Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
umerov
Кандидат
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 21:22
Репутация: 21
Откуда: Украина
Контактная информация:

Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме

Сообщение umerov »

Yaskawa sigma 2 SGDH-10DE 400v, не могу проверить в JOG режиме, может есть параметр который включает основное питание?
Драйвер никаких ошибок не выдает, в sigmawin+ подключается. При попытке проверить JOG, НЕ подключает основное питание на двигатель (ошибок никаких не выдает). Лед индикатор charge - не горит.
Вложения
20211112_161602.jpg (932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199580&sid=cab38524c25c6bd47da13f8edb2f6bd8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20211112_164923.jpg (932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199581&sid=cab38524c25c6bd47da13f8edb2f6bd8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.68 МБ)</a>
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6191
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме

Сообщение aftaev »

umerov писал(а): Лед индикатор charge - не горит.
Силовое напряжение 3ф есть? Возможно на станке нужно кнопочку нажать, чтобы пускатель сработал и на серву пришла силовое.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
umerov
Кандидат
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 21:22
Репутация: 21
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме

Сообщение umerov »

Спасибо, все разобрался. там контактор не срабатывал, не было основного питания.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»