Страница 1 из 1

Управление шпинделя через мач3

Добавлено: 05 фев 2020, 09:35
Виталий омск
Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?

Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?

Re: Управление шпинделя через мач3

Добавлено: 05 фев 2020, 13:28
MaksSavchuk
Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?

Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
На инверторах как правило есть корректирующие коэффициенты, чтобы подогнать под реалии. Мир не идеален как в плане выхода платы так и входа на самом инверторе. Ну либо 485\Modbus и никаких проблем с аналоговым миром.

Re: Управление шпинделя через мач3

Добавлено: 05 фев 2020, 14:14
Darxton
Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
надо решать со стороны частотника, смотреть документацию для инвертора, чтобы задать там 9.6 В как верхнюю границу входящего сигнала, тогда он будет равен максимуму заданной частоты. например для Sunfar E550 такой параметр F1.01.
Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
можно загуглить GDZ-11 или GDZ-12. но им частотник на 1000 Гц нужен.

Re: Управление шпинделя через мач3

Добавлено: 05 фев 2020, 20:19
Виталий омск
Проблема решена))) pd 070 значение 1,
Выставил т,к плата 10 не выдает , хотя должна, на частотнике режим еще есть от 0 до 5 в все заработало))))