Вечером скажуR6MF49T2 писал(а):Отлично. По какому условию? Какое значение P5-02?shalek писал(а):У меня помпу охлаждения включает.
Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
- shalek
- Почётный участник
- Сообщения: 3019
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2576
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
- Сообщения: 3019
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2576
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
А что вечером. Страницу назад выкладывал настройки свои.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- R6MF49T2
- Мастер
- Сообщения: 235
- Зарегистрирован: 14 июл 2016, 17:18
- Репутация: 32
- Откуда: Великий Новгород/Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Не могу понять это в документации ошибка или у меня поделка какая-то?
- Nonstopich
- Мастер
- Сообщения: 1016
- Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
- Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Уважаемые обладатели.
Сегодня подключил шпиндель к вышеуказанному частотнику.
Берите в свои ряды. Задачи всё теже:
векторный, помпа, отключение по размыканию.
Буду осваивать в ближайшее время. Табличку скачал, заполню.
Сегодня подключил шпиндель к вышеуказанному частотнику.
Берите в свои ряды. Задачи всё теже:
векторный, помпа, отключение по размыканию.
Буду осваивать в ближайшее время. Табличку скачал, заполню.
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
- Nonstopich
- Мастер
- Сообщения: 1016
- Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
- Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Господа, вопрос:
не могу настроить управление этим зверем из LinuxCNC/EMC2
Плата управления StepMaster.
Первое поле на последней вкладке конфигуратора LinuxCNC/EMC2
1) PWM Rate - это, как я понял, несущая частота. Михаил в теме про StepMaster писал, что в этом поле должно быть значение 10 Hz.
Я правильно понимаю, что это та частота, с которой в частотник будут отправлять импульсы с напряжением от 0 до 10V? А должен ли частотник, знать, что к нему будут приходить импульсы именно с этой частотой? или ему всё равно?
Далее:
2) Две пары значений кол-во оборотов - соответствующее этому кол-ву оборотов напряжение. Судя по форуму все выставляют эдакую середину из доступного диапазона.
Скажем от 3 000RPM до 18 000RPM, хотя шпиндели могут от 0 до 24 000RPM. Почему урезают верхнюю и нижнюю границу?
Далее подключение.
3) К клеммам АI1 и GND подключаем плюс и минус от платы для того, чтобы плата могла передавать от 0 до 10V (полярность, я так понимаю нужно соблюдать).
А к клеммам D1 и COM подключаем релешку от платы, чтоб запускать шпиндель и останавливать его.
4) В конфигураторе LinuxCNC, следуя документации на StepMaster, выставляем на 14pin Spindle PWM (Шпиндель ШИМ), а на 17pin Spindle ON (Шпиндель ВКЛ) (или нужно Spindle ClockWise (Шпиндель Вперед)?)
5) Далее настройка самого частотника.
Я так понимаю за приём комманд от ЧПУ отвечает параметр
P0-02 - 0: Пульт управления с крутилкой и 1: Клеммы к которым я подвёл сигнал от ШИМ и РЕЛЕ.
В P0-03 нужно указать, что в качестве основной несущей частоты нужно использовать вход AI1, выставив параметр на 2
Вот при таком "алгоритме" действий получилась следующая картина:
Открываю программу, подаю питание на станок. При нажатии на кнопку "включить шпиндель", частотник включает собственный кулер, частота на экране перестаёт мигать.
Кнопками плюс и минус пытаюсь увеличить или уменьшить скорость - ничего не происходит.
не могу настроить управление этим зверем из LinuxCNC/EMC2
Плата управления StepMaster.
Первое поле на последней вкладке конфигуратора LinuxCNC/EMC2
1) PWM Rate - это, как я понял, несущая частота. Михаил в теме про StepMaster писал, что в этом поле должно быть значение 10 Hz.
Я правильно понимаю, что это та частота, с которой в частотник будут отправлять импульсы с напряжением от 0 до 10V? А должен ли частотник, знать, что к нему будут приходить импульсы именно с этой частотой? или ему всё равно?
Далее:
2) Две пары значений кол-во оборотов - соответствующее этому кол-ву оборотов напряжение. Судя по форуму все выставляют эдакую середину из доступного диапазона.
Скажем от 3 000RPM до 18 000RPM, хотя шпиндели могут от 0 до 24 000RPM. Почему урезают верхнюю и нижнюю границу?
Далее подключение.
3) К клеммам АI1 и GND подключаем плюс и минус от платы для того, чтобы плата могла передавать от 0 до 10V (полярность, я так понимаю нужно соблюдать).
А к клеммам D1 и COM подключаем релешку от платы, чтоб запускать шпиндель и останавливать его.
4) В конфигураторе LinuxCNC, следуя документации на StepMaster, выставляем на 14pin Spindle PWM (Шпиндель ШИМ), а на 17pin Spindle ON (Шпиндель ВКЛ) (или нужно Spindle ClockWise (Шпиндель Вперед)?)
5) Далее настройка самого частотника.
Я так понимаю за приём комманд от ЧПУ отвечает параметр
P0-02 - 0: Пульт управления с крутилкой и 1: Клеммы к которым я подвёл сигнал от ШИМ и РЕЛЕ.
В P0-03 нужно указать, что в качестве основной несущей частоты нужно использовать вход AI1, выставив параметр на 2
Вот при таком "алгоритме" действий получилась следующая картина:
Открываю программу, подаю питание на станок. При нажатии на кнопку "включить шпиндель", частотник включает собственный кулер, частота на экране перестаёт мигать.
Кнопками плюс и минус пытаюсь увеличить или уменьшить скорость - ничего не происходит.
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
- PKM
- Почётный участник
- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Какое напряжение поступает на АI1?
- Nonstopich
- Мастер
- Сообщения: 1016
- Зарегистрирован: 02 авг 2015, 19:46
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
- Откуда: Москва, ФО Крым - Феодосия
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
9V судя по китайскому мультиметру...
Чехлы для телефонов с вышивкой: https://www.instagram.com/lumberry.brand/
- PKM
- Почётный участник
- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
А что в P0-07 ?
Если переключить P0-03 в 4 - будет крутилкой на пульте регулироваться частота?
Если переключить P0-03 в 4 - будет крутилкой на пульте регулироваться частота?
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2017, 15:15
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Денис
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Парни, выручайте! Имеется ЮСБ контроллер, на фото.
И конечно KE300
Чёт туплю, куда что подключать (
12-24в на minko это 24в (зачем там перемычка с PLC?)
AV
FWD
GND
PWM
И конечно KE300
Чёт туплю, куда что подключать (
12-24в на minko это 24в (зачем там перемычка с PLC?)
AV
FWD
GND
PWM
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1793
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
кто нить в курсе, пойдёт ли такой фильтр для частотника ?
- shalek
- Почётный участник
- Сообщения: 3019
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2576
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
У меня без фильтра все работает. Может и не надо он. Лучше жменю ферритовых боченков взять.шпиндель писал(а):кто нить в курсе, пойдёт ли такой фильтр для частотника ?
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1793
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
бочёнки уже едут, просто решил всё по науке сделать...а то зетка гадит зараза...меня смущает, что на фильтре 50/60 гц написано, а частотник вроде на частоте 400 гц работает ..shalek писал(а):У меня без фильтра все работает. Может и не надо он. Лучше жменю ферритовых боченков взять.
-
- Мастер
- Сообщения: 3673
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
- Репутация: 1010
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
50/60 Гц это сколько частотник берет из сети, наш или амеровской вариант возможен.
Для частотника третий уровень нужен. Это не понятно какого, в описании нет
Для частотника третий уровень нужен. Это не понятно какого, в описании нет
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1793
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
эт про что ? какой уровень ? с чем его едят ?MGG писал(а):Для частотника третий уровень нужен
вот такой ещё нашёл
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Фильтр между частотником и мотором нафик не нужен - мотору не страшны ВЧ помехи от частотника. Фильтр нужен между частотником и питающей сетью, что частотник не "срал" помехами в сеть.шпиндель писал(а):бочёнки уже едут, просто решил всё по науке сделать...а то зетка гадит зараза...меня смущает, что на фильтре 50/60 гц написано, а частотник вроде на частоте 400 гц работает ..
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1793
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
и туда тож поставлю...просто пока не догнал , по каким параметрам подбирать ..например. сколько Ампер нужно на вход частотника и сколько на выход...UAVpilot писал(а):не "срал" помехами в сеть
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Прочитать в характеристиках мотора и выбрать с запасом. Для частотника 1.5-2 кратного запаса достаточно.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1793
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Спасибо !UAVpilot писал(а):Прочитать в характеристиках мотора и выбрать с запасом. Для частотника 1.5-2 кратного запаса достаточно.
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1728
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 199
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
UAVpilot писал(а):частотник вроде на частоте 400 гц работает
UAVpilot писал(а): между частотником и мотором нафик не нужен
Всё зависит от конкретного ПЧ... нужно в любом случае перепроверять.. желательно. Вот пример:шпиндель писал(а): Может и не надо
ПЧ HuanYang на 2.2кВт. Никаких фильтров нет. Кабель не экранирован. Амплитуда иголок до 8В. Расстояние до ПЧ и шпинделя - около 3х метров Обратите внимание на правый верхний угол.. там частота гуляет от 18 до 26кГц... Несущая задана - 20кГц.
ПЧ NOWFOREWER: фото нет, но картина такая-же, на входе ПЧ висит "бусина", кабель от ПЧ к движку - экранирован. Амлитуда до 5.5В. Расстояние до ПЧ и шпинделя - примерно 1.5 метра. Частота помехи от 500Гц до 1.5кГц. Несущая - 6кГц.
ПЧ - пока не скажу какой... отечественный, прошедший все проверки по ГОСТу на разные совместимости, гоняет без проблем 2.2кВт шпиндель в векторном режиме в диапазаоне 80-400Гц. Шпиндель и ПЧ в 2х метрах, ни каких экранов и бусин. Скрины сделал только что... т.к. вожусь с ним.. тихими вечерами. Почему секрет - потому-что перед тем, как его кому-то порекомендовать, нужно самому иметь представление о том, что за железка.. а не верить тупо мануалам, и всех уверять что "должно работать".... во вторых - часть функций не задокументирована и приходилось обращатся за консультацией на суппорт. Опыты которые хотели с ним провести - не все сделал. Частично сам запарился...
Нужно его в эксплуатацию пускать... Девайс разрабатывался для промышленности.. и использование его с нашими китайскими мотор-шпинделями - не планировалась.. это больше лотерея.... даже на суппорте нет ни какой информации...
Так-что имею некоторый опыт, по каким параметрам подбирать для него шпиндель.. но пока теория подверждённая одним экземпляром практики.. "мне нужно больше шпинделей"
Вывод сего опуса:
0. Заземлять оборудование. (все мои опыты проводились при питании от двух-проводной люминевой сети хрущёвки)
1. Помехи зависят от самого ПЧ и выбранной несущей в меньшей степени
2. Использование фильтров по выходу и входу, если ПЧ "гадит" - желательно, но можно не достич желаемого результата при отсутствии заземления.
3. Таки имеет смысл "вваливать бабло" в оборудование имеющие хоть какие-то стандарты ЭМИ.
4. Хотелось бы провести подобные опыты с брендами типа Сименс, Данфос, Шнайдер и т.д и чинайскими топами типа Дельта и Сунфар. Но это под силу только продавцам/перекупам..