Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51
Всем привет.
Имеется частотник Danfoss VLT Micro FC 51 1.5 Квт 220 V 400Гц. Как подружить с китайским шпинделем 1.5Квт 220V 400 Гц
В настройках выставил 400 Гц 1.5 Квт.6А при включении шпиндель разгоняется только до частоты 65 Гц примерная скорость вращение на вид около 1000 об/м.Что делаю не правильно?
В архиве мануал частотника.
Имеется частотник Danfoss VLT Micro FC 51 1.5 Квт 220 V 400Гц. Как подружить с китайским шпинделем 1.5Квт 220V 400 Гц
В настройках выставил 400 Гц 1.5 Квт.6А при включении шпиндель разгоняется только до частоты 65 Гц примерная скорость вращение на вид около 1000 об/м.Что делаю не правильно?
В архиве мануал частотника.
- Вложения
-
- Инструкция.zip
- (3.02 МБ) 1215 скачиваний
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
функции 3-03 4-14 6-82
если не получается, вдумчиво прочитать мануал, обычно после этого, ответ находится
если не получается, вдумчиво прочитать мануал, обычно после этого, ответ находится
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Кажется разобрался нужно изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя
Стоял 65Гц установил 400 и все заработало.
Теперь не устраивает разгон слишком быстро разгоняется получается ощутимый рывок. Хотелось бы как то по плавней разгон.Тоже самое было с торможением останавливался рывком,на панели загоралось предупреждение.В параметре 1-80 Функция при останове стояло три секунды увеличил интервал остановки до 10 с стало всё нормально,но останавливается примерно за три секунды предупреждение уже не выдает.
Вот разгон не могу победить.
Какой параметр нужно проверить?
Стоял 65Гц установил 400 и все заработало.
Теперь не устраивает разгон слишком быстро разгоняется получается ощутимый рывок. Хотелось бы как то по плавней разгон.Тоже самое было с торможением останавливался рывком,на панели загоралось предупреждение.В параметре 1-80 Функция при останове стояло три секунды увеличил интервал остановки до 10 с стало всё нормально,но останавливается примерно за три секунды предупреждение уже не выдает.
Вот разгон не могу победить.
Какой параметр нужно проверить?
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
навскидку 3-41 3-51
я что-то не понял, вы мануал-то, хоть бегло, просмотрели?
он ведь даже не английском...
я что-то не понял, вы мануал-то, хоть бегло, просмотрели?
он ведь даже не английском...
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Уже два вечера курю мануал.Параметр 3-41 устанавливал почему то скорость разгона не меняется.
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
есть еще 3-02 и 4-12
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
- zman88
- Кандидат
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:04
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Георгий
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео: https://youtu.be/bOEXyAYcv9E
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео: https://youtu.be/bOEXyAYcv9E
- Evgeny1
- Кандидат
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 03 июл 2016, 07:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Evgeny
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гцzman88 писал(а):Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео:
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик
и С НОВЫМ ГОДОМ
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Пробуйте изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя.
Видео нет возможности посмотреть .
Видео нет возможности посмотреть .
- zman88
- Кандидат
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:04
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Георгий
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
С Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!Evgeny1 писал(а):Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гц
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик
и С НОВЫМ ГОДОМ
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!
Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
А у Вас есть, какой нибудь контроллер или интерфейсная плата?zman88 писал(а):Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч
С наступившим Новым годом!
- Evgeny1
- Кандидат
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 03 июл 2016, 07:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Evgeny
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Рад, что помогС Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Имеется переходник usb-rs48 интерфейсная плата как на фото,частотник .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Имеется переходник usb-rs48 интерфейсная плата как на фото,частотник .
-
- Почётный участник
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Настоящее имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
[quote="Китайский мастер"]Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Сегодня попробую!Mehobr писал(а):Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
У меня не та плата что на Вашем фото.На моей плате есть три выхода от реле,COM и постоянно замкнутые контакты и постоянно разомкнутые.Подходит только для включения и выключения шпинделя через мач3.
Без переходника usb-rs48 не обойтись
Без переходника usb-rs48 не обойтись
-
- Опытный
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
- Репутация: 27
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Всем привет.
Не хочу плодить темы, по этому спрошу здесь.
Приобрел тоже такой ПЧ. (это у меня первый опыт с таким оборудованием)
Дисплей без потенциометра. (внешнего тоже нет на 1 кОм, нашел на 4,7 кОм - подойдет?)
Менять скорость вращения двигателя можно стрелками вверх и вниз? Если да, то как?
Дочитался до параметра 3-15 но что там выбирать..? 11 - местное задание? (на сколько я понял, то по умолчанию стоит на 53 контакт - внешний потенциометр, которого у меня нет) Просто завтра буду его подключать к двигателю и хотелось бы проверить. (запуск, остановка и регулировка скорости)
И ещё хотел бы спросить, что значит слово - задание?
Просто очень часто встречается в инструкции.
И если я правильно понял, то к нему можно ТРИ двигателя подключить? (одновременно один работает)
Буду признателен за подсказку.
Не хочу плодить темы, по этому спрошу здесь.
Приобрел тоже такой ПЧ. (это у меня первый опыт с таким оборудованием)
Дисплей без потенциометра. (внешнего тоже нет на 1 кОм, нашел на 4,7 кОм - подойдет?)
Менять скорость вращения двигателя можно стрелками вверх и вниз? Если да, то как?
Дочитался до параметра 3-15 но что там выбирать..? 11 - местное задание? (на сколько я понял, то по умолчанию стоит на 53 контакт - внешний потенциометр, которого у меня нет) Просто завтра буду его подключать к двигателю и хотелось бы проверить. (запуск, остановка и регулировка скорости)
И ещё хотел бы спросить, что значит слово - задание?
Просто очень часто встречается в инструкции.
И если я правильно понял, то к нему можно ТРИ двигателя подключить? (одновременно один работает)
Буду признателен за подсказку.
-
- Кандидат
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 10:09
- Репутация: 20
- Настоящее имя: Игорь
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?
- rehden
- Мастер
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:31
- Репутация: 33
- Настоящее имя: Денис
- Откуда: Павловский Посад
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
дай угадаю...Smith2007 писал(а):Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9..... корпус к корпусу.
нужен дб9 мама и папа....
тебе же просто удлинить нужно. какая распайка...
и там вроде не дб9..