Приветствую всех здравомыслящих !
Приобрёл шпиндельно - инверторный набор на 1.5 квт у Славы из Китая, за что ему большое спасибо !
И перед тем как спалить всё это, хочу спросить у тех, кто покупал такие наборы, как нужно настроить инвертор , для его долгой и счастливой жизни вместе со шпинделем?
P_20160123_180336.jpg (17332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69646&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.53 КБ)</a>
P_20160123_180449.jpg (17332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69647&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.76 КБ)</a>
P_20160123_180523.jpg (17332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69648&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.6 КБ)</a>
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Константин23 »

Посмотри у Славы в той же теме , где ты отзыв оставлял,только раньше
Вот нашел http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
Я так и настраивал с книжкой в руках (знания вражеского языка приветствуются :hehehe: )
У меня 2.2 Квт .Все работает.
Обороты только не правильно показывает.
Подсказали как поправить,а я все забываю ибо управляю частотой из мача (там и смотрю обороты).
Подключение к мачу зависит от контроллера (у меня пуриковский 6-ти осевой с реле и ШИМом).
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

Спасибо !
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

Настройки от Славы.

Часто задаваемые вопросы про подключение шпинделя к частотнику:
1. Если частота шпинделя 400Гц, а выходная частота инвертора - 50.00Hz ~ 300.00Hz, как установить параметр, чтобы скорость вращения шпинделя полностью регулировалась?
Установить параметр P0-01 на 0, потом P0-22 на 1 (таким образом выходная частота через управление v/f будет 0-3000Гц, а не 0-300Гц )
2. Как установить параметр, чтобы частотник Micno включился станком?
Установить параметр P0-01 на 0.
Настроить параметр P0-02 на 1 (управление через клеммы), потом соединить клемму com и D1.
3. Как установить остальные параметры?

P1-00 Motor type 0: Common asynchronous motor (Factory default 0)
1: Variable frequency asynchronous motor


Выбрать 1, так как в большинстве шпиндель - обычный асинхронный мотор.


P1-01 Rated power 0.1kW ~ 1000.0kW Model depend
Если мощность шпинделя - 1.5kW, то ввести 1.5кВт


P1-02 Rated voltage 1V ~ 2000V Model depend ◎
Если входное напряжение - 220v то ввести 220В


P1-03 Rated current 0.01A ~ 655.35A ( Inverter power≤55kW ) Model depend ◎
0.1A ~ 6553.5A ( Inverter power>55kW )
Если ток 5.5A, то пусть 5.5А


P1-04 Rated frequency 0.00Hz ~ P0-10 (max. frequency) Model depend ◎
300 или 400 Hz ? 400ГЦ, как показано в табличке шпинделя



P1-05 Rated speed 1rpm ~ 36000rpm Model depend ◎
Ввести скорость вращения, как показано в табличке шпинделя, если 24000об/мин, то написать 24000

4. Установка остальных параметров P1-06----- P1-11 делается автоматически и зависит от параметра P1-11 Parameters autotuning
0: No action
1: Static autotuning
2: Rotation autotuning
Какой из них выбрать ?

Не надо установить этот параметр, потому что автоматическая настройка параметров необходима только при частотном управлении (когда частота мотора не больше 300Гц, а если больше 300Гц, например твой шпиндель имеет 400Гц, то использовать v/f управление, шипндель будет нормально работать после установки параметров P1-00 - P1-05)
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Константин23 »

На всякий случай)
Вложения
IMG_0962[1].JPG (17264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69743&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

:good:
Andy52280
Мастер
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 19:29
Репутация: 188
Откуда: Тульская область
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Andy52280 »

Ну, этот тред дублирует то, что написано в самом треде от Славы. Однако не все. Приведена инструкция по настройке частотника для v/f режима. А Слава выкладывал еще и для векторного режима.
Привет Всем!

В последние дни я получил от Дмитрия письмо: он задавал интересный вопрос: если шпиндель с водяным охлаждением 0.8кВт, 1.5кВт или 2.2кВт, 400Гц работает в низких частотах, которая не превышает 300Гц, то можно ли использовать управление векторное, вместо управления V/f?
Ответ - абсолютно ДА. ;)

Подробная настройка параметров инвертора:

1. Пусть параметр P0-02 на 0, по умолчанию.
2. Установить параметр P0-22 на 1, чтобы разрешение стало 0.1Гц и максимальная выходная частота стала 50Гц - 3000Гц.
3. Потом установить P0-10 на 400Гц (на всякий случай можешь установить на 450Гц или 500Гц)
4. Установить параметры P1-01~ P1-05 (номинальная мощность, напряжение, ток, частота и скорость вращения) согласно табличке шпинделя
5. Установить P1-11 на 2 (автонастройка по оборотам, НО перед проведением автонастройки, нужно уточнить, чтобы электродвигатель был в холостом ходе, не подсоедините к двигателю нагрузку), потом нажмать кнопку "RUN", автонастройка начинается. Через несколько минут автонастройка закончивается.
6. Установить параметр P0-01 на 1 (векторное управление).
7. В конце установить P0-08 на нужную частоту (если часто требуемая частота не более 200Гц, то установить P0-08 на 200Гц) в диапазоне 0Гц - P0-10.
И ВСЁ!

Надеюсь, что это поможет.

Я также хочу разъяснить, что для шпинделя 400Гц рекомендуется выбрать режим управления V/f, однако это не значит, что управление векторное не доступно для инверторов Micno. Потому что без смысла выбрать векторное управление в высоких оборотах. Если потребляемая частота вашего шпинделя низкая и не превышает 300Гц, абсолютно можно выбрать векторный режим
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Константин23 »

Кстати,никто не пробовал пульт выносить?
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Morroc
Мастер
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 03:17
Репутация: 22
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Morroc »

Там вроде переходник 1 в 1, должен обычный патч-корд компьютерный сетевой подходить.

А куда вы сигнальный кабель навесили, а то мне может тоже пригодится :) D1 допустим пуск, AI1 (или 0) - управление частотой, а что еще ?
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Константин23 »

Один релюшка с платы (мачем включаем питание),второй рег-ка оборотов (0-10в)
Не у станка ,в отпуске) если проблемки с этим,пиши(ну в личку мона)
Я в Powewrmill-е сразу режим\обороты же указываю - оно так и запускается)
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Doktor_sm
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 20:53
Репутация: 1
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Doktor_sm »

Подниму тему. У меня такой же инвертор от Славы за что ему огромное спасибо.
Все хорошо. Сначала пользовался включая вручную, пришло время настроить. Подключил провода включения, а вот с управлением оборотов ну ни как не могу разобраться. У меня красная плата. Может есть у кого такая связка покажите куда подключается провода и что изменить в матче. Голова скоро лопнет.
Doktor_sm
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 20:53
Репутация: 1
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Doktor_sm »

Всем привет. Недавно я писал что ни как не могу подключить инвертор к красной плате и настроить его на управление оборотами через mach3. Так вот наконец я его победил.
Основная проблема была в том что я ни как не мог понять где взять ШИМ. оказалось что он висит на оси B ну или наверное на любой оси при указании соответствующего порта.
Screenshot_2016-02-16-19-39-17.jpg (17049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72287&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.4 КБ)</a>
Screenshot_2016-02-16-19-39-47.jpg (17049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72288&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.15 КБ)</a>
Screenshot_2016-02-16-19-41-32.jpg (17049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72289&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.07 КБ)</a>
Screenshot_2016-02-16-19-42-54.jpg (17049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72290&sid=f954199ee8f4dbd3437785f4273aa5cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.16 КБ)</a>
Да чуть не забыл, с 16пина идет 5вольт по этому нужно указать это на инверторе. Добавил во вложени инструкцию на Русском языку к ke300 надеюсь кому нить пригодиться так как я не нашел такой информации.
KE300_Rukovodstvo_po_expluatatsii.pdf
Инструкция на Русском.
(1.15 МБ) 1494 скачивания
Morroc
Мастер
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 03:17
Репутация: 22
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Morroc »

О, точно ! А я пролистал 3 раза и не обратил внимание, что можно и не 10 вольт подать на регулятор.
pup
Мастер
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:12
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение pup »

супер! как раз хотел повыяснять, как рулить оборотами с компа :-)
еще такой вопрос: на панели частотника насчитал одну крутилку и аж восемь кнопок. зачем столько?
Doktor_sm
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 20:53
Репутация: 1
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Doktor_sm »

Да какая разница зачем они если он будет с компа регулироваться :D
При установке управления с компа, пульт уже не реагирует.
pup
Мастер
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:12
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение pup »

просто любопытно.
а вот про отключение пульта при управлении с компа - имхо это важная ремарка.
Morroc
Мастер
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 03:17
Репутация: 22
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение Morroc »

Ну там даже при первоначальной настройке кнопок много используется. Даже просто число какое вбить побольше (24000 к примеру) - уже надо и вверх и вниз и шифт. Вот та, что над Run, не знаю для чего :)
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение шпиндель »

Настройка параметров частотника MICNO, взял из темы Славы (китайца)
https://www.youtube.com/watch?v=biu6XOA3hzU

Подключение частотника MICNO к Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=6AdExP9DHg8
evgbog
Кандидат
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 17:33
Репутация: 7
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение evgbog »

Подскажите, как векторный режим управления работает на этом частотнике? Кто-то его использует в векторном режиме?

Я правильно понял, что в векторном режиме будет до 300 Гц, т.е. до 18000 rpm?

Хотелось бы услышать отзывы от владельцев...
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300

Сообщение ScrewDriver »

шпиндель писал(а): Приветствую всех здравомыслящих !
Приобрёл шпиндельно - инверторный набор на 1.5 квт у Славы из Китая, за что ему большое спасибо !
И перед тем как спалить всё это, хочу спросить у тех, кто покупал такие наборы, как нужно настроить инвертор , для его долгой и счастливой жизни вместе со шпинделем?
подскажи - на шпинделе видно старую гравировку - производитель видимо другой завод?
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»