Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

добрый день уважаемые спецы вот назрела проблема с перебоями электропитания вот пример работает станок(3 двигателя 8.5н и 1 5.5н плюс шпиндель 2.2квт) и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .что у меня на станке происходит- драйвера продолжают работу (выполняется уп) а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза. Станок запитан через стабилизатор релейного типа мощность 5квт комп через безперебойник (упс) ну и вот вопрос или совет что поставить перед частотником или может кто то подскажет другой путь решения проблемы
Аватара пользователя
nERV
Мастер
Сообщения: 1511
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
Репутация: 621
Настоящее имя: Александр
Откуда: Ульяновск
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение nERV »

Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза
С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
Аватара пользователя
selenur
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4604
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
Репутация: 1621
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Новый Уренгой
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение selenur »

есть штуки типа таких http://www.esnab.su/shop/UID_6273.html при установленных порогах срабатывает релешка, которую можно подключить на аварийную остановку.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Аватара пользователя
nERV
Мастер
Сообщения: 1511
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
Репутация: 621
Настоящее имя: Александр
Откуда: Ульяновск
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение nERV »

Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер
Самое элегантное решение.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

nERV писал(а):Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
этот отслеживатель на станке сделан но перепады по времени очень маленькие пускатель просто не успевает выключиться тоесть е стоп не срабатывает
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

может упс поставить но какой :wik:
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
Что бы конкретно подсказать нужно знать какой частотник, чем управляете.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

Demetrius писал(а): нужно знать какой частотник, чем управляете.
HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Смотрите в мануале пункт -
8. Description of AutoPLC Clear Suspend:
В параметре 53 установить 13
13: Low Voltage Alarm: The contact will act when the inverter detects low voltage.
И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

Demetrius писал(а):И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
вот это не понятно (с контакта ка и кв) частотника да ? ну а на стоп - это куда?
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):(с контакта ка и кв) частотника да ?
Да.
maks писал(а):ну а на стоп - это куда?
если mach, то хоть и на estop.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

Demetrius писал(а):если mach, то хоть и на estop.
линукс стоит . типа на пины имеете в виду
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):типа на пины имеете в виду
Да, верно.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

Demetrius писал(а): с контакта KA, KB
простите за наивность эти контакта работают типа откл вкл и их подключать как концевик (типа естоп или ограничение оси) или же по ним проходит сигнал какой то
Дмитро
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
Репутация: 1139
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киев

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение Дмитро »

maks писал(а):
Demetrius писал(а): с контакта KA, KB
простите за наивность эти контакта работают типа откл вкл и их подключать как концевик (типа естоп или ограничение оси) или же по ним проходит сигнал какой то
Это контакты реле. Вкл/Выкл
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

всё понял спасибо
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение aftaev »

maks писал(а): и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .
при 180 должна защита на подстанции выбивать. Это где так напруга падает?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
maks
Опытный
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:42
Репутация: 6
Контактная информация:

Re: Борьба с перебоями электропитания

Сообщение maks »

ну в зимнее время да ещё дом на конце (запитан) линии да напряжение летает огого чувствуется любое включение приборов соседей
Ответить