит.
Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
Силовое напряжение 3ф есть? Возможно на станке нужно кнопочку нажать, чтобы пускатель сработал и на серву пришла силовое.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Кандидат
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 18 янв 2012, 21:22
- Репутация: 21
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
Спасибо, все разобрался. там контактор не срабатывал, не было основного питания.