Должно быть 400...
P1-01: номинальная мощность электродвигателя
P1-02: номинальное напряжение электродвигателя
P1-03: номинальный ток электродвигателя
P1-04: номинальная частота электродвигателя
P1-05: номинальная скорость вращения электродвигателя
Это основные параметры. Согласно этих параметров частотник расчитывает параметры выхода. Т.е. на номинальной частоте у преобразователя на выходе будет номинальное напряжение. Если у вас номинальная частота указана 300 Гц, а номинальное напряжение 220 вольт, то эти 220 воль на двигатель пойдут на более низких оборотах, чем должны и ток будет избыточный, двигатель будет перегреваться, частотник перегружаться...
Короче попытаться настроить частотник под шпиндель, если не поможет - тогда уже дальше голову ломать...