Можно и просто залить. Хуже не будет.frezeryga писал(а):В чем проблема просто залить антифриз?
Правда, тут некоторые этиленгликоля боятся. Но если его не пить, ничего особо страшного не должно произойти.
Можно и просто залить. Хуже не будет.frezeryga писал(а):В чем проблема просто залить антифриз?
Ко мне вот это едет https://ru.aliexpress.com/item/32999224962.html, буду пробоватьVAT писал(а): Реле никкто не видел?
да это похоже просто вертушка. есть расходомеры - но - это надо обрабатывать как то.daemon78 писал(а):Можно взять вот такой датчик потока
Я решил все же от температуры плясать, а на поток забить. Если даже поток есть но температура поднялась, пусть будет аварийной ситуацией.VAT писал(а):тут лучше просто: есть поток- работаем -нет потока- авария.
А жена проинформирована об нештатных ситуациях и держит руку на кнопке Авост?daemon78 писал(а): Я с вечера устанавливаю заготовку и подготавливаю УП, а жена днем (в разрешенное законом время) все включает и запускает УП.
Сорри, непонятно написал.iMaks-RS писал(а):Зачем свой, когда контроллер должен поддерживать? подцепить реле и управлять через УП как минимум тремя устройствами.. Включение/выключение охлаждайки сделеать через реле частотника, а сож/пылесос через УП. Датчик температуры в бак с жижой опусти, там кабель длинный.. изоляция - через гермовводы для электрощита вкрутить в крышку бака , самый маленький диаметр 5мм - если не зажимает, то синяя изолента намотанная на кабель поможет )) Сработку реле по перегреву жижи или отсутствие циркуляции повесить на E-Stop.
Нет конечно, двое детей не дают это сделать пока.evgenymcp писал(а):А жена проинформирована об нештатных ситуациях и держит руку на кнопке Авост?
Любишь ты все усложнять я про синюю изолентаiMaks-RS писал(а):Зачем свой, когда контроллер должен поддерживать? подцепить реле и управлять через УП как минимум тремя устройствами.. Включение/выключение охлаждайки сделеать через реле частотника, а сож/пылесос через УП. Датчик температуры в бак с жижой опусти, там кабель длинный.. изоляция - через гермовводы для электрощита вкрутить в крышку бака , самый маленький диаметр 5мм - если не зажимает, то синяя изолента намотанная на кабель поможет )) Сработку реле по перегреву жижи или отсутствие циркуляции повесить на E-Stop.
Как автоматика спасет от человеческого фактора? Например ноль заготовки неправильно выставил или забыл. Фрезу вытянуло. Безопасную высоту неправильно указал. Вылет фрезы меньше глубины фрезеровки. С опытом конечно эти ошибки проходят. Но я всегда держу руку на большой красной кнопке при запуске не отлаженной программы.daemon78 писал(а):Вот и хочу подстраховаться, большинство нештаток повесить на автоматику
температура можетбыть норм- а шпиндель уже выкипел. датчик потока таки нуженdaemon78 писал(а):Я решил все же от температуры плясать, а на поток забить. Если даже поток есть но температура поднялась, пусть будет аварийной ситуацией.
Это как это? Я же датчик не на жидкость а на шпиндель ставлю.VAT писал(а):температура можетбыть норм- а шпиндель уже выкипел. датчик потока таки нужен
От человеческого ни как, если накосячил то накосячил, да и не страшно это, мы же хобийщики, деньги с этого не имеем, в крайнем случае на ремонт станка встряну, я не парюсь особо.evgenymcp писал(а):Как автоматика спасет от человеческого фактора?