Уважаемые, форумчане, помогите с сервоприводом delta asda-b2.
После простоя станка и соответственно привода в 2 месяца, при включении станка неожиданно выскочила ошибка AL001.
Сняв двигатель со станка, начал проверять по мануалу возможные причины неисправности:
И так первое что я проверил на короткое замыкание на выходе привода, прозвонив провода питания. Вроде короткого замыкания и замыкания на корпус нет.
Второе: проверил на предмет неправильного подключения двигателя - все правильно тем более что привод работал нормально два месяца назад и я его не трогал с последнего успешного запуска.
Третье: неисправность IGBT - Радиатор не греется.
Четвёртое: сбросил параметры до заводских установок - не помогло убрать ошибку.
Вот, собственно и всё что я смог сделать сам.
Прошу у форумчан помощи разобраться с приводом. Или может кто возьмётся провести ремонт, за соответствующую оплату.
За ранее спасибо огромное!
После простоя станка и соответственно привода в 2 месяца, при включении станка неожиданно выскочила ошибка AL001.
Сняв двигатель со станка, начал проверять по мануалу возможные причины неисправности:
И так первое что я проверил на короткое замыкание на выходе привода, прозвонив провода питания. Вроде короткого замыкания и замыкания на корпус нет.
Второе: проверил на предмет неправильного подключения двигателя - все правильно тем более что привод работал нормально два месяца назад и я его не трогал с последнего успешного запуска.
Третье: неисправность IGBT - Радиатор не греется.
Четвёртое: сбросил параметры до заводских установок - не помогло убрать ошибку.
Вот, собственно и всё что я смог сделать сам.
Прошу у форумчан помощи разобраться с приводом. Или может кто возьмётся провести ремонт, за соответствующую оплату.
За ранее спасибо огромное!
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Он один на станке? Местами поменять можно?
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Да, один к сожалению такой 750Вт.
Второй 400Вт.
Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
Второй 400Вт.
Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
1. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 1949
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
можно по идее и более слабый двигатель прицепить
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Это не имеет смысла, результат по идее будет такой: AL004.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 1949
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
я хз на счет дельты, но вроде нет проблемы слабый движок прицепить..
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Ну, всё, бахнул драйвер и что я сделал ни так, не понятно .
И так что я сделал сегодня:
1. Отключил силовой кабель двигателя от драйвера, кабель энкодера оставил подключенным - включил драйвер, выскочила ошибка AL013. Почитав мануал изменил параметр Р2-17 со значения 21 на значение 20. Ошибка исчезла.
2. Выключил драйвер, подключил силовой кабель от двигателя. Включаю драйвер, ошибки нет, обрадовался.
3. Решил провести по мануалу пробный пуск без нагрузки в режиме "JOG". Для этого устанавливаю параметр Р2-30 равным 1, нажимаю кнопку Set и тут бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Вот и всё теперь точно нужен ремонт. У нас есть специалисты?
И так что я сделал сегодня:
1. Отключил силовой кабель двигателя от драйвера, кабель энкодера оставил подключенным - включил драйвер, выскочила ошибка AL013. Почитав мануал изменил параметр Р2-17 со значения 21 на значение 20. Ошибка исчезла.
2. Выключил драйвер, подключил силовой кабель от двигателя. Включаю драйвер, ошибки нет, обрадовался.
3. Решил провести по мануалу пробный пуск без нагрузки в режиме "JOG". Для этого устанавливаю параметр Р2-30 равным 1, нажимаю кнопку Set и тут бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Вот и всё теперь точно нужен ремонт. У нас есть специалисты?
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Разобрал драйвер чтобы посмотреть что бахнуло.
На фото выделил красным, что там было теперь неизвестно.
На фото выделил красным, что там было теперь неизвестно.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.PnP писал(а):Там бал резистор.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Mehobr писал(а):бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.Mehobr писал(а):Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
-
- Опытный
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 22:38
- Репутация: 40
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Вы если на фото кликните то она в окне откроется, там есть справа внизу "загрузить оригинал" нажмите и откроется с большим разрешением.Mehobr писал(а):Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
Ну а так на резисторе написано R020 мне видится это наверно или 20ом или 2ома, ну и судя по размеру вата на два, может и больше.
-
- Опытный
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 22:38
- Репутация: 40
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Владимир, прав, это следствие. Вы по плате посмотрите куда от него (резистора) дорожки ведут, может он часть RC цепочки кондер прошило и на резисторе цепь замкнулась на пробитом кондере так часто бывает, вот и сгорел. Вообщем обвязку смотрите куда он шел.xvovanx писал(а):Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.
-
- Опытный
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 22:38
- Репутация: 40
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Вообщем яндекс говорит "Чип резисторы 0.02 ом, маркировка R020, SMD"
-
- Опытный
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 22:38
- Репутация: 40
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Как вариант можете еще тестером на прозвонке потыркать от выводов этого резистора по ножкам разъема что с винтиками.
Может на каком и зазвенит, тогда посмотрите что у вас на этом винте прикручено, может какую проводку на станке замкнуло,
вот резистор и сдох.
Может на каком и зазвенит, тогда посмотрите что у вас на этом винте прикручено, может какую проводку на станке замкнуло,
вот резистор и сдох.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 15:27
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Добрый день.
В станке CTX310 c siemens840sl в качестве привода револьвера стоит частотничек Delta ASDA-A2. Суть проблемы: во время работы появляется ошибка по сверхтоку AL.001
Станок разгоняю, могу вращать револьвер, но через пару минут выскакивает ошибка. Когда даже задания нет и револьверка в режиме покоя находится, т.е. зажата.
В станке CTX310 c siemens840sl в качестве привода револьвера стоит частотничек Delta ASDA-A2. Суть проблемы: во время работы появляется ошибка по сверхтоку AL.001
Станок разгоняю, могу вращать револьвер, но через пару минут выскакивает ошибка. Когда даже задания нет и револьверка в режиме покоя находится, т.е. зажата.
-
- Кандидат
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 окт 2019, 19:08
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для снятия ошибки 13, подаю сигнал на пин 30 5в, ошибка не снимается. Что делаю не так ?
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
почему 5 в на вход а не 220?
Последний раз редактировалось niksooon 07 дек 2022, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Мастер
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 12:01
- Репутация: 35
- Настоящее имя: Victor
- Контактная информация:
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
30 пин это DI8 ? снятие аларма на него назначено?
в А3 там надо +24В на COM pin11 и 0 на вход сигнала
А2 так-же наверное
в А3 там надо +24В на COM pin11 и 0 на вход сигнала
А2 так-же наверное