Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение shalek »

R6MF49T2 писал(а):
shalek писал(а):У меня помпу охлаждения включает.
Отлично. По какому условию? Какое значение P5-02?
Вечером скажу
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение shalek »

А что вечером. Страницу назад выкладывал настройки свои.
Micno.xls
(31.5 КБ) 343 скачивания
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Аватара пользователя
R6MF49T2
Мастер
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 17:18
Репутация: 32
Откуда: Великий Новгород/Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение R6MF49T2 »

Не могу понять это в документации ошибка или у меня поделка какая-то?
1.png (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139662&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.58 КБ)</a>
2.jpg (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139661&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
3.jpg (4460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139664&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Аватара пользователя
Nonstopich
Мастер
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
Репутация: 284
Настоящее имя: Александр Абдулаев
Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Nonstopich »

Уважаемые обладатели.
Сегодня подключил шпиндель к вышеуказанному частотнику.
Берите в свои ряды. Задачи всё теже:
векторный, помпа, отключение по размыканию.

Буду осваивать в ближайшее время. Табличку скачал, заполню.
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
Аватара пользователя
Nonstopich
Мастер
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
Репутация: 284
Настоящее имя: Александр Абдулаев
Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Nonstopich »

Господа, вопрос:

не могу настроить управление этим зверем из LinuxCNC/EMC2
Плата управления StepMaster.

Первое поле на последней вкладке конфигуратора LinuxCNC/EMC2
1) PWM Rate - это, как я понял, несущая частота. Михаил в теме про StepMaster писал, что в этом поле должно быть значение 10 Hz.
Я правильно понимаю, что это та частота, с которой в частотник будут отправлять импульсы с напряжением от 0 до 10V? А должен ли частотник, знать, что к нему будут приходить импульсы именно с этой частотой? или ему всё равно?
Далее:
2) Две пары значений кол-во оборотов - соответствующее этому кол-ву оборотов напряжение. Судя по форуму все выставляют эдакую середину из доступного диапазона.
Скажем от 3 000RPM до 18 000RPM, хотя шпиндели могут от 0 до 24 000RPM. Почему урезают верхнюю и нижнюю границу?

Далее подключение.
3) К клеммам АI1 и GND подключаем плюс и минус от платы для того, чтобы плата могла передавать от 0 до 10V (полярность, я так понимаю нужно соблюдать).
А к клеммам D1 и COM подключаем релешку от платы, чтоб запускать шпиндель и останавливать его.

4) В конфигураторе LinuxCNC, следуя документации на StepMaster, выставляем на 14pin Spindle PWM (Шпиндель ШИМ), а на 17pin Spindle ON (Шпиндель ВКЛ) (или нужно Spindle ClockWise (Шпиндель Вперед)?)

5) Далее настройка самого частотника.
Я так понимаю за приём комманд от ЧПУ отвечает параметр
P0-02 - 0: Пульт управления с крутилкой и 1: Клеммы к которым я подвёл сигнал от ШИМ и РЕЛЕ.
В P0-03 нужно указать, что в качестве основной несущей частоты нужно использовать вход AI1, выставив параметр на 2

Вот при таком "алгоритме" действий получилась следующая картина:
Открываю программу, подаю питание на станок. При нажатии на кнопку "включить шпиндель", частотник включает собственный кулер, частота на экране перестаёт мигать.
Кнопками плюс и минус пытаюсь увеличить или уменьшить скорость - ничего не происходит.
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
Аватара пользователя
PKM
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4263
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
Репутация: 705
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение PKM »

Какое напряжение поступает на АI1?
Аватара пользователя
Nonstopich
Мастер
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
Репутация: 284
Настоящее имя: Александр Абдулаев
Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Nonstopich »

9V судя по китайскому мультиметру...
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
Аватара пользователя
PKM
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4263
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
Репутация: 705
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение PKM »

А что в P0-07 ?
Если переключить P0-03 в 4 - будет крутилкой на пульте регулироваться частота?
Basia
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 15:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Денис
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Basia »

Парни, выручайте! Имеется ЮСБ контроллер, на фото.
Изображение

И конечно KE300
Изображение

Чёт туплю, куда что подключать (
12-24в на minko это 24в (зачем там перемычка с PLC?)
AV
FWD
GND
PWM
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

кто нить в курсе, пойдёт ли такой фильтр для частотника ? :thinking:
Вложения
21.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158645&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.09 КБ)</a>
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

:eat:
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение shalek »

шпиндель писал(а):кто нить в курсе, пойдёт ли такой фильтр для частотника ?
У меня без фильтра все работает. Может и не надо он. Лучше жменю ферритовых боченков взять.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

shalek писал(а):У меня без фильтра все работает. Может и не надо он. Лучше жменю ферритовых боченков взять.
бочёнки уже едут, просто решил всё по науке сделать...а то зетка гадит зараза...меня смущает, что на фильтре 50/60 гц написано, а частотник вроде на частоте 400 гц работает .. :thinking:
MGG
Мастер
Сообщения: 3673
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
Репутация: 1010
Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение MGG »

50/60 Гц это сколько частотник берет из сети, наш или амеровской вариант возможен.
Для частотника третий уровень нужен. Это не понятно какого, в описании нет
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

MGG писал(а):Для частотника третий уровень нужен
эт про что ? какой уровень ? с чем его едят ? :thinking: :freak:

вот такой ещё нашёл
Вложения
6688.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158665&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.49 КБ)</a>
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Serg »

шпиндель писал(а):бочёнки уже едут, просто решил всё по науке сделать...а то зетка гадит зараза...меня смущает, что на фильтре 50/60 гц написано, а частотник вроде на частоте 400 гц работает .. :thinking:
Фильтр между частотником и мотором нафик не нужен - мотору не страшны ВЧ помехи от частотника. Фильтр нужен между частотником и питающей сетью, что частотник не "срал" помехами в сеть.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

UAVpilot писал(а):не "срал" помехами в сеть
и туда тож поставлю...просто пока не догнал , по каким параметрам подбирать ..например. сколько Ампер нужно на вход частотника и сколько на выход... :thinking:
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Serg »

Прочитать в характеристиках мотора и выбрать с запасом. Для частотника 1.5-2 кратного запаса достаточно.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

UAVpilot писал(а):Прочитать в характеристиках мотора и выбрать с запасом. Для частотника 1.5-2 кратного запаса достаточно.
Спасибо !
Аватара пользователя
iMaks-RS
Мастер
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
Репутация: 198
Настоящее имя: Maks
Откуда: От туда.
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение iMaks-RS »

UAVpilot писал(а):частотник вроде на частоте 400 гц работает
UAVpilot писал(а): между частотником и мотором нафик не нужен
шпиндель писал(а): Может и не надо
Всё зависит от конкретного ПЧ... нужно в любом случае перепроверять.. желательно. Вот пример:

ПЧ HuanYang на 2.2кВт. Никаких фильтров нет. Кабель не экранирован. Амплитуда иголок до 8В. Расстояние до ПЧ и шпинделя - около 3х метров
ПЧ выключен (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158666&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
ПЧ выключен
ПЧ включен (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158667&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.09 КБ)</a>
ПЧ включен
Обратите внимание на правый верхний угол.. там частота гуляет от 18 до 26кГц... Несущая задана - 20кГц.

ПЧ NOWFOREWER: фото нет, но картина такая-же, на входе ПЧ висит "бусина", кабель от ПЧ к движку - экранирован. Амлитуда до 5.5В. Расстояние до ПЧ и шпинделя - примерно 1.5 метра. Частота помехи от 500Гц до 1.5кГц. Несущая - 6кГц.

ПЧ - пока не скажу какой... отечественный, прошедший все проверки по ГОСТу на разные совместимости, гоняет без проблем 2.2кВт шпиндель в векторном режиме в диапазаоне 80-400Гц. Шпиндель и ПЧ в 2х метрах, ни каких экранов и бусин. Скрины сделал только что... т.к. вожусь с ним.. тихими вечерами.
secret vfd off (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158668&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.25 КБ)</a>
secret vfd off
secret vfd on (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158669&sid=219dd723aa7a43d1956ebf51d97309e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.01 КБ)</a>
secret vfd on
Почему секрет - потому-что перед тем, как его кому-то порекомендовать, нужно самому иметь представление о том, что за железка.. а не верить тупо мануалам, и всех уверять что "должно работать".... во вторых - часть функций не задокументирована и приходилось обращатся за консультацией на суппорт. Опыты которые хотели с ним провести - не все сделал. Частично сам запарился...

Нужно его в эксплуатацию пускать... Девайс разрабатывался для промышленности.. и использование его с нашими китайскими мотор-шпинделями - не планировалась.. это больше лотерея.... даже на суппорте нет ни какой информации...
Так-что имею некоторый опыт, по каким параметрам подбирать для него шпиндель.. но пока теория подверждённая одним экземпляром практики.. "мне нужно больше шпинделей" :D

Вывод сего опуса:
0. Заземлять оборудование. (все мои опыты проводились при питании от двух-проводной люминевой сети хрущёвки)
1. Помехи зависят от самого ПЧ и выбранной несущей в меньшей степени
2. Использование фильтров по выходу и входу, если ПЧ "гадит" - желательно, но можно не достич желаемого результата при отсутствии заземления.
3. Таки имеет смысл "вваливать бабло" в оборудование имеющие хоть какие-то стандарты ЭМИ.
4. Хотелось бы провести подобные опыты с брендами типа Сименс, Данфос, Шнайдер и т.д и чинайскими топами типа Дельта и Сунфар. Но это под силу только продавцам/перекупам..
Ответить