Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Сергей Саныч писал(а):Что в параметрах 1-55 и 1-56?
1-55(0) - 0
1-55(1...5) -220

1-56 (0) - 0
1-56 (1...5) - 400
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Сергей Саныч »

Можно попробовать характеристику детализировать по частотам, хотя бы так
0, 44, 88, 132, 176, 220
0, 80, 160, 240, 320, 400
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Сергей Саныч писал(а):0, 44, 88, 132, 176, 220
0, 80, 160, 240, 320, 400
не помогло...
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

laren32 писал(а):не помогло...
Я так понял и не поможет...
Все дело в том что частотник 380В х 1500Вт , что соответствует 5 А (грубо) , а шпиндель 220В х 1500Вт (8А).
Т.е. думаю что частотник слабоват для моего шпинделя.

Подключил 800Вт шпиндель и все норм.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Теперь возник следующий вопрос... Как его подключить к NC- studio?