Китайский частотник YL620

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Аватара пользователя
Bладимир
Опытный
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 16:24
Репутация: 1
Откуда: Новокузнецк
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Bладимир »

Нужно на выходе с платы опторазвязки померить напряжение в том момент, когда меняешь в маче скорость шпинделя. Должно меняться в диапазоне от 0 до 5 В, либо от 0 до 10 В, в зависимости от платы. Если не меняется, значит мач копать, если меняется - инвертор.
Gonzo0333
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 09:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Vadim
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Gonzo0333 »

Запустили или нет шпиндель с платы управления? Если да, как сделали?
Stas_rus
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:26
Репутация: 1
Настоящее имя: Стас
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Stas_rus »

Пацаны , помогайте , голову себе сломал , имеется YL620. никак не могу запустить его от внешнего управления P00.01 поставил единицу, При замыкании XGND на Forward ничего не происходит , пытался поменять функцию X1 на FWD один фиг и через этот вход не запускает. Один раз каким-то чудом стартанул , так и не понял как. возможно ли какая-то настройка стоит типа таймера запуска или еще что-тов настройках. Буду благодарен советам.

P.S. с кнопки соответственно стартует нормально при P00.01 = 0

такой вот
Изображение
Stas_rus
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:26
Репутация: 1
Настоящее имя: Стас
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Stas_rus »

Разобрался ! Может кому поможет данная информация: банальным замыканием XGND на FWD этот частотник не запускается, нужно подать еще питание на вход XVCC частотника.
Gonzo0333
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 09:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Vadim
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Gonzo0333 »

Stas_rus писал(а): 08 ноя 2020, 15:32 Разобрался ! Может кому поможет данная информация: банальным замыканием XGND на FWD этот частотник не запускается, нужно подать еще питание на вход XVCC частотника.
Подскажите пожалуйста! какое питание нужно подать,тоже несколько дней голову ломаю, ответа не могу найти. Контроллер DDCSV2.1
Stas_rus
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:26
Репутация: 1
Настоящее имя: Стас
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Stas_rus »

Gonzo0333 писал(а): 08 ноя 2020, 20:26
Stas_rus писал(а): 08 ноя 2020, 15:32 Разобрался ! Может кому поможет данная информация: банальным замыканием XGND на FWD этот частотник не запускается, нужно подать еще питание на вход XVCC частотника.
Подскажите пожалуйста! какое питание нужно подать,тоже несколько дней голову ломаю, ответа не могу найти. Контроллер DDCSV2.1
Там на частотнике есть выходы 10 и 13 вольт , я кинул перемычку с разъема 10V на XVCC после чего при замыкании GND и FWD мотор стал запускаться . (хотя по даташиту XVCC вроде 15В должно быть)

обратил внимание что GND и XGND между собой не связаны
Gonzo0333
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 09:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Vadim
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Gonzo0333 »

Там на частотнике есть выходы 10 и 13 вольт , я кинул перемычку с разъема 10V на XVCC после чего при замыкании GND и FWD мотор стал запускаться . (хотя по даташиту XVCC вроде 15В должно быть)

обратил внимание что GND и XGND между собой не связаны
[/quote]
Спасибо Вам огромное! две минуты и все работает!" А что - так можно было!" :lol1:
Pashok_p
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 09:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Pashok_p »

Доброго времени суток. Подскажите, если кто сталкивался, как правильно подключить частотник YL620 к НЦ Студио? Благодарю заранее.
Xam_ele_on
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 20:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Xam_ele_on »

Товарищи ЧПУ-шники, нужна помощь.
Приобрёл мотор с этим частотником (YL620), без подключения к mach всё работает как надо.
Подключаю к mach по схеме
2021-05-28_11-11-15.png (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195693&sid=ff31158d0da780985d366788da19e6dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.69 КБ)</a>
Контроллер вот этот.
НА максимальных оборотах в mach-e не выходит на максимальные обороты частотника, а если регулирую обороты то шпиндель разгоняется до предела (половина от реально возможной частоты) и падает и снова разгоняется, плавает короче и обороты не держит.
Если в момент работы замыкаю контакты 10V-VI1 выходит на максимально возможные обороты.
Если подключаю потенциометр на контакты 10V-VI1-gnd то работает как надо.

Люди добрые, подскажите куда копать?
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение xvovanx »

А какую напругу выдает плата на пине AVI при мах оборотах в Маче? И замерьте напругу на крутилке при действительно мах оборотах.
Xam_ele_on
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 20:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Xam_ele_on »

xvovanx писал(а): 28 май 2021, 10:44 А какую напругу выдает плата на пине AVI при мах оборотах в Маче? И замерьте напругу на крутилке при действительно мах оборотах.
На минимальных 9.8в, на максимальных ближе к 0в.
steals_y2k
Мастер
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
Репутация: 60
Настоящее имя: Makc
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение steals_y2k »

надо инвертировать, судя по всему.
Xam_ele_on
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 20:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Xam_ele_on »

Добрался таки до аппарата. На выходе с платы управления (mach3) почему то 6,5 вольт.

Проверил частотник подключив к нему 5 вольт, всё работает как надо и регулируется, а вот с платой управления какая то ерунда.
На выходе всё время получается 7-8 вольт.

В общем. закончилось тем, что частотник был переведёна на управление 5в, собран делитель напряжения и всё заработало.
vovast555
Кандидат
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 27 сен 2020, 20:55
Репутация: 2
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение vovast555 »

помогите подключить правильно контроллер к частотнику
Вложения
IMG_20210604_075647.jpg (4909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196023&sid=ff31158d0da780985d366788da19e6dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
NVCM_EN.pdf
(3.6 МБ) 324 скачивания
GAPblHbl4
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2021, 08:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Игорь Игоревич
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение GAPblHbl4 »

Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался на этом частотнике с такой проблемой; при включении в сеть, выдает ошибку Е10 (вродь), ошибка питания. При этом, от этой же линии, работает все остальное стабильно. Замерял напругу мультисетром, все ок -230в. После нажатия кнопки СТОП, ошибка сбрасывается и он как бы входит в нормальный режим работы, но при этом, в разное время, с разной периодичностью начинает страдать фигней. Сначало пропадает напряжение на шпинделе (он начинает останааливаться), и спустя секунды 3 после этого частотник уходит в ошибку и попутно выбивает узо. Если же успеть в течении этих трёх секунд остановить выполнение програмы, то узо не выбивает, а просто входит в ошибку. Такая ошибка может возникнуть даже в простое (то есть шпиндель не крутит) Проводку, соединения проверял трижды, все ок. Перенастраивал частотник не помогло. И раньше при физическом отключении питания (220в), он уходил в эту ошибку по питанию как и должно было быть, а теперь, он этого даже не видит! То есть дальше находится в штатном режиме пока не разрядятся конденсаторы и даже пытается раскручивать шпиндель. По мне так, там проблемная микруха отвечающая за напряжение сети, но где она, как выглядит и возможно ли её заменить?
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 240
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение Enot_1 »

Скачки напряжения скорее всего.
GAPblHbl4
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2021, 08:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Игорь Игоревич
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение GAPblHbl4 »

Enot_1 писал(а): 29 июл 2021, 22:09 Скачки напряжения скорее всего.
Точно не в этом дело. Все остальное стабильно работает. Стабилизатор я не ставил, но станок находится в квартире а не в гараже. Просадок напряжения нет. К тому-же повторюсь, глядя на симптомы, такое ощущение, что напруга вообще (якобы) пропадает, но он это не сразу понимает... Потом (судя по узо) происходит как будто утечка и потом он входит в ошибку. Но при этом, если ему обрубить сеть, то он этого не понимает. = по моему мнению, глючит "датчик" Напряжения сети... Вот и думаю, можно ли это исправить.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение xvovanx »

GAPblHbl4 писал(а): Вот и думаю, можно ли это исправить
Снять частотник со шпинделем, прийти к другу, в другую квартиру/гараж, другого микрорайона и погонять вхолостую на столе. Сразу станет ясно
Enot_1 писал(а): Скачки напряжения
виной или нет.
kun333
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 19:10
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение kun333 »

Здравстуйте!

Собрал станок о двух головах. Один из частотников сделал отключаемым по кнопке (если работать одним шпинделем). На NC studio все работало корректно, однако с переходом на пульт шпиндель перестал выключатся с команды пульта, он включается, останавливается во время работы кнопкой, но продолжает крутиться после остановки.

Настройки 00.16 - 7 00.01 - 2 (стоп выключен), пробовал повесить на Х4 (00.20 - 8 (normal open e-stop)- не реагирует. Сейчас кнопка останова закинута на XGND - REV

Управление по аналоговому входу 0-10V
MaxKruvuy
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 окт 2021, 07:53
Репутация: 1
Настоящее имя: Максим Криворучко
Контактная информация:

Re: Китайский частотник YL620

Сообщение MaxKruvuy »

kun333 писал(а): 10 авг 2021, 19:18
Собрал станок о двух головах. Один из частотников сделал отключаемым по кнопке (если работать одним шпинделем). На NC studio все работало корректно, однако с переходом на пульт шпиндель перестал выключатся с команды пульта, он включается, останавливается во время работы кнопкой, но продолжает крутиться после остановки.
Добрый день

Подскажите пожалуйста, как подключали включение шпинделя с платы?? У меня схема в мануале неправильная, мультивыходы подключал методом тыка. Регулировка оборотов работает, а вот шпиндель не запускается. XGND + FWD замкнуты.

Однако если перед включением частотника разомкнуть XGND + FWD и сомкнуть при включённом, шпиндель запускается - обороты - 0 . При включении с NC-Studio все работает, однако разгона 10 сек, выставленного на частотнике нет.

Подскажите пожалуйста, нет желания запускать с кнопки...
Ответить