sinkacnc писал(а): ↑10 апр 2024, 14:30
я бы долго думал стоит ли жать такой грибок. Самый лучший грибок должен уметь продолжить, если оператор считает что все было ок, просто перестраховался
Вот как раз не думать надо, а жать. Чем проще - тем лучше.
А еще лучше и проще - читаем ГОСТ.
ГОСТ Р 51336-99
Безопасность машин
УСТАНОВКИ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
ФУНКЦИИ. ПРИНЦИПЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"4.1.5 Функция аварийного выключения должна действовать:
а) либо по способу останова — 0 (ноль), т. е. останова путем непосредственного отключения
энергии от привода машины, механического разъединения опасных узлов и узлов привода и, при
необходимости, торможения (неуправляемого останова),
b) либо по способу останова — 1: управляемый останов при подводе энергии к узлам привода,
чтобы добиться останова, а потом прекратить подачу энергии."
ГОСТ 1 2 .2 .0 0 9 -9 9
СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
Общие требования безопасности
"3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
опасность: Ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью пользователя
(далее — работающего);
опасная ситуация: Ситуация, которая может вызвать воздействие на работающего опасных и
вредных факторов;
аварийная ситуация: Ситуация, которая может привести к поломке деталей станка и травмированию
работающего;
...
5.3.2 Органы управления, выполняющие функции командных устройств выключения (остановки)
станков, в том числе аварийные командные устройства, должны обеспечивать выключение всех
подключенных к станкам устройств, дальнейшая работа которых может представлять опасность для
работающего.
Органы управления аварийной остановкой станков после включения должны оставаться в положении,
соответствующем остановке станка до тех пор, пока они не будут возвращены намеренным
действием работающего в исходное положение;
возвращение в исходное положение не должно приводить
к пуску станка; орган управления аварийной остановки станка должен быть окрашен в красный
цвет и формой и размерами отличаться от других органов управления.
"
Так что если аварийная ситуация - то красный грибок с залипанием согласно ГОСТ 12.2.009-99.
А если просто опасная ситуация - на то есть "пауза".