Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 16:29
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Олег
- Контактная информация:
Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
Д.день. подскажите где и как настроить включение шпинделя и помпы одновременно с пуском в Матч 3. Фото инвертора и платы коммутации прилагаю.
- hmnijp
- Мастер
- Сообщения: 1723
- Зарегистрирован: 20 авг 2017, 15:02
- Репутация: 527
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
помпу подключайте на реле инвертора, в описании в табличке найдите параметр отвечающий за реле, по умолчанию он стоит на срабатывание при ошибке - поменяйте на включении при run.
а инвертор подключите через переходник usb-rs485 и плагин хуаянг rs-485 для мач3,
а инвертор подключите через переходник usb-rs485 и плагин хуаянг rs-485 для мач3,
-
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
Тоже стоит подобный вопрос.
Еще такой вопрос: в маче в настройках пинов есть выход для помпы. Как этот выход (строчку в маче) настраивать нужно?
Что имелось в виду под этим?hmnijp писал(а):по умолчанию он стоит на срабатывание при ошибке - поменяйте на включении при run.
Еще такой вопрос: в маче в настройках пинов есть выход для помпы. Как этот выход (строчку в маче) настраивать нужно?
-
- Мастер
- Сообщения: 1354
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
- Репутация: 241
- Настоящее имя: Arkadiy
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
От реле платы. Подключаем выходы от реле платы к соответсвующим контактам частотника . Шпиндель будет запускаться из Мача(настраивается частотник на внешнее включение и настаиваем сам мач на управление этим пином этого рэле.)Олег 1111 писал(а):как настроить включение шпинделя и помпы одновременно с пуском в Матч 3
У меня работает такая система, через рэле платы подключено еще одно, внешнее рэле с катушкой 12V с несколькими группами номально разомкнутых контактов на 220V. Одна пара контактов замыкает(включает частотник), через другую пару запитана розетка, в которую включается помпа и другое оборудование, которое включается совместно с частотником.
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 16:29
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Олег
- Контактная информация:
Re: Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
Так то дело ясное, но для меня все еще темное. Эх,мне б схематический ответ...С указанием пинов, номеров строк и контактов. А про вот это "usb-rs485 и плагин хуаянг rs-485" вообще не в курсе... Спасибо за помощь, кто откликнулся. Умнею на глазах))